Δεν θέλω να γίνομαι κακός καθότιν και νέος στο forum αλλά κάποτε πρέπει να σταματήσει αυτή η μέθοδος της αρπαχτής και κάποιοι να μαθαίνουν την υποτιθέμενη δουλειά τους με πειράματα.
Αν ήταν δικό μου αυτό το λεβητοστάσιο το λιγότερο θα τους έδερνα.
Printable View
Δεν θέλω να γίνομαι κακός καθότιν και νέος στο forum αλλά κάποτε πρέπει να σταματήσει αυτή η μέθοδος της αρπαχτής και κάποιοι να μαθαίνουν την υποτιθέμενη δουλειά τους με πειράματα.
Αν ήταν δικό μου αυτό το λεβητοστάσιο το λιγότερο θα τους έδερνα.
Συμφωνώ απολύτως...
=================================================
Η εξίσωση είναι σωστή γιατί είναι όμορφη. - Dirac
Συμφωνώ όμως το φίλτρο δυστυχώς ο κανονισμός δεν το προβλέπει (εγώ παντως έστω και προεραιτικό το βάζω):)Παρένθεση:
quote:Originally posted by burnerman
Φίλε μου μάλλον έπεσες στην περίπτωση που "ο τεχνικός" που έκανε την εγκατάσταση είναι ύδραυλικός & καυστηρατζής & μηχανικός & ηλεκτρολόγος & ψυκτικός & άμα τύχει κάνει και κανά μερεμετάκι σε σοφαντίσματα[8)].Πού είναι το φίλτρο γραμμής και πού το αντικραδασμικό που προβλέπει ο κανονισμός ;Εγώ βλέπω μόνο ένα κίτρινο σπιράλ.Ποιός σου είπε ότι μια συμβατική καμινάδα [u]ελλενίτ</u> πετρελαίου μπορεί να δουλέψει σε φυσικό αέριο ; Έκαναν συντήρηση στον λέβητα πρίν την αλλαγή του καυσίμου ;Ποιός υπόγραψε το φύλλο ελένχου καυσαερίων,αν σου έδωσαν,μετά το άναμα ;
Απαράδεκτος ο τεχνικός αλλά απαράδεκτη και η ΕΠΑ που άνοιξε αέριο.
Αφήσανε τον λέβητα να δουλέυει στον γάμο του καραγκιόζη με τα μονοξείδια στον θεό!!!!!!!
Κάλεσε το ΤΕΕ και να δείς πως θα στανιάρουνε χαρακτήρα:)
Δηλαδή τι μάστορα φέρνω για να μου επιλύσει αυτό το απλό πρόβλημα εν τέλει?[?] Γιατί τελικά πιστεύω πως αυτοί δεν μπορούν να το λύσουν. Έχουν κάνει πάνω απο 10 επισκέψεις. Να τους πιέσω άλλο? Η πλάκα είναι πως ότι μου ζήτησαν τους το έδωσα και μετρητοίς. 1500ευρώ για ένα καυστήρα και μια γραμμή αερίου περίπου 5 μέτρα από τον μετρητή. Τελικά βλέπω να δίνω άλλα τόσα για να βγάλω άκρη.
Πάντως συντήρηση έκαναν αλλά όλα τα άλλα δεν τα έκαναν. (Μήπως με αυτό το κορδόνι στεγανοπίησης γίνει τίποτα?) (ΤΕΕ τί είναι, τεχν επαγγ επιμελ ?)
Τι πρέπει να κάνεις? ΝΑ ΣΟΥ ΒΑΛΟΥΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΚΑΥΣΤΗΡΑ, Όλοι αυτό σου λέμε Αλλιώς κάντους καταγγελία ή απήλυσε τους με καταγγελία. Ότι άλλο και να κάνεις δεν θα γίνει τίποτε. Και δεν θα πρέπει να τους δώσεις φράγκο παραπάνω μια και φαντάζομαι ότι πήρες προσφορά για να λειτουργήσει και όχι για να καταντήσεις καρδιακός. Κανένα φίλο δικηγόρο δεν έχεις να τους στείλει κανένα εξώδικο? Ε μα πια κάποτε πρέπει να αποκτήσουν οι σωστοί επαγγελματίες την εμπιστοσύνη του κόσμου και ο κάθε κατεργάρης να πάει στον πάγκο του. Δώσε και ονόματα εδώ πιοι είναι αυτοί που σε ταλαιπωρούν μήπως και γλυτώσει κανένας άλλος.
http://levitostasia.com
Ξαναεπικοινώνησα μαζί τους και τους είπα για τον καυστήρα και λένε πως είναι μια χαρά ο καυστήρας (Riello rs1) και είναι αρκετά ισχυρός για τον λέβητα.Tο φαινόμενο της διαρροής καυσαερίων και της υγροποίησης θα λυθεί με άλλο υαλοβάμβακα[B)][B)][B)]. Ε θα τους πω να τον αλλάξουν να δούμε τι θα γίνει, αφού τόσο επιμένουν.
(* Όσο για το ποιά είναι η εταιρία δεν θα την αναφέρω, αλλά όσοι δουν τις φωτο, φαίνεται το άσπρο αυτοκόλλητό της στο καπάκι των οργάνων.και νόμιζα πως θα είναι καμία αξιοσέβαστη και μεγάλη εταιρία της Θεσσαλονίκης[xx(])
Να τους πεις όμως να σου βάλουν τον σπέσιαλ υαλοβάμβακα που βάζει και η NASA, σίγουρα θα τον ξέρουν...
=================================================
Η εξίσωση είναι σωστή γιατί είναι όμορφη. - Dirac
Και αν μπορείς βγάλε καμιά "καλή" φωτογραφία του συστήματος από κοντά, και με το καπάκι των οργάνων ανοιχτό να δούμε και τα όργανα, αλλά και με το καπάκι οργάνων κλειστό, καθόσον από όσο γνωρίζω, λίγοι έχουν συλλογή με αυτοκόλητα στο σπίτι τους για να κάνουν αντιπαραβολή.
Δανείσου μια ψηφιακή μηχανή από κάποιον, αλήθεια με ποιό κινητό βγήκαν αυτές οι φωτογραφίες;
=================================================
Η εξίσωση είναι σωστή γιατί είναι όμορφη. - Dirac
Να μαντέψω ? Δέν ήρθανε ακόμα γιατί η ειδική αυτή παρτίδα του υαλοβάμβακα δεν υπάρχει σε στόκ και θα γίνει εισαγώγή!!!!Πάντως με αυτά τα λεφτά έβαζες ένα επίτοιχο μούρλια.
Σχόλια του τύπου,μα δέν υπάρχει επίτοιχο 30.000 K/cal,νομίζω δέν χρειάζονται μιά και ο ήδη υπάρχον λέβητας δεν είναι τόσο[^].
Νομίζω ?
Πράγματι ακόμα δεν έχουν έρθει. Τελικά πιστεύω πως δεν μπορούν ή δεν θέλουν να το λύσουν. Θα δω τι θα κάνω, ίσως φωνάξω άλλον.
Burnerman---> Ο λέβητας και η όλη εγκατάσταση υπήρχε και δούλευε κανονικά με το πετρέλαιο.
andronoglou-->NOKIA 2mpixel.