Υπολογισμός όγκου δοχείου διαστολής σε εγκαταστάσεις θέρμανσης
Το μικρό αυτό προγραμματάκι, υπολογίζει τον ελάχιστο απαιτούμενο όγκο του δοχείου διαστολής σε μια εγκατάσταση θέρμανσης, βάσει του προτύπου EN12828.
Ορισμοί:
- Va (lt) = ο συνολικός όγκος νερού στο σύστημα θέρμανσης σε κρύα κατάσταση
- Vn (lt) = ο ονομαστικός όγκος του δοχείου διαστολής
- Vv (lt) = ο αρχικός όγκος νερού στο δοχείο διαστολής
- Ve (lt) = ο επιπλέον όγκος νερού που θα εισχωρήσει στο δοχείο (ο όγκος διαστολής)
- Po (bar) = αρχική πίεση αερίου στο δοχείο (ελάχιστη πίεση)
- Pa (bar) = αρχική πίεση του δικτύου θέρμανσης (κρύα εγκατάσταση)
- Pe (bar) = τελική επιτρεπόμενη πίεση στην εγκατάσταση (στη μέγιστη θερμοκρασία)
- Pst (bar) = πίεση δικτύου στο σημείο εγκατάστασης του δοχείου (στατικό ύψος εγκατάστασης)
- Psv (bar) = πίεση ανοίγματος βαλβίδας ασφαλείας
Πρόγραμμα υπολογισμού ελάχιστου όγκου δοχείου διαστολής σε εγκατάσταση θέρμανσης.
Ο μαθηματικός τύπος για τον υπολογισμό του ονομαστικού όγκου Vn του δοχείου διαστολής ειναι ο:
όπου (Ve+Vv) είναι ο συνολικός όγκος νερού που θα βρεθεί εντός του δοχείου όταν η εγκατάσταση βρεθεί στη μέγιστη θερμοκρασία.
Ο αρχικός ογκος νερού στο δοχείο, υπολογίζεται σαν ποσοστό (0,5%) του συνολικού όγκου νερού στην εγκατάσταση, άρα
Ο όγκος διαστολής (ο επιπλέον όγκος που καταλαμβάνει το νερό όταν ζεσταθεί), ισούται με
δηλαδή με τον αρχικό συνολικό όγκο νερού στο συστημα (Va) επι τον συντελεστή διαστολής.
Ο συντελεστής διαστολής μπορεί να υπολογιστεί είτε από τον πίνακα, είτε από το διάγραμμα:
Η επιτρεπόμενη μέγιστη πίεση στην εγκατάσταση (Pe) ισούται με την πίεση
ασφαλείας (πίεση στην οποία ανοίγει η βαλβίδα ασφαλείας) μείον ένα
περιθώριο ασφαλείας (Δpsv)
το όριο ασφαλείας Δpsv για πιέσεις μέχρι 5 bar, ισούται με 0,5bar
ενώ για την αρχική πίεση του αέρα στο δοχείο διαστολής (Po), ισχύει
δηλαδή ισούται με το στατικό ύψος εγκατάστασης προσαυξημένο κατά τον συντελεστή PD
ο οποίος είναι
0,0 για εγκαταστάσεις μέγιστης θερμοκρασίας μέχρι 100 βαθμούς Κελσίου,
0,5 για εγκαταστάσεις μέγιστης θερμοκρασίας 100-110 oC,
1,0 για εγκαταστάσεις μέγιστης θερμοκρασίας 110-120 oC,