Ευχαριστώ πολύ.
Πως το ξεπέρασα;
Απλά αλλάζω την μελέτη. Θα βγάλω τον θερμοσίφωνα και θα βάλω μόνο ένα λέβητα 45KW -τύπου Β23.
Το λεβητοστάσιο έχει παράθυρο προς το ύπαιθρο. Χαχα.
Απλά η υπάλληλος επέμενε να μου υπολογίσει το άνοιγμα αερισμού με τον τύπο (8.2) Α= F*a[2.5(ΣPn+70)].
Και μάλιστα αυτό πολλαπλασιασμένο επί 2, ώστε να πιάνει και απαγωγή αέρα. Έτσι τα ζητάνε.
Γι' αυτό και βγάζει και τόσο μεγάλο άνοιγμα αερισμού το πολλαπλασιαζουν επί 2 για να πιάνει προσαγωγή και απαγωγή αέρα.
Απορώ αφού ο τύπος αφορά λεβητοστάσια (>50KW) γιατί τον χρησιμοποιούν παντού.
Δηλαδή τώρα για έναν λέβητα 45 KW πρέπει
άνοιγμα προσαγωγής Α= 1,1*1,2[2,5(45+70)]= 379,5 cm^2
όμοια άλλα τόσα για απαγωγή
Σύνολο 759cm^2.
Μάλιστα ένας φίλος μου με μαγαζί με λέβητεσ μου είπε να κάνω ένα άνοιγμα με τόσο εμβαδό και δεν χρειάζεται δύο.
Πάλι θα γελάσουμε την Δευτέρα.