PDA

View Full Version : Inverter-ομαλος εκκινητης





odrys
21-03-2008, 10:42:33
Oι inverter εχουν καποια σχεση με τους ομαλους εκκινητες(π.χ. για αντλια)?
Το συστημα αστερα-τριγωνου ειναι ο ομαλος εκκινητης που ακουω να λεγεται ή ειναι μονο ενα ειδος ομαλου εκκινητή?
Εκτος απο ρυθμιστες στροφων ,inverter δεν λεγονται και αυτα που μετατρεπουν συνεχες σε εναλλασσομενο?(και ο converter κανει το αντιθετο?).
Ευχαριστω.

peris
21-03-2008, 10:50:15
To soft starter είναι ένα είδος inverter, αλλά δεν είναι ίδιο με το αστεροτρίγωνο.
Το τελευταίο είναι ουσιαστικά ρελέ ισχύος που μετατρέπουν τη συνδεσμολογία των 3 φάσεων για να έχουμε μικρό ρεύμα εκκίνησης και έπειτα περνά ακαριαία (με κάποιο χρονικό) σε κατάσταση νορμαλ λειτουργίας.
Τα soft starter (είναι πολύ ακριβότερα και καλύτερα φυσικά) "παίζουν" με τη συχνότητα του ρεύματος κατά την εκκίνηση για πολύ ομαλές καταστάσεις, προκαλώντας τον χαρακτηριστικό ήχο που μοιάζει με συριγμό.
ΥΓ και απ' ότι θα κατάλαβες το post έπρεπε να γίνει στα ηλεκτρικά!

Περικλής
Εάν δεν ξέρεις εσύ, ξέρει κάποιος άλλος...

odrys
21-03-2008, 11:39:56
Αρα αν καταλαβα για ομαλη εκκινηση ή inverter ,ή διαταξη αστερα-τριγωνου?
Επισης αλλος inverter για την ομαλη εκκινηση και αλλος για να ρυθμιζουμε την παροχη της αντλιας?(γιατι εχω ακουσει οτι ειναι και αυτος ενας τροπος αντι να εχεις π.χ. μια βαλβιδα στην καταθλιψη της αντλιας).

p.s.:) σορυ,μετα το σκεφτηκα.

k_ar
21-03-2008, 13:50:55
quote:Originally posted by peris

To soft starter είναι ένα είδος inverter, αλλά δεν είναι ίδιο με το αστεροτρίγωνο.
Το τελευταίο είναι ουσιαστικά ρελέ ισχύος που μετατρέπουν τη συνδεσμολογία των 3 φάσεων για να έχουμε μικρό ρεύμα εκκίνησης και έπειτα περνά ακαριαία (με κάποιο χρονικό) σε κατάσταση νορμαλ λειτουργίας.
Τα soft starter (είναι πολύ ακριβότερα και καλύτερα φυσικά) "παίζουν" με τη συχνότητα του ρεύματος κατά την εκκίνηση για πολύ ομαλές καταστάσεις, προκαλώντας τον χαρακτηριστικό ήχο που μοιάζει με συριγμό.
ΥΓ και απ' ότι θα κατάλαβες το post έπρεπε να γίνει στα ηλεκτρικά!

Περικλής
Εάν δεν ξέρεις εσύ, ξέρει κάποιος άλλος...


Aνάποδα!!!!

Το soft-starter χρησιμοπιείται ώστε να εκκινησει το μοτερ με μικρό ρεύμα εκκινησησης(για να ελαχιστοποιηθει το demarage) και με ηλεκτρονικό τρόπο(αντιπαράλληλα θυριστορ) ρυθμίζουν την τάση τροφοδοσίας.Δεν μπορούν να ρυθμίσουν τις στροφές!!

Τα inverter(η καλύτερα variable frequency drive) από την άλλη είναι μια πιο εξελιγμένη μορφή και πάλι με ηλεκτρονικό τρόπο μεσω IGBT(Insulated Gate Bipolar Tranzistor) ρυθμίζουν την συχνότητα και έτσι έχεις συνεχή 'ελεγχο ρύθμισης των στροφών ανάλογα με την ζήτηση του φορτίου σου...(ναι στην ουσία ρυθμίζει και την παροχή των αντλιών εφόσον έχεις τις μεταβλητές στροφές)

Προφανώς ολα τα παραπάνω μπορουν να αντικαταστήσουν το αστεροτρίγωνο.





---------------------------
Oταν όλα αποτύχουν,τότε διάβασε τις οδηγίες

peris
21-03-2008, 14:51:21
έχεις απόλυτο δίκιο.
έτσι κι' αλλιώς δεν θα μπορούσε το ss να είναι φθηνότερο από το inverter και να κάνει τα ίδια πράγματα!

Περικλής
Εάν δεν ξέρεις εσύ, ξέρει κάποιος άλλος...