Φίλοι συνάλδελφοι καλησπέρα,
Είναι η πρώτη φορά που γράφω.
Θα ήθελα να ρωτήσω για την γνώμη σας όσο αναφορά την ψύξη-θέρμανση
α)Με VRV(FCU)
β)Με αντλία θερμότητας(ενδοδαπέδιο)
Ευχαριστώ πολύ
Printable View
Φίλοι συνάλδελφοι καλησπέρα,
Είναι η πρώτη φορά που γράφω.
Θα ήθελα να ρωτήσω για την γνώμη σας όσο αναφορά την ψύξη-θέρμανση
α)Με VRV(FCU)
β)Με αντλία θερμότητας(ενδοδαπέδιο)
Ευχαριστώ πολύ
Δεν υπάρχει μονοσήμαντη απάντηση. Εξαρτάται από το είδος της κατοικίας, την τοποθεσία, τις απαιτήσεις του ιδιοκτήτη, τον προϋπολογισμό που έχει στη διάθεσή του (το σημαντικότερο μάλλον), κ.λ.π.
Άλλο το VRV, άλλο τα FCU.
Αν μου επιτρέπεις τελείως επιγραμματικά, προσωπικά για την περίπτωση μόνιμης κατοικίας (όχι εξοχικό) προτείνω ενδοδαπέδια θέρμανση και κλιματισμό με VRV (με κρυφές μονάδες οροφής ή επίτοιχες για οικονομία). Για εξοχικά συνήθως θερμαντικά σώματα για το χειμώνα και απλές επίτοιχες μονάδες τύπου split για το καλοκαίρι.
Η αντλία θερμότητας σε οδηγεί αυτόματα σε FCU ή ενδοδαπέδια.
Μεταξύ VRV και αντλίας θερμότητας, θα επίλέξω το δεύτερο. Δεν εμπιστεύομαι το φρέον για βασικό τρόπο θέρμανσης...
Καλημέρα παιδιά...Να ρωτήσω κάτι..Σκέφτομαι να βάλω ΑΘ αέρα-νερού στο σπίτι μου ισχύως 20kw και επιπρόσθετα ένα ηλεκτρικό λέβητα 10-15 kw(ή ένα μικρό λέβητα πετρελαίου) για να δουλεύει η αντλία καλύτερα σε θερμοκρασίες κάτω του 0...
1. Γνωρίζετε τι ρεύμα πρέπει να βάλω στο σπίτι μου(200 τμ μεζονετα με πυλωτη 100 τμ και υπόγειο 100τμ μη κατοικήσιμο με απώλειες 17000 kcal/h)...Τριφασικό Νο 1 φτάνει?
2. Διαφορετικά αν χρειάζεται μεγαλύτερη παροχή, ανεβαίνουν τα πάγια της ΔΕΗ, η KWh κλπ... και ίσως να καθιστά ασύμφορο στο να βάλεις ΑΘ..Ξέρει κανείς αν συμφέρει σε σχέση με το πετρέλαιο και η αγορά της θα την αποσβέσεις σχετικά σε μικρό διάστημα??
3. Επίσης λένε να βάλω νυχτερινό ρέυμα...Γιατί? Επειδή καίει όλη μέρα η ενδοαδαπέδια(όταν απαιτείται να δουλέψει η αντλία φαντάζομαι)??
antonis
Η Νο1 είναι μέχρι 15KVA με 25άρες ασφάλειες/φάση και η Νο2 μέχρι 25KVA με 35άρες ασφάλειες. Κάνε ένα search το θέμα ηλεκτρική θέρμανση/κατανάλωση ρεύματος σε ΑΘ έχει πολυσυζητηθεί.
Περικλής
Εάν δεν ξέρεις εσύ, ξέρει κάποιος άλλος...
Έχω μαιζονέτα 200τμ (AΘήνα κοντά στην Θάλασσα) και έχω βάλει VRV. Για πειραματικούς λόγους έχω μετρητή kwh για την μονάδα. Φίλος έχει ίδια περίπου κατοικία και έχει λέβητα και FCU's.
Μέχρι 30 Ιανουαρίου, είχα κάψει 2.800kwh (κάτι λιγότερο από 500€ λαμβάνοντας υπόψη και το νυκτερινό).
Ο φίλος είχε κάψει 1.800lt πετρέλαιο (γύρω στα 1.100€) συμπεριλαμβανομένων όμως και των ΖΝΧ.
