Έλεγχος εγκατάστασης θέρμανσης αγορασμένη μονοκατοικία.
Καλησπέρα και χρόνια πολλά για τις ημέρες των εορτών. Πρόσφατα φίλος -μη γνώστης τεχνολογίας ώστε να γράψει ο ίδιος- αγόρασε μονοκατοικία 100τμ. χτισμένη το 2013 μονωμένη εξωτερικώς, με κουφώματα αλουμινίου και ενδοδαπέδια θέρμανση. Ως τρόπο θέρμανσης έχει ένα buffer 600lt συνδεδεμένο με ηλιακά και υδραυλικό τζάκι, ενώ ο ίδιος αγόρασε πέρυσι την άνοιξη αντλία θερμότητας monoblock χαμηλών θερμοκρασιών, ώστε εάν δεν θέλει να ταίζει με ξύλα το τζάκι, να χρησιμοποιεί την αντλία. Το πρόβλημα που έχει παρατηρήσει, - και ίσως να μην είναι πρόβλημα απλά το σπίτι είναι αγορασμένο μέσω μεσίτη, χωρίς να γνωρίζει ποιος έκανε την αρχική εγκατάσταση και ποιος έμενε πριν εκεί- είναι το εξής: Δουλεύει η ενδοδαπέδια ΄΄τραβώντας ζεστό νερό από το buffer το οποίο έχει π.χ. 70 βαθμούς και αναμιγνύεται στην τρίοδη μάρκας esbe στην θέση νο 5 π.χ. και μέσω ενός απλού κυκλοφορητή wilo φτάνει σε μία θερμοκρασία 36 βαθμών στο πάτωμα. Παρατηρεί ότι όσο πέφτει η θερμοκρασία του buffer, τόσο μειώνεται και η θερμοκρασία που φτάνει στην ενδοδαπέδια και είτε πρέπει να ανεβάσει σκάλα στον κυκλοφορητή για να ανέβει λίγο η θερμοκρασία προσαγωγής είτε να παίξει λίγο με την ρύθμιση της τρίοδης ώστε να ανέβει και πάλι η θερμοκρασία προσαγωγής. Αυτό φυσικά δεν συμβαίνει όταν χρησιμοποιεί την αντλία, καθότι μέσω μιας ηλεκτροβάνας παρακάμπει το buffer και στέλνει απευθείας στην ενδοδαπέδια. Η ερώτησή του είναι:Πρέπει να γίνει κάποια αλλαγή στην τρίοδη ή κάπου αλλού ώστε να υπάρχει μία σταθερή θερμοκρασία προσαγωγής όταν χρησιμοποιεί για θέρμανση το buffer ή μόνη λύση είναι κάποιου είδους αντιστάθμιση.