Επιλογή μεγέθους και διαστασιολόγηση αντλίας θερμότητας
καλημέρα,
είμαι στο ψάξιμο για αγορά αντλίας θερμότητας.
Μελέτη δεν έχω κάνει άλλα έχω συζητήσει με 2 μηχανικούς και μου εξήγησαν μερικά πράγματα.
Αυτό που δεν έχω καταλάβει είναι ποιός απο τους δύο παράγοντες παίζει τον μεγαλύτερο ρόλο: τα kw (στην θέρμανση) της αντλίας ή η θερμοκρασία εξόδου του νερού.....
δηλαδή με άλλα λόγια είναι καλύτερα να αγοράσουμε μια αντλία 16KW που δίνει νερό 55 βαθμών C ή μια αντλία 11KW που δίνει νερό 80 βαθμών C;
Διαθέτω σπίτι περίπου 120τ.μ. (μεζονέτα, 3ος και 4ος όροφος σε πολυκατοικία). Στην οροφή υπάρχει σκεπή (κλειστή, χωρίς σοφίτες κλπ). Το σπίτι είναι διαμπερές (στις άλλες δύο πλευρές του σπιτικού υπάρχουν άλλες πολυκατοικίες και δεν είναι εκτεθειμένο). Κατασκευή το 2002 με αρκετά καλή μόνωση σύμφωνα με τον μηχανικό άλλα το αντιλαμβάνομαι και εμπειρικά. Το σπίτι είναι στην Βόρεια Ελλάδα με μέσες προς ψυχρές θερμοκρασίες.
Ο πρώτος μηχανικός μου είπε ότι πρέπει να δω αντλία 14kw και μάλλον οι 55 βαθμοί c δεν θα με καλύψουν.....
Ο δεύτερος μηχανικός μου είπε ότι ότι πρέπει να δω αντλία 12kw και πάνω και ότι οι 55 βαθμού c με καλύπτουν.......
εγώ απλα έχω μπερδευτεί!!!!
1 συνημμένα
Επιλογή μεγέθους αντλίας θερμότητας.
H επιλογή του μεγέθους της αντλίας θερμότητας, γίνεται με τον τρόπο που φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα:
Επισυναπτόμενο 437
Οι απώλειες του σπιτιού σου (θερμικό φορτίο) αντιπροσωπεύονται από την αντίστοιχη ευθεία στο διάγραμμα, και αυξάνονται, όσο η θερμοκρασία περιβάλλοντος πέφτει.
Η αποδιδόμενη ισχύς της αντλίας αντιπροσωπεύεται από την καμπύλη "ισχύς αντλίας θερμότητας" και μειώνεται όσο μειώνεται η εξωτερική θερμοκρασία.
Οι δύο καμπύλες τέμνονται στο σημείο ισορροπίας, όταν οι απώλειες του σπιτιού είναι ίσες με την μέγιστη ισχύ που αποδίδει η αντλία θερμότητας.
Αριστερά του σημείου ισορροπίας (σκιαγραφημένη περιοχή), οι απώλειες του σπιτιού είναι μεγαλύτερες από την μέγιστη ισχύ της αντλίας θερμότητας, και συνεπώς η αντλία θερμότητας δεν θα επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών του κτιρίου.
Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί δεύτερη πηγή ενέργειας, συνήθως λέβητας ή ηλεκτρικές αντιστάσεις (ενσωματωμένες στην αντλία).
Αν επιλέξεις μικρή αντλία, το σημείο ισορροπίας μετακινείται δεξιά, και χρειάζεσαι δευτερεύουσα πηγή (σκιαγραμμισμένη περιοχή) από υψηλότερες θερμοκρασίες περιβάλλοντος.
Αν επιλέξεις μεγαλύτερη, το σημείο ισορροπίας μετακινείται αριστερά, και χρειάζεσαι δευτερεύουσα πηγή μόνο σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.
Οπως βλέπεις όμως, το cop της αντλίας μειώνεται επίσης όσο μειώνεται η εξωτερική θερμοκρασία, πράγμα που σημαίνει ότι η χρήση της Α/Θ γίνεται ολοένα και πιο ασύμφορη, όσο μειώνεται η εξωτερική θερμοκρασία. Γενικά προτιμάμε να διαστασιολογούμε το σημείο ισορροπίας έτσι ώστε μέχρι κάποια θερμοκρασία (π.χ. 0οC) τα φορτία να καλύπτονται από την αντλία μόνο και από εκεί και κάτω να μπαίνουν οι αντιστάσεις ή ο λέβητας.
Το που ακριβώς θα διαστασιολογήσεις είναι ένα πολύ σύνθετο πρόβλημα, που περιλαμβάνει κοστολόγηση της ισχύος από την αντλία (λαμβάνοντας υπ' όψη το cop), της ηλεκτρικής ισχύος από τις αντιστάσεις (cop =1) και της ενέργειας από π.χ. πετρέλαιο, ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ, για κάθε μέρα του χρόνου, για ένα ή περισσότερα μεγέθη αντλιών, υπολογίζοντας το ετήσιο κόστος λειτουργίας για κάθε μέγεθος και επιλέγοντας το μέγεθος αντλίας που μας δίνει το μικρότερο ετήσιο κόστος λειτουργίας.
Οι υπολογισμοί αυτοί μπορούν να γίνουν με ειδικό software των κατασκευαστών των αντλιών (λόγω του στιγμιαίου cop που αλλάζει ανάλογα με τις εξωτερικές συνθήκες και τη θερμοκρασία προσαγωγής) και όπως έγραψα παραπάνω υπεισέρχονται υποκειμενικοί - συνήθως εμπορικοί - παράγοντες για να προταθεί το σωστό μέγεθος αντλίας.
Η προσωπική μου εμπειρία λέει ότι αν καλύψεις τις απώλειες του σπιτιού σου στους 0οC και από εκεί και κάτω προσθέσεις αντιστάσεις, μπορεί να μην έχεις το απόλυτα οικονομικότερο αποτέλεσμα, αλλά θα είσαι πολύ κοντά σε αυτό. Οι καταναλώσεις που υπολογίζουν τα προγράμματα των εταιριών είναι επίσης "εκτιμήσεις" (ίσως πιο ακριβείς από τις δικές μου - χωρίς τη χρήση του προγράμματος) που βασίζονται σε θερμοκρασιακά δεδομένα προηγούμενων ετών και άλλα στατιστικά στοιχεία και συνεπώς ούτε αυτές είναι 100% ακριβείς.