Παρακαλούμε να γράφετε Ελληνικά και όχι greeklish. (στουςόρους συμμετοχής και θα βρεις online εργαλεία για να μεταφράσεις τα greeklish σε Ελληνικά). Επόμενες απαντήσεις σε greeklish θα διαγραφούν χωρίς άλλη προειδοποίηση.
Ναι, υπάρχουν τέτοια προγράμματα, αλλά θα τα βρεις ανα εταιρία και όχι σαν προγράμματα διαστασιολόγησης αντλιών θερμότητας γενικώς. (Η Hitachi έχει το δικό της, η daikin το δικό της και πάει λέγοντας.)
-
Αυτα τα άτιμα τα δεδομένα δεν είναι τοσο απλά όσο νομίζετε. Δεν είναι τοσο απλό όσο ακούγεται. Ετσι νομίζουν και για όλα τα πργράμματα, κλιματισμου θέρμανσης κτλ. Δεν είναι όμως "τα βάζεις και σου βγάζει".Είναι και θέμα γνώσης και εμπειρίας να συμπεριφέρεσαι στο πρόγραμμα έτσι ώστε να "πιάσει" τα ιδιαίτερα στοιχεία της εγκαταστασης και κυρίως το προφίλ του χρήστη της εφαρμογής θέρμανσης.
Δεν είναι μαγικα κουτια.Ειναι εργαλεία.
-
Σε μία διαδικασία update του νήματος, θα ήθελα να σταθώ στον παράγοντα απόψυξης (defrost factor) του εξατμιστή της αντλίας θερμότητας.
Η τιμή του εξαρτάται από παράγοντες που ο κατασκευαστής δεν μπορεί να προσδιορίσει, στο σύνολο τους, με ακρίβεια.
Η επιλογή της θέσης της αντλίας θερμότητας είναι εξίσου σημαντική με όλα τα στάδια επιλογής και εφαρμογής της.
Ο σύντομος κανόνας που πάντα αναφέρω είναι: Να αναπνέει ελεύθερα αλλά να είναι κατά το δυνατόν προστατευμένη.
Πρέπει λοιπόν να ΜΗΝ τοποθετείται:
1. Σε μή αεριζόμενους χώρους, ΟΣΟ ΜΕΓΑΛΟΙ και άν είναι (Υπόγεια, Σοφίτες, πατάρια).
2. Πανταχόθεν εκτεθειμένες σε ανεμόπτωση (ταράτσες).
3. Σε στάθμη που πιθανών να σκεπαστεί από χιόνι. (Στην πρόσφατη χιονοθύελλα στο Πήλιο, το χιόνι σε ορισμένα σημεία έφτασε τα 80 cm).
Η αντλία θερμότητας στηρίζει τη λειτουργία της στην "άντληση" θερμότητας από ένα μέσο, που στην πλειοψηφία των οικιακών εφαρμογών είναι ο ατμοσφαιρικός αέρας. Ο αέρας εξαναγκάζεται από τον ανεμιστήρα της αντλίας θερμότητας να περάσει από το στοιχείο της (συμπηκνωτής). Έτσι εισέρχεται με θερμοκρασία Τ1 και εξέρχεται με θερμοκρασία Τ2 όπου Τ2<Τ1 . Πόσο μικρότερη; ανάλογα με το φορτίο. Ας υποθέσουμε ότι ο αέρας έχει θερμοκρασία Τ1=2 βαθμούς κελσίου. Η έξοδος του θα είναι πχ -3 βαθμούς κελσίου.
Να θυμίσουμε εδώ ότι ο ατμοσφαιρικός αέρας περιέχει νερό σε αέρια φάση (υγρασία). Λόγω της ψύξης του αέρα μέχρι το σημείο δρόσου (dew point), το νερό μεταβαίνει απο την αέρια στην υγρή φάση, κάνοντας το στοιχείο της αντλίας θερμότητας να μοιάζει "ιδρωμένο".
Απο την παραπάνω περιγραφή, βλέπουμε ότι έχουμε νερό σε υγρή φάση και σε θερμοκρασία πλησίον του σημείου πήξης του. Για το λόγο αυτό
εμφανίζεται πάγος, ο οποίος έχει θερμομονωτικές ιδιότητες (igloo). Η μονάδα αναγκάζεται να διακόψει τη λειτουργία της, να αντιστρέψει τον ψυκτικό κύκλο και να προσπαθεί να αντλήσει θερμότητα από το χώρο μας για να απομακρύνει τον πάγο από την εξωτερική μονάδα και να επανέλθει στη λειτουργία θέρμανσης. Η
παραπάνω διαδικασία περιγράφεται ως κύκλος απόψυξης (defrost).
Η τοποθέτηση της μονάδας σε θέσεις όπως οι τρεις που προανέφερα μεγαλώνουν τα διαστήματα απόψυξης, οδηγούν σε αύξηση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, πρόωρη φθορά της μονάδας και χαμηλής ποιότητας θέρμανσης με διακυμάνσεις της θερμοκρασίας.
Τα παραπάνω είναι πιο έντονα σε χαμηλής ποιότητας μονάδες, όπου λόγω χαμηλής απόδοσης, εσφαλμένου αλγόριθμου ηλεκτρονικού ελέγχου και κακού σχεδιασμού εξατμιστή και ανεμιστήρα, τα διαστήματα απόψυξης έχουν μεγάλη διάρκεια και μπορούν να οδηγήσουν ακόμα και σε παύση λειτουργίας.
-
Θα ήθελα μια βοήθεια στο παρακάτω. Ας υποθέσουμε ότι γίνεται μελέτη, η οποία καταλήγει στο ότι η αντλία θα πρέπει να είναι 14ΚW.
Δεν έχω καταλάβει αν είναι πιο συμφέρον αυτή να είναι μεσαίων ή υψηλών θερμοκρασιών.
Μια αντλία υψηλών θερμοκρασιών με αντιστάθμιση δεν θα καταναλώνει λιγότερο αν τη ρυθμίσω στους 55οC, από μια αντλία μεσαίων που δουλεύει στο φουλ για να έχει νερό προσαγωγής 55oC?
-
Αρχικα , οι μεσαιων θερμοκρασιων, ειναι πιο οικονομικες και σε κοστος αγορας και σε κοστος εγκαταστασεης. Μπορουν να λειτουργησουν και σε κυκλο ψυξης για ενδοδαπεδια η fan coils, και καταλαμβανουν λιγοτερο χωρο.
Απο την εμπειρια μου με real time μετρησεις καταναλωσης μεσω efergy , οι θερμοκρασιες προσαγωγης σπανια χρειαζεται να περασουν τους 55 βαθμους κελσιου. Αυτο βεβαια εξαρταται και απο τις αποδοσεις των εγκατεστημενων θερμαντικων σωματων.
Στο σημειο αυτο να θυμισω οτι οι θερμικες απωλειες του υδραυλικου δικτυου αυξανονται κατακορυφα με την αυξηση της θερμοκρασιας νερου προσαγωγης.
Συνολικα μπορουμε να πουμε οτι αν και οι αντλιες θερμοτητας εμφανιζουν σποραδικα καλυτερο βαθμο αποδοσης, οι μεσαιων θερμοκρασιων κερδιζουν , για τους λογους που προανεφερα. Οι υψηλων θερμοκρασιων βεβαια ειναι το οπλο οσων δεν ξερουν η βαριουνται να ελεγχουν την ισχυ των θερμαντικων σωματων. Οπως καναν παλια οι υδραυλικοι που υπερδιαστασιολογουσαν τα παντα. Η οικονομια δεν ερχεται ετσι ομως.