προβλημα σε κλιματιστικο
καλησπερα
εχω την μικρη να ψηνεται στον πυρετο και εξω καποιος μαλακας εχει βαλει φωτια και βρωμαει και πλαστικο .
ετσι κλεισαμε τα παντα και αναψαμε το αιρ κοντισιον.
μετα απο μια ωρα λειτουργιας αρχισε να τρεχει πολλα νερα απο την δεξια πλευρα της εσωτερικης μοναδας
και απο την τρυπα στις περσιδες.
τι διαλο τρεχει ρε παιδια ? ειναι νερα? απο συμπηκνωματα? αλλα δεν βλεπω να υπαρχει σωληνας που να οδηγει εξω συμπηκνωματα.
ειναι φρεον?
μου εκανε εντυπωση που η εξωτερικη μοναδα δεν εχει τρεξει καθολόυ συμπηκνωματα.
δωστε καμμια ιδεα αν το εχει αντιμετωπισει κανεις.
-
Μάλλον βουλωμένη αποχέτευση
-
Δεν μπορεί να μην υπάρχει σωλήνας που να αποχετεύει τα συμπυκνώματα από την εσωτερική μονάδα, εκτός αν την εγκατάσταση την έχει κάνει τσομπάνης. Συνήθως τον περνάνε, μαζί με τους σωλήνες του κλειστιού κυκλώματος και τα καλώδια, από την τρύπα στον τοίχο πίσω από την εσωτερική μονάδα, οπότε από μέσα δεν φαίνεται. 'Η ο σωλήνας έχει βουλώσει, ή, το πιθανότερο, η εκροή στο σκαφάκι συλλογής, από όπου ξεκινάει ο δωλήνας. Αφαιρείς το καπάκι και ελέγχεις το σκαφάκι και την εκροή, ξεβουλώνεις με σύρμα (όχι πολύ σκληρό/αιχμηρό, ο σωλκήνας είναι πλαστικός).
-
Πρώτα δές σε τί κατάσταση βρίσκεται η εξωτετερική κατάληξη της αποχετευσης.¨Άν δε τη βλέπεις μπορεί να "πέφτει" στη βάση της εξωτερικής μονάδας.
Άν πρόκειται για προεγκατάσταση η αποχέτευση πιθανών να βρίσκεται χανδρωμένη για αυτό και δε φαίνεται.
Συμβάνει συνήθως γιατι όλο το χειμώνα συγκεντρώνεται σκόνη στηνεσωτερκή μονάδα η οπόια με το που υγροποιει λόγω λειτουργίας στην ψύξη δημιουργεί προβλήματα φραγμού.
Μπορεί βέβαια να τρέχει νερά και για άλλους λόγους αλλα ξενκίνα απο τα βασικά.
Είμαστε online....
kx13578 @ yahoo.gr
-
παιδια ευχαριστω
κατ αρχην εχετε δικιο σε ολα οσα μου γραψατε.
εβγαλα ολα τα καπακια και ειδα πως δουλευει και φευγουν τα συμπηκνωματα της εσωτερικης μοναδας.
μονο που τελικα δεν ηταν βουλωμενο ,απλα πριν καποιους μηνες ειχα ανασηκωσει ολα τα τυλιγμενα μαζι (σωληνα, καλωδια , χαλκοσωληνες)
για να περασω κατι και το ξεχασα ετσι .
ετσι δημιουργησα μια κουρμπα ψηλωτερη απο την σταθμη της λεκανης , με αποτελεσμα να μην μπορουν να βγουν τα νερα εξω.
ηταν μια πολυ καλη ευκαιρεια να κανω και απολυμανση εκτος απο το καθαρισμα των φιλτρων , αλλα η γυναικα μου δεν με αφησε γιατι δεν αντεχει την μυρωδια μετα. το καθαρισα οσο μπορουσα καλυτερα με μπεταντιν και οινοπνευμα.
αυτο που εχει πιασει αρκετα ειναι ο ανεμιστηρας , και δεν μπορεσα να το καθαρισω καλα.
μου φανηκε λιγο μπερδεμα για να βγει και να καθαριστει.
ερωτηση
εδω και δυο χρονια εχω την αισθηση οτι ο ανεμιστηρας δεν βγαζει τον αερα που εβγαζε.
μπορει να ειναι θεμα πτερυγιων? να εχουν πιασει αρκετη σαβουρα?
η μπορει να εχει πεσει η αποδοση του μοτερ με τα χρονια? ειναι 12 χρονων.
αν σε περιπτωση που τον καθαρισω και δεν με ικανοποιει η αποδοση του
υπαρχουν ανταλλακτικοι ανεμιστηρες που να ταιριαζουν στο εμποριο?
η πρεπει να πας αντιπροσωπεια?
και παλι ευχαριστω
καληνυχτα
α και κατι αλλο
πολυ καλο για καθαρισμα του σωληνα αποχετευσης ειναι η ατσαλινα που εχουν οι ηλεκτρολογοι για να περνουν τα καλωδια.
-
Πτώση της απόδοσης του ανεμιστήρα λόγω επικαθίσεων, είναι κάπως δύσκολο να είναι τόσο αισθητή. Τον σημαντικότερο ρόλο τον έχουν οι επικαθίσεις πάνω στα λεπτά φύλλα του στοιχείου. Εισέρχονται ανάμεσα στο μικρό κενό ανάμεσά τους, οπότε αυξάνουν την αντίσταση στην ροή του προς ψύξη ή θέρμανση αέρα και συνεπώς η αυξημένη πτώση πίεσης που καλείται να υπερνικήσει ο ανεμιστήρας, μειώνει την παροχή εξόδου του αλλά και την τελική απόδοση της μονάδας, λόγω μικρότερης συναγωγής.
-
Πρίν βάλεις ιδέες σε πολύ κόσμο για τη συντήρηση του κλιματιστικού δές και αυτό το θέμα.
http://www.monachos.gr/forum/topic.a...E5%EB%E5%EF%F3
Μιλάμε πάντα για τον αέρα που αναπνέουμε.
Φιλικά
kx13578 @ yahoo.gr
-
Kαλησπέρα.
Χθες μου εγκατέστησαν το Fujitsu asyg12llcc.
Δοκιμάζοντας το σήμερα διαπίστωσα ότι δεν είναι τόσο δροσερός ο αέρας έχοντας το στους 18oC.
Αφήνοντας το σε λειτουργία και γυρίζοντας στο χώρο μετά από 20 λεπτά το βρήκα να έχει σταματήσει.
Αργότερα ξαναβάζοντας το σε λειτουργία άρχισαν να αναβοσβήνουν τα 3 led που έχει στην εσωτερική μονάδα.
Έχετε καμιά ιδέα για το τι μπορεί να συμβαίνει?
-
Μηπως δεν εγινανς σωστες συνδεσεις και εχασε το θρεον.Πειτε ακριβως τον τροπο πουαναβοσβυνουν τα φωτακια και ΜΗΝ το λειτουργησετε μεχρι να σας πω τη διαγνση απο τον κωδικα
-
Ευχαριστώ για το άμεσο ενδιαφέρον.Μίλησα με τον τεχνικό που το εγκατέστησε και αποκατέστησε το πρόβλημα.