Ο παράγοντας defrost factor αφορά στη μείωση της απόδοσης της αντλίας θερμότητας όταν βρισκεται σε κατάσταση ξεπαγώματος του εξωτερικού στοιχείου της. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να βλέπεις την απόδοση της οποιασδήποτε αντλίας θερμότητας συμπεριλαμβανομένου αυτού του παράγοντα.
Για να γράφεις αυτόν τον παράγοντα, η αντλία θερμότητας που βλέπεις πιθανολογώ ότι είναι το YUTAKI της HITACHI.
Αν ισχύει αυτό και η αντλία θερμότητας είναι τύπου split (1 μηχάνημα μέσα και 1 έξω), τότε πρέπει να λάβεις υπόψιν σου και την απόσταση εσωτερικής με εξωτερική μονάδα. Εκεί υπεισέρχεται άλλος συντελεστής μείωσης της απόδοσης (όσο πιο μακρυά το εξωτερικό από το εσωτερικό μηχάνημα, τόσο πιο μεγάλη η μείωση της απόδοσή τους).
-
δηλ. η αντλία όταν έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες (εξωτερική θερμοκρασία) βρίσκεται συνεχώς σε κατάσταση ξεπαγώματος;
όντως κοιτάω την αντλία hitachi yutaki s...... το έχω συναντήσει όμως και σε άλλες αντλίες.
Για τι αποστάσεις μιλάμε; αν μετά την εξωτερική μονάδα οι σωλήνες που ενώνουν εξωτερικη-εσωτερικη είναι μέσα σε κλειστό χώρο (όχι όμως θερμαινόμενο) τότε έχουμε υπολογίσιμες απώλειες;
*** αν κάποιος φίλος στο forum έχει hitachi yutaki S ας στείλει ένα pm - ευχαριστώ
-
Το εγχειρίδιο της Yutaki S μπορείς να το βρεις εδώ.
Μέσα, έχει όλες τις απαντήσεις που θέλεις.
-
Και αυτό είναι το link για να μπεις στο online πρόγραμμα επιλογής αντλιών Yutaki.
(Απαιτείται εγγραφή).
-
Τα defrost εξαρτώνται κατά βάση από την εξωτερική θερμοκρασία (αυτό βέβαια ισχύει αν η επιλογή της αντλίας θερμότητας έχει γίνει σωστά). Συνήθως διαρκούν 3-5 λεπτά. Πρακτικά αντιστρέφεται ο ψυκτικός κύκλος και η Α/Θ θερμαίνει το εξωτερικό στοιχείο για να ξεπαγώσει, χρησιμοποιώντας θερμότητα από την εσωτερική εγκατάσταση (δοχείο αδρανείας ή/και ηλεκτρικές αντιστάσεις). Μη σε αγχώνει τόσο το θέμα των defrost γιατί δεν συμβαίνει συνέχεια, εκτός αν η Α/Θ που θα τοποθετήσεις είναι σε πολύ δυσμενές και ψυχρό κλίμα, οπότε η επιλογή Α/Θ αέρα/νερού έτσι κι' αλλιώς δεν είναι σωστή.
Να πούμε εδώ ότι η απόσταση εσωτερικού/εξωτερικού στην περίπτωση Α/Θ τύπου split μειώνει την τελική θερμική απόδοση της κατά περίπου 1-2%. Άρα και αυτό δεν πρέπει να σε στενοχωρεί.
Στο software που πόσταρε ο monachus δεν είχαν ενσωματώσει σαν παράμετρο την απόσταση εσωτερικού/εξωτερικού, έως πριν 1 εβδομάδα τουλάχιστον που το είχα χρησιμοποιήσει.
-
Η Yutaki δεν έχει πρόβλημα απόδοσης για αποστάσεις εσωτερικού / εξωτερικού μέχρι 30 μέτρα και ποτέ δεν μου έχει τύχει να χρειάζομαι περισσότερα.
-
Η Hitachi δίνει κανονικά διάγραμμα συντελεστή μείωσης απόδοσης θερμική ισχύος σε σχέση με την απόσταση μεταξύ εσωτ. με εξωτερική μονάδα και σε σχέση με την υψομετρικη τους διαφορά. Αυτό έχει τιμές για αποστάσεις μεταξύ εσωτ. με εξωτερική ακόμα και 10μ., πόσο μάλλον για τα τριαντα.
-
Μπορεί να έχει διάγραμμα από τα 10m, η πτώση όμως της απόδοσης είναι αμελητέα.
-
Μα και 'γω αυτό είπα. Πτώση απόδοσης 0,5-1%. Συμφωνούμε απόλυτα, αλλά καλό είναι να είναι γνωστό σ'αυτούς που μας διαβάζουν.
-
re paidia iparxei programma poy na tou dineis ta dedomena kai na vgazei ti antlia xreiazezomai