PDA

View Full Version : Ασφάλειες πίνακα





papath
24-03-2005, 01:00:53
Καλημέρα,
Μήπως γνωρίζει κάποιος με τί ασφάλειες ασφαλίζεται μιά εγκατάσταση κατοικίας στις ακόλουθες περιπτώσεις;
- εγκατάσταση με διατομή καλωδίου 1,5 mm2
- εγκατάσταση με διατομή καλωδίου 2,5 mm2
- εγκατάσταση με διατομή καλωδίου 4,0 mm2
Γνωστό είναι οτι και 20Α (!!)ασφάλεια να βάλουμε σε εγκατάσταση με διατομή καλωδίου 1,5 mm2 σε περίπτωση βραχυκυκλώματος η ασφάλεια θα πέσει.Το ζητούμενο είναι να μπορεί να περάσει το μέγιστο ρεύμα απο κάθε διατομή καλωδίου χωρίς να έχουμε το "γνωστό" μαύρισμα των καλωδίων λόγω υπερβολικού ρεύματος.
Ευχαριστώ

monachus
18-04-2005, 14:36:39
Για κατοικίες, (ΟΧΙ κινητήρες) ασφαλίζεις:
1,5 mm2 --> 10Α ασφάλεια.
2,5 mm2 --> 16Α ασφάλεια.
4,0 mm2 --> 20Α ασφάλεια.
6,0 mm2 --> 25Α ασφάλεια.
Thank you for your contribution.

ziko
18-04-2005, 23:40:05
Για κινητήρες για τους οποίους δεν έχεις στοιχεία σχετικά με το ρεύμα εκκίνησης και την χρονική διάρκεια της εκκίνησης τι γίνεται?

k_ar
02-12-2005, 23:48:40
quote:Originally posted by ziko

Για κινητήρες για τους οποίους δεν έχεις στοιχεία σχετικά με το ρεύμα εκκίνησης και την χρονική διάρκεια της εκκίνησης τι γίνεται?

