Μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα σε αγωγούς και καλώδια
Μέγιστο επιτρεπόμενο συνεχές ρεύμα σε ηλεκτρικούς αγωγούς και καλώδια σύμφωνα με τον Ελληνικό κανονισμό ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. (παράγραφος 126)
Οι τιμές ισχύουν για θερμοκρασία περιβάλλοντος 30oC και θερμοκρασίες καλωδίου 60oC. Η διόρθωση θερμοκρασίας μπορεί να γίνει με τους συντελεστές του πίνακα 2.
Section
mm2 |
Cat
I |
Cat
ΙΙ |
Cat
ΙΙΙ |
Imax |
Ifuse |
Imax |
Ifuse |
Imax |
Ifuse |
0,75 |
9 |
6 |
15 |
10 |
7 |
6 |
1 |
11 |
6 |
18 |
16 |
9 |
6 |
1,5 |
14 |
10 |
22 |
20 |
10 |
6 |
2,5 |
20 |
16 |
31 |
25 |
15 |
10 |
4 |
25 |
20 |
41 |
35 |
20 |
16 |
6 |
33 |
25 |
54 |
50 |
26 |
20 |
10 |
43 |
35 |
70 |
60 |
35 |
25 |
16 |
60 |
50 |
96 |
80 |
48 |
35 |
25 |
83 |
60 |
128 |
100 |
65 |
50 |
35 |
100 |
80 |
153 |
125 |
78 |
60 |
50 |
127 |
100 |
197 |
160 |
100 |
80 |
70 |
147 |
125 |
234 |
200 |
- |
- |
95 |
181 |
160 |
287 |
250 |
- |
- |
120 |
208 |
200 |
336 |
300 |
- |
- |
150 |
238 |
225 |
383 |
355 |
- |
- |
185 |
266 |
250 |
435 |
425 |
- |
- |
240 |
- |
- |
515 |
500 |
- |
- |
300 |
- |
- |
596 |
600 |
- |
- |
400 |
- |
- |
710 |
710 |
- |
- |
500 |
- |
- |
810 |
800 |
- |
- |
Table
2. (Temperature correction factors).
Amb.
temp |
30 |
35 |
40 |
45 |
50 |
55 |
Factor |
1,00 |
0,91 |
0,82 |
0,71 |
0,58 |
0,41 |