Πρακτικά μιλάς για περίπου τα μισά.
Παρακαλώ πείτε δικές σας καταναλώσεις (για ενδοδαπέδιες, σώματα κλπ.) για να έχουμε κάποια συγκριτικά στοιχεία. Τον μετρητή τον έβαλα ακριβώς γιαυτό το λόγο. Για να συλλέξουμε στοιχεία και να συγκρίνουμε τα διάφορα συστήματα.
Παναγιώτης
Ο Θεός πέθανε...
Ο Μαρξ πέθανε...
κι Εγώ τώρα τελευταία δε νοιώθω πολυ καλά...
Μου φαίνονται πολλά 1800 λιτρα.
Μια πρόχειρη εκτίμηση, για 200 τμ, 25.000 θερμίδες απώλειες + ΖΝΧ εκτιμώ οτι θα έπρεπε να έχει κάψει περίπου 1200 λίτρα, με συνολικό ΒΑ συστήματος 70%.
There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't.
Παναγιώτη είναι τόσα πολλά τα λίτρα που μέχρι και εγώ μπορώ να του το βελτιώσω. Είναι δεδομένο ότι έχει προβληματική εγκατάσταση με τέτοια κατανάλωση. Μακάρι να μας επέτρεπε ο φίλος σου να το τσεκάρουμε.
Θα έρθω με όλα τα μετρητικά μου όργανα.:D
Κώστας.
'Η ίσως έχει το θερμοστάτη χώρου μόνιμα στους 25C, ή του αρέσουν τα ανοιχτά παράθυρα, ή... είναι βέβαιο ότι συγκρίνουμε όμοια πράγματα;
Νίκος
Ο Παναγιώτης θα νομίζει ότι μπήκε κατά λάθος στην σύνοδο του OPEC. :D
Κώστας.
Και εγώ την ίδια απορία έχω....Παρένθεση:
quote:Originally posted by nyannaco
'Η ίσως έχει το θερμοστάτη χώρου μόνιμα στους 25C, ή του αρέσουν τα ανοιχτά παράθυρα, ή... είναι βέβαιο ότι συγκρίνουμε όμοια πράγματα;
Νίκος
Και θα τονίσω το θέμα μονώσεων...
Πολλοί λένε ααα....η ενδοαδαπέδια έχει οικονομία...
Ποιά οικονομία?
Αυτή που ξέρουμε απο την αρχή ότι θα βάλουμε ενδοαδαπέδια και έχουμε δώσει έμφαση στην 5 μόνωση και στην αντιστάθμηση...
Η σύγκριση πρέπει να γίνει σε δύο ίδια σπίτια με ίδιες μονώσεις και τα 2 με αντισταθμήσεις μαι με μελετημένη την θέρμανση των σωμάτων και τις ροές και μετά βλέπουμε....
Την ίδια απορία έχω με τον Γρηγόρη. Εάν μπορούσε ο Παναγιώτης μιας και κατέχει το θέμα να συγκρίναμε το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας δύο συστημάτων σε βάθος 20 ετών.
Θα αφήσουμε έξω αισθητικούς ή άλλους παράγοντες. Μόνο νούμερα. Όσο αφορά την μόνωση δεν μας νοιάζει μιας και θα πάρουμε ίδιες σε τετραγωνικά κατοικίες π.χ. 200τ.μ., οι οποίες έχουν κατασκευαστεί για ενεργειακή κατηγορία Α με π.χ. 35KWh ανά τετραγωνικό ετησίως.
Μάλλον θα χρειαστεί ένα topic με σχέδιο τυχαίας διαρρύθμισης για να γίνει οπτικά τουλάχιστον πιο συγκεκριμένο.
Κώστας.
Αυτή η ιστορία έχει και λίγο πλάκα....
Το έχω ξαναγράψει κάπου αλλά επειδή μου αρέσει θα το ξαναγράψω...
Σου λένε λοιπόν...
Γεωθερμία...τόσο % οικονομία....
Ηλιακή υποστήριξη...άλλο τόσο
Ενδοδαπέδια....πάρε και αυτό...
Δοχείο αδράνειας ή δοχείο διαστρωμάτωσης με αντιστάθμιση...εκεί να δείς.
Μόνωση τύπου κέλυφος....Άρπα και άλλο τόσο...
Αντλία θερμότητα....δεν καίει τίποτα...
