• Τυποποιημένες τριφασικές παροχές ΔΕΗ

    Τυποποιημένες τριφασικές παροχές ΔΕΗ

     
    Παροχή Μέγιστη παροχή Ασφάλειες
    εγκατάστασης
    Ικανότητα
    παροχής
    Μέγιστη ασφάλεια για προστασία έναντι:
    Short circuit Overload
    Νο: kVA A kVA mm2 mm2
    1 16 25 16 6 6
    2 25 25 16 6 6
    35 25 10
    3 35 50 35 6 16
    4 55 63 45 10 25
    80 55 25
    5 80 100 65 25(2) 35(1)
    125 85 50
    6 135 160 105 35(2) 95
    200 135 120
    7 250 250 165 95(2) 185
    315 210 240
    400 250 2x150
      Note
      (1) In order fr the line to be protected against short circuit , it must be  4x35mm2 or
      3x50+25+25mm2.
      (2) These wire dimensions do not stand if the installation is powered directly from a high voltage
      switchboard (without passing through the low voltage network).     .

    Σημείωση.

    (1) Για να είναι η γραμμή προστατευμένη έναντι βραχυκυκλώματος, θα πρέπει να είναι 4x35mm2 ή
    3x50+25+25mm2.
    (2) Οι διαστάσεις καλωδίων ΔΕΝ ισχύουν για λήψη από πεδίο μέσης ή υψηλής τάσης.