• Προστασία ασύγχρονων τριφασικών κινητήρων

    Asynchronous 3~ squirell cage motor data.


    Power Nomimal current In Directly Fused Star - Delta Started Star - Delta contactor In Circuit Breaker In
    KW HP A A A Α A
    0,2 0,3 0,7 2 2 - 16
    0,33 0,5 1,1 2 2 - 16
    0,5 0,7 1,4 2 2 - 16
    0,8 1,1 2,1 4 4 - 16
    1,1 1,5 2,6 4 4 - 16
    1,5 2 3,6 6 4 (16)22 16
    2,2 3 5,0 10 6 (16)22 16
    3 4 6,6 16 10 (16)22 16
    4 5,5 8,5 20 16 (16)22 16
    5,5 7,5 11,5 25 20 (16)22 16
    7,5 10 15,5 35 25 (25)22 25
    11 15 22,2 35 35 (40)30 40
    15 20 30 50 35 (40)30 40
    22 30 44 63 50 (63)/60 60
    30 40 57 80 63 (63)/60 60
    45 66 85 125 100 90 100
    55 75 104 160 125 110 100
    75 100 140 200 160 150 200
    90 125 168 225 200 220 200
    110 150 205 300 250 220 200
    132 180 245 400 300 300 400
    160 220 290 430 300 300 400
    200 270 360 500 430 480 400
    240 325 430 630 500 480 480