Αν τα βάλουμε όλα αυτά θα μας περισσεύει να πουλάμε ενέργεια και στον γείτονα....:D
Είναι όντως πολλά. Στις 10 Φεβρουαρίου ήμουνα στα 1150 λίτρα με ΖΝΧ και 500 χλμ Βορειότερα.Παρένθεση:
quote:Originally posted by dipoli
Μου φαίνονται πολλά 1800 λιτρα.
Μια πρόχειρη εκτίμηση, για 200 τμ, 25.000 θερμίδες απώλειες + ΖΝΧ εκτιμώ οτι θα έπρεπε να έχει κάψει περίπου 1200 λίτρα, με συνολικό ΒΑ συστήματος 70%.
There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't.
Πρόσφατα μιλώντας με έναν προμηθευτή, είχαμε βάλει τα νούμερα κάτω και είχαμε βγάλει ότι σαν χρήση η αντλία είναι φθηνότερη, αλλά σαφώς ακριβότερη στην προμήθεια και εγκατάσταση, οπότε έρχονταν η μία η άλλη σε βάθος χρόνου. Θα μου πείτε πόσο βάθος χρόνου? Μεγάλο, πάνω από 10ετία.
Απλά δεν μπορεί κανείς να υπολογίσει τον αστάθμητο παράγοντα τιμών ενέργειας και καυσίμου.
Συμφέρει σχετικά, σε όχι πολύ μεγάλες εγκαταστάσεις δλδ το λεβητοστάσιο των 35000 θερμίδων με πετρέλαιο λέβητα κλπ δεν διαφέρει και πολύ σε τιμή από αυτό των 70000. Οι διαφορές όμως είναι πολύ μεγάλες όταν μιλάμε για ΑΘ, συστοιχία ΑΘ και γεωεκμετάλλευσης, με εκσκαφές και ίσως γεωτρήσεις που το κόστος τους φτάνει στα 40€/m.
Για αερόψυκτες, δεν το συζητώ, διότι δεν εφαρμόζονται παντού, μόνο σε ήπια σχετικά κλίματα.
Περικλής
Εάν δεν ξέρεις εσύ, ξέρει κάποιος άλλος...
- Κτήριο γραφείων με fan coil και αντλία θερμότητας
- Επιφάνεια γραφείων που λειτουργούν 200 μ2
- Κατανάλωση θέρμανσης από τον Νοέμβριο 2008 μέχρι χθες 5588 kWh
- Κατανάλωση Α/Θ την ίδια περίοδο 2026 kWh
- Μέσο COP συστήματος = 2,75
Με κόστος πετρελαίου στα €0,55/λίτρο και το ρεύμα 0,15/kWh η Α/Θ είχε γύρω στο 15% λιγότερο κόστος.
Επίσης η Α/Θ έχει ελάχιστη συντήρηση σε σχέση με λέβητα, και δεν μπλέκεις με γεμίσματα πετρελαίου, κλπ. με τα γνωστά προβλήματα και χάσιμο χρόνου.
Συμφωνώ με αυτά που λες αλλά σε περιοχή βρίσκεσαι?εγώ είμαι θράκη..φαντάζομαι ότι θα θέλω μια μικρή υποστήριξη από ένα ηλεκτρικό λέβητα 7-12 kw για τις κρύες νύχτες του χειμώνα(κάτω από 0)Παρένθεση:
quote:Originally posted by panos09
- Κτήριο γραφείων με fan coil και αντλία θερμότητας
- Επιφάνεια γραφείων που λειτουργούν 200 μ2
- Κατανάλωση θέρμανσης από τον Νοέμβριο 2008 μέχρι χθες 5588 kWh
- Κατανάλωση Α/Θ την ίδια περίοδο 2026 kWh
- Μέσο COP συστήματος = 2,75
Με κόστος πετρελαίου στα €0,55/λίτρο και το ρεύμα 0,15/kWh η Α/Θ είχε γύρω στο 15% λιγότερο κόστος.
Επίσης η Α/Θ έχει ελάχιστη συντήρηση σε σχέση με λέβητα, και δεν μπλέκεις με γεμίσματα πετρελαίου, κλπ. με τα γνωστά προβλήματα και χάσιμο χρόνου.
