Νομιζω πως πρέπει να διαχωρίσουμε τους 2 διαφορετικούς τρόπους που χρησιμοποιούνται τα δοχεία αδράνειας στις αντλίες. Ως απλό δοχείο buffer όπως φαίνεται στην εικόνα 1 και ως δοχείο αποθήκευσης με σερπαντίνα (μποίλερ) οπως φαίνεται στην εικόνα 2.
1.
http://forum.monachos.gr/images/impo...image003-1.jpg
2.
http://forum.monachos.gr/images/impo...image004-1.jpg
Ο μόνος λόγος για χρήση δοχείου αδράνειας ως απλό buffer (Εικονα 1) σε inverter αντλίες είναι για να αυξήσεις την ποσότητα νερού του δικτίου ώστε να δουλέυει σωστά η αντλία, δηλαδή να μην κάνει πολύ συχνά κύκλους on/off. Αυτό νομίζω χρειάζεται σε εγκαταστάσεις με κλασσίκα σώματα καλοριφέρ ή fan coils που το δίκτυο είναι σχετικά μικρό. Σε εγκαταστάσεις με ενδοδαπέδια νομίζω πως δεν προσφέρει κάτι, απλώς αυξάνει την ποσότητα νερού που πρέπει να θερμάνει η αντλία συνεπώς και την κατανάλωση.
Οι περισσότερες εγκαταστάσεις όμως δεν έχουν ενα απλό δοχείο buffer, εχουν εγκατάσταση σαν αυτή που βλέπουμε στην εικονα 2.
Η αντλία με σερπαντίνα και ανεξάρτητο κύκλωμα ζεσταίνει το νερό στο μποίλερ. Το μποιλερ με εναν υδροστάτη, εφόσον φτάσει το νερό στην ρυθμισμένη θερμοκρασία ενεργοποιεί εναν κυκλοφορήτη και στέλνει νερό στο κύκλωμα της ενδοδαπέδιας ή των σωμάτων.
Νομίζω πως ο λόγος που συχνα βλέπουμε αυτό τον τρόπο σύνδεσης είναι για να μπορεί το σύστημα να δώσει άμεσα ζεστό νερό στο δίκτυο και να αυξάνει την αδράνεια του συστήματος για σταθέρη θέρμανση ακόμα και κατα την διάρκεια του κύκλου αποψυξης.
Είναι πολύ δύσκολο να πούμε οτι γενικώς πρέπει να βάζουμε η δεν πρέπει, η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και έχει να κάνει και με την χρήση που θέλει να κάνει ο καθένας και το σύστημα του σπιτίου του.