Αισθητηριο εξωτερικης θερμοκρασιας εχει;
Printable View
Αισθητηριο εξωτερικης θερμοκρασιας εχει;
Ναι έχει για την λειτουργία αντιστάθμισης...Το αισθητήριο εσωτερικής είναι στα extra
Εμενα το σπιτι ειναι 90μ2 και εχει αρκετα καλη μονωση, οποτε λογικα θα εχω κ πιο χαμηλη καταναλωση. Εσενα ποσα kw ειναι η ανλτια σου. Αυτο παντως που εχω παρατηρησει ειναι πως με τον αισθητηρα του εσωτερικου χωρου δεν μπορω να ελεγξω τη χαμηλη θερμοκρασια, με αποτελεσμα η θερμοκρασια του νερου να πεφτει οσο κ η θερμοκρασια του εξωτερικου χωρου οταν κανει πολλη ωρα να ξαναπαρει μπροστα η αντλια. Αυτο δεν εχει σημασια στην καταναλωση??
Βασικα εγω μεχρι τωρα επαιζα με τη ρυθμιση #14 χωρις ομως να εχω απολυτο ελεχγο στις θερμοκρασιες.. Το #23 & #24 δεν καταλαβαινω τι κανουν..
Μαλλον το σωστο ειναι να παιξω με το #25 . Η τιμη #2 στο μενου #25 ειναι η θερμοκρασια κατω απο την οποια δε θελω να πεφτει η θερμοκρασια του νερου? Αν ναι ποσο να τη ρυθμισω?
Στο #23 βάζεις τα όρια των εξωτερικών θερμοκρασίων στα οποία θα λειτουργεί η αντλία με τις θερμοκρασίες νερού που θα βάλεις στο #25..π.χ
στο 23 με τιμή 1: 2oc και τιμή 2: 18 oC
και στο #25 με τιμή 1: 55 oC και τιμή 2: 34 οC
σημάινει ότι η αντλία σου στους 2 βαθμούς εξωτερική θα δίνει νερό 55oc για θέρμανση και στους 18oC θα δίνει 34. Για το ενδιάμεσο δίαστημα μια τιμή που αντιστοιχεί στην καμπύλη που ορίζεις για τις προηγούμενες τιμές.
Εσύ τώρα που έχεις και εσωτερικό αισθητήριο μπορείς να βάλεις στο παιχνίδι και το #24 για το οποίο δεν έχω άποψη καθώς δεν έχω εσωτερ.αισθητήριο.
Γενικά αν χρησιμοποιείς σώματα Panel θα δεις ότι θερμοκρασίες προσαγωγής κάτω των 35 είναι οριακές για την θέρμανση τους και επομένως και του χώρου σου.
p.s εγώ έχω την lg την 14άρα
Οφειλω να πω οτι εχω μπερδευτει, οποτε ας τα παρουμε με τη σειρα. Καταρχας να υποθεσω οτι στο operation mode το εχεις στο AUTO?
Οι ρυθμισεις που μου παραθετεις για τις θερμοκρασιες εχουν νοημα και λογικη με την εννοια οτι ρυθμιζεις τη θερμοκρασια του νερου που βγαινει απο την αντλια σε σχεση με τη θερμοκρασια του εξωτερικου χωρου για να εχεις παντα ιδια θερμοκρασια στο χωρο σου. Απο την αλλη οι ρυθμισεις #13 & #14 αναλογως αν εχεις αισθητηρα αερα ή οχι τι διαφορα εχουν και γιατι δεν παιζεις απο εκει?( εκει βεβαια δεν καταλαβαινω σε τι αντιστοιχει η τιμη #2)
Εμενα τωρα που εχει αισθητηρα θερμοκρασιας εσωτερικου χωρου νομιζω ειναι πιο απλα τα πραγματα, γιατι θεωρητικα οριζεις την επιθυμητη θερμοκρασια χωρου που θελεις και μετα η αντλια κανει τα δικα της. Το θεμα ειναι πως οταν κανει τα δικα της καει και τα αντερα της...
Απο οτι βλεπω στο εγχειριδιο εγω για τη ρυθμιση λειτουργιας που εξαρταται απο τον καιρο ρυθμιζω μονο το #23 & το #24
Ελα ομως που δεν μου βγαινει νοημα.. Στο #24 για την τιμη #1 το ευρος ειναι 20-30οC και για την τιμη #2 ειναι 16-19οC . Οποτε τι να πως στην ανλτια οτι αν εχει εξω πχ 2οC να εχω μεσα 22οC και οταν εγω εχει 18oC να εχει μεσα 19??
Εγω αυτο που θελω να πετυχω ειναι να εχω μεσα 22oC με τον πιο οικονομικο τροπο. Το ξερω οι γραφω πολλα αλλα εχω μπερδευτει λιγο
p.s εγω εχω σωματα πανελ σε ολο το σπιτι
Στο #13 και #14 απ ότι καταλαβαίνω ρυθμίζεις το εύρος που θα έχεις ως δυνατή επιλογή στα #23 #24 #25.... Δεν επιλέγεις θερμοκρασία εξόδου νερού από τα #13 και #14....
Στο #14 ρυθμιζεις την θερμοκρασια της εξοδου του νερου... Εσυ την εχεις αλλαξει την προεπιλογη εκει?
Οποτε εσυ την ανλτια τη δουλευεις στη λειτουργια εξαρτωμενη απο τον καιρο (auto) και εχεις βαλει τις τιμες που αναφερεις πιο πανω.
Απο οτι βλεπω στο εγχειριδιο και στο auto σου δινει τη δυνατοτητα να παιξεις λιγο πανω λιγο κατω. Εχεις καταλαβει τι κανει αυτο?
Με το AUTO έχεις ενεργοποιήμενη αντιστάθμιση με βάση την εξωτερική θερμοκρασία και η καμπύλη που ορίζεται στο 0 θεωρητικά αναφέρεται σε εσωτερική θερμοκρασία 20oc...
Με το +- 5 που έχεις του αλλάζεις την καμπύλη ζητώντας περισσότερη ή λιγότερη ζέστη και άρα μεγαλύτερη θερμοκρασία προσαγωγής νερού ή μικρότερη αντίστοιχα με βάσει τους υπολογισμούς που κάνει από τις θερμοκρασίες που του έχεις όρισει στο μενού...
ok ευχαριστω για τη βοηθεια! Θα μιλησω και με τους τεχνικους της lg για καποιες ακομα αποριες και ελπιζω να βγαλω ακρη!
Τελικα απο το #14 ρυθμιζεις απλα το ευρος θερμοκρασιας του νερου γενικοτερα. Χωρις ιδιαιτερο νοημα εφοσον ετσι κ αλλιως ο χρηστης διαλεγει τη θερμοκρασια του νερου. Τωρα σχετικα με το αισθητηριο της θερμοκρασιας του εσωτερικου χωρου, οταν το ενεργοποιησεις η αντλια απλα κανει τα δικα της με τη θερμοκρασια του νερου προκειμενου να πιασει την επιθυμητη θερμοκρασια του χωρου. Οποτε δε νομιζω οτι μπορει καποιος να πετυχει ιδιαιτερη οικονομια ετσι. Νομιζω ο καλυτερος τροπος ειναι απλα χειρικινητα να θετεις τη θερμοκρασια του νερου....