Το cop εσύ το υπολόγισες? Ποιας εταιρείας είναι η αντλία και τι cop δίνει εργοστασιακά?(για να ξέρουμε αποκλίσεις και σε τι περιοχή)...
antonis
To COP είναι υπολογισμένο από τις μετρήσεις. Η αντλία είναι Daikin αερόψυκτη και αν θυμάμαι καλά δίνει γύρω στο 2,5 COP σε στάνταρ συνθήκες. Το κτήριο είναι στην Πρέβεζα οπότε λειτουργεί συνήθως γύρω στους 10°C χοντρικά. Δουλεύει περίπου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ.Παρένθεση:
quote:Originally posted by engant
Συμφωνώ με αυτά που λες αλλά σε περιοχή βρίσκεσαι?εγώ είμαι θράκη..φαντάζομαι ότι θα θέλω μια μικρή υποστήριξη από ένα ηλεκτρικό λέβητα 7-12 kw για τις κρύες νύχτες του χειμώνα(κάτω από 0)
Το cop εσύ το υπολόγισες? Ποιας εταιρείας είναι η αντλία και τι cop δίνει εργοστασιακά?(για να ξέρουμε αποκλίσεις και σε τι περιοχή)...
antonis
Αν δούλευε νύχτα βέβαια θα είχε χαμηλότερο COP αλλά και πολύ χαμηλώτερη χρέωση ανά kWh από την ΔΕΗ.
Κάποιος έτσι επιγραμματικά να μου πει τι είναι το cop.
διαφορά inverter - ενεργειακής κλάσης ΑΠαρένθεση:
quote:Originally posted by gregori
Κάποιος έτσι επιγραμματικά να μου πει τι είναι το cop.
Κώστας.
Ευχαριστώ Κώστα το διάβασα....
Ο Panagiotis Skantzikas τα έχει εξηγήσει πολύ καλά στο συγκεκριμένο τόπικ και μπράβο του.
Καλησπέρα
να δώσω περισσότερα στοιχεία / τροφή για συζήτηση
[u]Δικό μου</u>
Ημιυπόγειο 60τμ.
Ισόγειο 85τμ
Όροφος 55τμ.
Μονώσεις: Μέτριες (Dow 3cm / Διπλά τζάμια / Κεραμοσκεπή με πλάκα από κάτω)
Περιοχή Άρτεμις Αττικής (κοινώς Λούτσα)
Κατώτερη θερμοκρασία φέτος: 1oC
Σημείωση: Πρόκειται για VRF της Toshiba 12HP, υπερδιαστασιολογημένο ωστε να αντέχει διακοπτόμενη λειτουργία και τους -10oC. Επειδή το λειτουργώ συνεχώς 24 ώρες το 24ωρο, αν δείτε αυτά που είπα για Inverter κλπ. λάβετε υπόψη σας ότι τον περισσότερο καιρό λειτουργεί σε πολύ χαμηλά φορτία (20-30%)με κακό βαθμό απόδοσης. Προφανώς και έχω κάνει λάθος στην επιλογή. Έπρεπε να έχω βάλει μικρότερο
[u]Φίλου</u>
Ισόγειο: 200τμ
Περιοχή Άνοιξη Αττικής.
Μονώσεις: Kαλές (Dow 5cm / Αλουμίνια με θερμοδιακοπή / Ταράτσα με θερμομόνωση)
Σημείωση: πρόκειται για Aquasmart Carrier, δηλαδή mini-BMS, με Ψύκτη, Λέβητα με αντιστάθμιση, FCU's με τρίοδες ON/OFF και ηλεκτρονικές πλακέτες, όλα συνδεδεμένα σε κεντρικό controller. Ανακυκλοφορία στα ΖΝΧ & εξαερισμό ελεγχόμενο από CO2 sensor.
Διαφορά: Η γυναίκα μου δουλεύει και τις καθημερινές 08:00 με 16:30 είναι σφραγισμένο. Η γυναίκα του δεν δουλεύει (κυκλοφορεί, ανοιγει να αεριστεί καθημερινά κλπ.)
Παναγιώτης
Ο Θεός πέθανε...
Ο Μαρξ πέθανε...
κι Εγώ τώρα τελευταία δε νοιώθω πολυ καλά...
Παναγιώτη,
2 ισόγεια αμόνωτα, και Α & Β όροφος ψευτομονωμένα με 3άρι στους τοίχους.
Όλα με διπλά τζάμια και απλά αλουμίνια.
Ταράτσα απλό 5άρι φελιζόλ.
Χαμηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε μια βραδιά του Ιανουαρίου μέχρι στιγμής +1 ( οπότε δεν έχουμε διαφορές ).
