Δεν γνωρίζω ακριβώς τον τρόπο λειτουργίας και δεν θέλω να το διακινδυνεύσω. Πήγε ο πελάτης σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις που θεωρούμε καλές και όλη την ώρα γκρίνιαζε για την ζέστη και την υγρασία...Παρένθεση:
quote:Originally posted by DDD
Στον υπολογισμό του συνολικού φορτίου των ατόμων έχεις καθόλου ετεροχρονίσει ή περιμένεις να έχεις αυτό το φορτίο που έχεις θέσει για πάνω από 2 ώρες μόνιμα; Αν δεν έχεις αυτό το φορτίο για κάποιες ώρες τότε να το ετεροχρονίσεις εκτός αν δεν τον ξέρεις και το θεωρείς πιθανό να παρουσιαστεί. Μην ξεχνάς πως υπάρχει αδράνεια παρουσίας του peak load.
Δεν είναι 99%, είναι 92% ή 93% και έχει προκύψει από το πρόγραμμα διαστασολόγησης της κατασκευάστριας εταιρίας.Παρένθεση:
quote:Originally posted by DDD
Επίσης, το σημείο P2 στο telosarage.jpg έχεις λάβει RH=99% δηλαδή σχεδόν απόλυτα κορεσμένος ο αέρας με θερμοκρασία εξόδου t(adp). Το βρίσκω τραβηγμένο. Αυτό αντιστοιχεί πρακτικά σε BF=0. To έχεις τσεκάρει ή έτσι το επέλεξες;
Και για να βρω αυτό το στοιχείο έπρεπε να αυξήσω την παροχή μου μέχρι εκεί.Παρένθεση:
quote:Originally posted by DDD
Γιατί διπλασίασες την ανάγκη για αερισμό;
Το Ρ3 το κατέβασα από το κεφάλι μου, αλλά μόλις βρήκα κάτι να διαβάσω και πλέον όλα φαίνονται πιο απλά. Αυριο επανέρχομαι με τα σωστά αποτελέσματα! (Ελπίζω:D)Παρένθεση:
quote:Originally posted by DDD
Το σημείο P3 πως το υπολόγισες; Πρέπει να υπολογίσεις το ελάχιστο αισθητό φορτίο ώστε να κάνεις την δουλειά σου αλλά και να μην καταλήξεις σε υπερδιαστασιολογήσεις της ΚΚΜ.
Αυτό που διάβασα σήμερα σε ένα πεντάωρο και μου λύθηκαν τα κενά είναι οι σημειώσεις κλιματισμού του Παπακώστα (Μηχ. Μηχ ΑΠΘ 5ο έτος, επιλογής μαθημα). Δεν το περιμενα...:)