Παραδοχές υπολογισμών:
1. Οι ιδιότητες του νερού (ιξώδες, πυκνότητα και cp) για την θέρμανση υπολογίζονται στους 90oC , 1bar πίεση.
1. Οι ιδιότητες του νερού (ιξώδες, πυκνότητα και cp) για την ψύξη υπολογίζονται στους 5oC , 1bar πίεση.
3. Το πρόγραμμα δίνει μια πολύ ακριβή εκτίμηση σε περιοχές σε αυτές τις θερμοκρασίες.
Το πρόγραμμα προορίζεται για επίλυση της απλής κατάστασης στο παρακάτω διάγραμμα
Then , the program will calculate velocity , and by clicking the calculate button the energy loss in the pipe ,using the popular Darcy-Weisbach equation :
hf = f * ( L / D) * (V2 / 2 * g).
In order to calculate the minor losses (fittings) you must add the corresponding Km values from the table below , and enter them in the Km textbox of applet.
Fitting | Km |
Globe valve, fully open | 10.00 |
Angle valve, fully open | 2.00 |
Gate valve, fully open | 0.15 |
Gate valve, 1/2 closed | 2.10 |
Swing check valve , flow | 2.00 |
Elbow 90o - flanged | 0.30 |
Elbow 90o - threaded | 1.50 |
Long radius 90°, flanged | 0.20 |
Long radius 90°, threaded | 0.70 |
Elbow 45°, threaded | 0.40 |
Tee , Line flow, flanged | 0.20 |
Tee , Line flow, threaded | 0.90 |
Tee , Branch flow, flanged | 1.00 |
Tee , Branch flow, threaded | 2.00 |
Piping Entry & Exit | 1.00 |
The value of friction factor f is calculated using the colebrook equation , and can be checked using the Moody diagram.
Before you use the program , you should read the following:
1. The water properties (viscosity , density and cp) for heating are calculated for 90oC temperature (1bar).
2. The water properties (viscosity , density and cp) for cooling are calculated for 5oC temperature (1bar).
3. Generally the program provides a very good approximation for different temperatures or pressure NEAR these values.
Below is given a general diagram to explain the use of the program.
Αξιολογήστε το έγγραφο