Σύνολο 4 διαμερίσματα, 360τ.μ.
Σε εξήντα μέρες μέτρηση ( από 05/12/2008-04/02/2009 ):
10.364,42Kwh ( περιλαμβάνεται 167,42Kwh ζνχ ). Η ακρίβεια της μέτρησης μου χάλασε μιας και αναγκάστηκα λόγω γνωστών προβλημάτων να βγάλω για 4 μέρες τους θερμιδομετρητές και να τους πάω στον γιατρό για να τους προγραμματίσει να εμφανίζουν ροή και διαφορά θερμοκρασίας επιπλέον. Με τον μέσο όρο για αυτές τις 4 μέρες θα ήταν πέριξ των 11055Kwh.
Η δεξαμενή των 1500 λίτρων δεν ξέρω αυτή την στιγμή πόσο έχει ακόμα υπόλοιπο. Μια εβδομάδα τουλάχιστον θα την βγάλει ακόμα.
Στο topic Βαθμός απόδοσης λέβητα είχα ποστάρει με ακρίβεια για 31 ημέρες ( 05/12/2008-05/01/2009 ):
Θερμιδομετρητές___Στοιχειομετρική___Καύση 92,9%___Πραγματική κατανάλωση___Συνολικός βαθμός
5.616,00 kwh________473,51 lit_______509,70 lit__________585,00 lit_______________80,94%
Του φίλου σου φαίνεται ιδιαίτερα καλό στην μόνωση. Πρέπει να υπάρχει πρόβλημα στις ρυθμίσεις. Οι ρυθμίσεις θέλουν πολλές - πολλές ώρες ενασχόλησης. Να φανταστείς ότι τις τελευταίες 10 νύχτες προσπαθώ με ένα θέμα στο λεβητοστάσιο αλλά δεν το λέω γιατί ο Pirate δεν θα μου ξαναμιλήσει.
Πες το του κουμπάρου σου. :D Κάτι θα κάνει.
Edit: Δεν ξέρω εάν είναι αυτονόητο, αλλά μιλάω για 24ωρη θέρμανση.
Κώστας.
Eτσι για την ιστορία να αναφέρω τα δικά μου στατιστικά.
Β όροφος 92 τμ (τελευταίος), ελεύθερος μπρος πίσω και ελεύθερος απο τις πλευρές κατα πρίπου 50%
Περιοχή Νίκαια (ελάχιστη φέτος +3)
Στέγη Πάνελ με 5 εκ πολυοθρεθάνη, κενό αέρα απο 10 εως 40 εκ, πετροβάμβακας 5 εκ, γυψοσανίδα.
Τοιχοποιία: 10εκ ΥΤΟΝG, 5εκ πετροβάμβακας, κενο αέρα περίπου 3εκ, διπλή γυψοσανίδα.
Ανοίγματα μόνο μπρός πίσω, εμβαδού περίπου (5+2.40)*2.40, απλά αλουμινίου με διπλό τζάμι.
Κατανάλωση ΦΑ για το 2008 (με ΖΝΧ και εσωτ θερμ 23-24 λόγω παντόφλας[B)])
6251 kWh
http://forum.monachos.gr/images/imported/2009/02/1.gif
Mετα βίας κατατάσσεται στην κατηγορία C (αν βάλουμε μέσα και την ψύξη).
Στην κατανάλωση παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο και οι συνήθειες των κατοίκων. Οι 3-4 βαθμοί επιπλέον είναι πολύ σημαντική παράμετρος. Μπορεί να εκτοξέυει την κατανάλωση στα ύψη.
Αξίζει να σημειώσω οτι τον φετινό Δεκέμβριο και Ιανουάριο κατανάλωσα περίπου [u]1100 kWh λιγότερες</u> από το 2008. Αυτό έγινε κυρίως γιατί έκανα μάχη για να κρατήσω την εσωτερική θερμοκρασία κάτω απο 22, αλλα και γιατί ο χειμωνας ήταν ηπιότερος από τον περσινό.
There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't.
Επειδή dipoli το κατέχεις, φτιάχνεις ένα πινακάκι που στην μια στήλη θα έχει την υπάρχουσα μόνωση και στην διπλανή αυτή που θα έπρεπε να βάλεις εάν και εφόσον επιθυμούσες να ενταχθεί στην Α κατηγορία;
Θα έπρεπε να το φτιάξεις σαν ψυκτικό θάλαμο;
Υ.Γ. Δεν μπορείς να ρυθμίσεις την ένδειξη του αισθητήρα, ώστε να έχει ο χώρος πραγματικά 22 και Θ.Χ. να δείχνει 24;:D
Κώστας.
