Πρόβλημα σε λέβητα Φ.Α. Baxi Luna 3 Comfort
Χαίρετε,
Αντιμετωπίζω εδώ και αρκετές μέρες το εξής πρόβλημα. Έχω στον σπίτι μου έναν λέβητα Φ.Α. Baxi Luna Comfort 3 240Fi.
Τα τελευταία 2 χρόνια, λειτουργούσε στα 2-2,5bar κάτι που αργά ή γρήγορα θα δημιουργούσε πρόβλημα.
Εδώ λοιπόν αρχίζει το παράδοξο. Για να ξεκινήσει ο λέβητας να δουλεύει, έπρεπε η πίεση του να είναι πάνω απο 1,5 bar. Για να το κάνω πιο κατανοητό, αν ο δείκτης της πίεσης ήταν στο 1,0-1,5 bar, ο λέβητας μου έβγαζε σφάλμα 10Ε, το οποίο στο manual αναφέρεται στην έλλειψη κατάλληλης πίεσης. Άνοιγα λοιπόν την στρόφιγγα πλήρωσης του λέβητα μέχρι να πάει στα 2bar και ο λέβητας ξεκινούσε κανονικά. Όμως μετά απο κάποια ώρα η πίεση στον αυξανόταν, με αποτέλεσμα να φτάνει στα 3 bar και να δακρύζει η βαλβίδα ασφαλείας.
Το συμπέρασμα ήταν ότι το δοχείο διαστολής είχε τρυπήσει. Πράγμα το οποίο ήταν αλήθεια. Άδειασα τα νερά της εγκατάστασης, πρέσσαρα αέρα μέσα στο δοχείο διαστολής και έβγαινε αέρας απο την κάτω πλευρά.
Επειδή υπήρχει και πρόβλημα χώρου, αποφάσισα να βάλω το καινούργιο δοχείο διαστολής στο πατάρι. Έβαλα λοιπόν ενα ταυ στην επιστροφή, δίπλα στο αυτόματο εξαεριστικό και σύνδεσα το καινούργιο δοχείο διαστολής 24lt. Το δοχείο που είχε η μονάδα επάνω ήταν στα 8lt.
Γέμισα με νερό την εγκατάσταση, το άφησα να δουλέψει 2 ώρες και η πίεση ήταν σταθερή στο 1,4 bar. Χθές λοιπόν που τον ξαναέβαλα μπροστά, πάλι η πίεση ανέβηκε στα 3 bar με τα γνωστά επακόλουθα. μήπως ξέρει κάποιος που αλλού μπορώ να ψάξω για να λύσω το πρόβλημα; Μήπως έχει χαλάσει ο αυτόματος πληρωτής και δίνει συνέχεια νερό στην εγκατάσταση;
Δεν είναι παράξενο πως ο λέβητας ξεκινάει να δουλεύει όταν η πίεση είναι πάνω απο 2 bar;