Εδω βασικα ειναι ολοκληρη συζητηση....
Αν δεν εχεις στοιχεια για το ρευμα εκκινησης και την χρονικη διαρκεια δεν θα μπορεις να κανεις ολοκληρωμενη μελετη....Βεβαια ολα αυτα υπο το πρισμα οτι ο κινητηρας ειναι μεγαλος πχ πανω απο 30ΚW...
Αλλιως υπαρχουν τροποι να αποφυγεις τις κακοτοπιες.....
Συνηθως το ρευμα εκκινησης σε κινητηρες βραχυκυκλωμενου δρομεα τριφασικους ανω των 2Κw ειναι 6-7 φορες το ονομαστικο ρευμα λειτουργιας σε DOL(dIRECT ON LINE)....Αυτο ομως οπως καταλαβαινεις συμβαινει για σχετικα μικρο χρονικο διαστημα που δεν επιδρα στην μονωση του καλωδιου....Σε Υ-Δ το ρευμα εκκινησης ειναι 2-2.5 φορες το ονομαστικο
Ομως το καλωδιο των κινητηρων υπολογιζεται με προσαυξημενο ρευμα 1.25*Ιον.Αυτο το 1.25 δεν ειναι τυχαιο.....
Η τιμη αυτη ειναι η τιμη η οποια βγαινει απο εναν μεσο ορο της εκκινησης και ειναι αυτη η τιμη η οποια υπαρχει για τοσο χρονικο διαστημα αρκετο για να επιδρασει στην μονωση του καλωδιου...!!!!
Τωρα αναλογα με τον τροπο εκκινησης ρυθμιζεται το θερμικο...
Αν ειναι DOL(Direct on line) τοτε το θερμικο ρυθμιζεται στο Ιον του κινητηρα....
Αν ειναι Υ-Δ τοτε το θερμικο ρυθμιζεται στο Ιον/sqrt3 για συνδεση σε τριγωνο....
Συμφωνα μετα με το καλωδιο βαζεις και την ασφαλεια η οποια ειναι παντα βιδωτη και μαλιστα οχι ΝΕΟΖΕD(σαν αυτες που βαζουν στις κατοικιες αλλιως και νανοι) αλλα DIAZED για αντοχη σε μεγαλα βραχυκυκλωματα.
Προσεχεις παντα η ασφαλεια να αντεχει μεχρι και 5 sec στην DOL εκκινηση και μεχρι 10sec στην Υ-Δ εκκινηση..
Υποψη οτι αν το ρευμα του κινητηρα ειναι πανω απο 70-80Α τοτε βαζεις οπωσδηποτε μαχαιρωτη...(και ειναι μανικι για να τις βαλεις...μια φορα ειχα βαλει μαχαιρωτη 100Α και μου ειχε βγει ο πατος...γιατι και το καλωδιο ηταν ζορικο..μονοπολικα 25αρια..και ηταν και χειμωνας...και αντε να το απογυμνωσεις με παγωμενα χερια)
Βεβαια ολα αυτα τελειως προχειρα διοτι το να κανεις μελετη κινησης δεν ειναι απλο πραγμα και τα περισσοτερα "διασημα" προγραμματα της αγορας δεν κανουν καλη δουλεια....
Υ.Γ
Μια μικρη παρατηρηση.....
Οταν μιλαμε για μεγαλες παροχες χρησιμοποιειται μονοπολικα καλωδια γιατι και πεφτετε σε διατομη λογω του γεγονοτος οτι δεν δεχονται θερμικες επιδρασεις απο τα υπολοιπα οπως πχ τα ΝΥΥ και διευκολυνετε και τους τεχνιτες...(οπως εμενα...:D)
Παραδειγμα
Μου εβγαζε ενας Ηλ/γος Μηχανικος παροχη σε βιοτεχνια ΝΥΥ 4Χ35+16+16(και καλα εκανε..αλλα...).
Το 35αρι ειναι δυσκολο να το κουμανταρεις και συνηθως γινονται πατατιες στα κοσαρισματα...με αποτελεσματα οχι ωραια.
Οποτε του αλλαξα λιγο την μελετη και του εσωσα λεφτα..(τα οποια βεβαια ποτε δεν πηρα...)
Πως??
Χρησιμοποιωντας την Ομαδα ΙΙ καλωδιων κατα ΚΕΗΕ.
Η μελετη εβγαζε ρευμα 80Α!!!κΑΤΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Ι και για τα γνωστα πολυπολικα καλωδια αυτος εβγαζε 25αρι και το εκανε για σιγουρια 35αρι
Οποτε ερχομαι και του βαζω 3 μονοπολικα ΝΥΑ 1Χ16(σε αποσταση ικανη)το οποιο συμφωνα με την Ομαδα ΙΙ αντεχει 96Α!!!!!ενω στην Ομαδα Ι το ιδιο καλωδιο ΝΥΥ 5Χ16 αντεχει 60Α!!!!
θυμαμαι του ειχα γλυτωσει πολλα λεφτα....και η εγκατασταση δουλευει υπεροχα εδω και 1 χρονο.....
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ!!
Mην εμπιστευστε τα προγραμματα, εμπιστευτειτε την γνωση και το μυαλο σας....

monachus
05-12-2005, 16:13:59
Το post αναφέρεται σε κατοικία, οπότε οι βασικές απαιτήσεις του ΚΕΗΕ είναι αρκετές.
Σαφώς τα παραπάνω δέν μπορούν να εφαρμοσθούν σε βιομηχανική ή άλλη "βαριά" εφαρμογή, αφού όπως λές κι εσύ, χρειάζεται γνώση, εμπειρία και μελέτη για να κάνεις (με οικονομοτεχνικά κριτήρια όπως και έσύ αναφέρεις) σωστή δουλειά.
<center>w w w . m o n a c h o s . g r</center>

k_ar
05-12-2005, 17:08:03
Σαφεστατα....εχεις δικιο....απλα απαντησα στο φιλο ziko που ρωτησε για κινητηρες....
Στις εγκαταστασεις σπιτιων ο ΚΕΗΕ ειναι ιδανικος!!!!!
Δυστυχως ομως λιγοι ξερουν ΠΩΣ να τον τηρησουνν και ακομα πιο λιγοι τον τηρουν.....(και αναφερομαι στους "δικους" μου)
με πολυ κακα και αναμενομενα αποτελεσματα που τα γνωριζεις και εσυ....
Ειμαι περιεργος ποτε θα μαθουμε να κανουμε σωστες δουλειες που να αντεχουν στον χρονο....