Μα δεν είναι στάνταρ, αυτό προσπαθώ να πώ.
Εγώ είμαι σπάταλος. Αν δεν ήμουν τότε θα κατανάλωνα (εκτίμηση) 4800 kWh.
Aμέσως πάω στην Β κατηγορία.
Τι νομίζεις πως είναι οι 30kwh ανα τετραγωνικό που σε πάνε απο την μια κατηγορία στην άλλη; Για ενα τυπικό σπιτι 100 τμ είναι 50kwh το μήνα για την περίοδο θερμανσης, τόσα οσα μπορεί να κοστίζει το ζνχ για παράδειγμα αν συνηθίζεις να γεμίζεις την μπανιέρα αντί να κάνεις ντούς.
There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't.
Με τους αναλογικούς ηλεκτρονικούς θερμοστάτες είναι πανεύκολο, και το είχα κάνει όταν είχα τέτοιο :DΠαρένθεση:
quote:Originally posted by CONSTANTINOS
Δεν μπορείς να ρυθμίσεις την ένδειξη του αισθητήρα, ώστε να έχει ο χώρος πραγματικά 22 και Θ.Χ. να δείχνει 24;:D
Η ψυχολογία παίζει τελικά τεράστιο ρόλο στη "θερμική άνεση".
Νίκος
Δηλαδή εάν κυκλοφορώ μέσα στο σπίτι με το μπουφάν της μηχανής θα έχω μηδέν κατανάλωση και κατηγορία Α. Περίφημα.
Κώστας.
Πέρα από την πλάκα, το έθεσες πολύ λογικά. Προφανώς η προδιαγραφή δεν είναι μόνο το πινακάκι, θα πρέπει να υπάρχουν και πρότυπες συνθήκες μέτρησης της κατανάλωσης (χρόνοι και εσωτερική / εξωτερική θερμοκρασία τουλάχιστον).
Παράδειγμα: Το σπίτι μου και το διπλανό μεσοτοιχία είναι ακριβώς ίδια (αλλάζει μόνο ο προσανατολισμός, είναι κατοπτρικά είδωλα). Εγώ και η γυναίκα μου δουλεύουμε και λείπουμε (στα κλιματιζόμενα γραφεία μας) τις ζεστές ώρες της μέρας το καλοκαίρι, με το σπίτι κλειστό. Η γειτόνισσα δίπλα δεν δουλεύει, οπότε δουλεύει το κλιματιστικό της εκείνες τις ώρες. Αν μετράγαμε πραγματικές καταναλώσεις, θα έβγαινε χαμηλότερης ενεργειακής κλάσης!
Νίκος
Νίκο, η εξωτερική θερμοκρασία εξαρτάται απο την θέση που είναι το σπίτι, και πρέπει να είναι διαφορετική, να είναι πχ η μέση ελάχιστη ανα ημέρα.
Ετσι 7 εκ μόνωση είναι πολύ ισχυρή για την Αθήνα, αλλα μικρή για τη Στοκχόλμη πχ.
Τώρα οι εσωτερικές συνθήκες θα πρέπει όντως να ακολουθούν κάποιο πρότυπο.
There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't.
Και φυσικά ένα σπίτι στο κέντρο με ίδια μόνωση με ένα στην Πεντέλη θα πρέπει σαφώς να ανήκει σε άλλη ενεργειακή κλάση.
There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't.
Λογικό, το ακούω :)
Νίκος
Ρε κουμπάρε
για πες και σε μας τους ασχετους πόσο έχει το Φ.Α.
Αν δεν κάνω λάθος είναι με το κυβικό?
Δηλαδή τι πλήρωσες ή θα έπρεπε να πληρώσεις. Σε "€" παρακαλώ...
Παναγιώτης
Ο Θεός πέθανε...
Ο Μαρξ πέθανε...
κι Εγώ τώρα τελευταία δε νοιώθω πολυ καλά...
Σε χρεώνουν με την κιλοβατώρα.
Χρησιμοποιούν (στην Αθήνα) εναν συντελεστή αναγωγής που αλλάζει κάθε μήνα, ώστε να μετατρέπουν τα κυβικά σε κιοβατώρες. Αυτός ο συντελεστής καθορίζεται απο μετρήσεις που κάνουν σχετικά με την θερμογόνο δύναμη του αερίου που σου έστειλαν.
Αφού το κάνουν κιλοβατώρες σε χρεώνουν με μια τιμή της κιλοβατώρας που αναπροσαρμόζεται κιαυτή κάθε μήνα, ώστε να τηρούν τη δέσμευση του να είναι πιο φτηνοί απο το πετρέλαιο και το ρεύμα.
για παράδειγμα
...........€/kwh
10/2007....0.04286
05/2008....0.05519
01/2009....0.03781
Oι τιμές είναι χωρίς το ΦΠΑ 9%
Για το 2008 πλήρωσα 621€ με ΦΠΑ και το πάγιο περίπου 5€ το δίμηνο.
There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't.
Το δίμηνο 28/11/2008 - 29/01/2009 πλήρωσα 107.00€ κομπλέ..
Το δίμηνο 30/09/2008 - 27/11/2009 πλήρωσα 22.00€ κομπλέ..
There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't.
στα κόστη αυτά είναι και τα ΖΝΧ. Σωστά?
Κουζίνα δεν έχεις Φ.Α. Σωστά?
Παναγιώτης
Ο Θεός πέθανε...
Ο Μαρξ πέθανε...
κι Εγώ τώρα τελευταία δε νοιώθω πολυ καλά...
Ακριβώς.
There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't.
κατι δεν μου πάει καλά...
Δηλ. Οκτ - Νοεμ. πλήρωσες 22€ και Δεκ.-Ιαν. 107?
Πότε άναψες θερμανση?
Παναγιώτης
Ο Θεός πέθανε...
Ο Μαρξ πέθανε...
κι Εγώ τώρα τελευταία δε νοιώθω πολυ καλά...
Κων/νε έχεις μετρήσεις από την αρχή της σαιζόν?
Δυστυχώς δεν έχω κρατήσει μετρήσεις ανά μήνα.
Σκοπός είναι να βγάλουμε κόστος σε € ανά τετραγωνικό.
Πόσο είναι το ποσοστό των ΖΝΧ σε σχέση με την θέρμανση.
Από την μέτρηση σου βγαίνει 2%. Είναι σωστό αυτό?
Παναγιώτης
Ο Θεός πέθανε...
Ο Μαρξ πέθανε...
κι Εγώ τώρα τελευταία δε νοιώθω πολυ καλά...
Δεν θυμάμαι πότε άναψα, πάντως το σίγουρο είναι οτι δεν ανάβω οταν η εξωτερική θερμ. είναι από 14 και πάνω.
Μπορεί να τοχα βάλει κάνα δυο μέρες μόνο, ή μπορεί να μη κάνανε μέτρηση αυτοί και να τα μετρήσανε όλα το επόμενο δίμηνο...
There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't.
Όχι. 5/12/2008 μπήκαν οι θερμιδομετρητές.Παρένθεση:
quote:Originally posted by Panagiotis Skantzikas
Κων/νε έχεις μετρήσεις από την αρχή της σαιζόν?
Δυστυχώς δεν έχω κρατήσει μετρήσεις ανά μήνα.
Σκοπός είναι να βγάλουμε κόστος σε € ανά τετραγωνικό.
Πόσο είναι το ποσοστό των ΖΝΧ σε σχέση με την θέρμανση.
Από την μέτρηση σου βγαίνει 2%. Είναι σωστό αυτό?
Παναγιώτης
Ο Θεός πέθανε...
Ο Μαρξ πέθανε...
κι Εγώ τώρα τελευταία δε νοιώθω πολυ καλά...
Για το ζνχ: τα 167,42 kwh του διμήνου ( -4 ημέρες χωρίς μετρητές γενικώς ) αφορούν μόνο τρία μπόϊλερς. Την υπόλοιπη ενέργεια, όση χρειαζόταν την πήρα από ήλιο,
Κώστας.
αρα καταλήγουμε ότι δεν έχουμε συγκρίσιμα αποτελέσματα.
Πως μπορούμε να το κανονίσουμε από εδώ και πέρα?
Δημήτρη μπορείς να έχεις μετρήσεις?
Παναγιώτης
Ο Θεός πέθανε...
Ο Μαρξ πέθανε...
κι Εγώ τώρα τελευταία δε νοιώθω πολυ καλά...