Εμφάνιση Alarm με κωδικό AL-70 σε Α/Θ Hitachi Yutaki S
Σε εγκατάσταση ενδοδαπέδιας που λειτουργεί πάνω από 3 χρόνια, πριν 2 μήνες που άρχισαν να ανεβαίνουν οι εξωτερικές θερμοκρασίες και να επικρατεί ηλιοφάνεια μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εμφανίστηκε το συγκεκριμένο Alarm (AL-70) στην Α/Θ της σειράς Hitachi Yutaki S.
Έπειτα από διάφορες δοκιμές και παρατήρηση του συστήματος διαπίστωσα ότι το πρόβλημα εμφανίζεται κατά την εκκίνηση λειτουργίας του ενσωματωμένου κυκλοφορητή της Α/Θ. Όταν από κατάσταση αδρανείας (Heat – Stand By) πάρει εντολή από τον θερμοστάτη να εκκινήσει η Α/Θ (Heat-ON), πρώτα ξεκινάει η λειτουργία του κυκλοφορητή και έπειτα από κάποιο χρονικό διάστημα ξεκινάει και η λειτουργία της εξωτερικής μονάδας.
Έτσι λειτούργησε τους 3 τελευταίους χειμώνες. Το τελευταίο διάστημα όμως έβρισκα την Α/Θ με το συγκεκριμένο Alarm στο LCD Display. Θέτοντας την σε θέση OFF μέσω του Display σε 10 δευτερόλεπτα το μήνυμα εξαφανίζονταν. Την έθετα σε θεση ON και μετά από ένα λεπτό έβγαζε το ίδιο alarm AL-70. Επαναλαμβάνοντας τον ίδιο χειρισμό (Πρώτα OFF μέχρι να φύγει το alarm από το display και στη συνέχεια ON) δεν εμφανίζονταν πρόβλημα και η Α/Θ λειτουργούσε κανονικά μέχρι την επόμενη φορά που ο θερμοστάτης χώρου δεν θα ζητούσε για πολλές ώρες να λειτουργήσει η Α/Θ με αποτέλεσμα ο κυκλοφορητής της μετά από κάποιες ώρες να σταματήσει να λειτουργεί. Στην επόμενη εκκίνηση του κυκλοφορητή θα έβγαζε το ίδιο σφάλμα και η επαναφορά του θα γινόταν με τη διαδικασία που περιέγραψα παραπάνω. Αυτό έγινε πάνω από 20 φορές το τελευταίο διάστημα.
Παράλληλα προχώρησα στις παρακάτω ενέργειες:
1. Καθαρισμός του φίλτρου του κυκλοφορητή. (Δεν μπορώ να πω ότι είχε βρωμιά)
2. Ανύψωση της πίεσης λειτουργίας του δικτύου από 1,8bar σε 2,3bar.
3. Μέτρηση του πυκνωτή του κυκλοφορητή. Ονομαστική τιμή 9,5μF κι εγώ το μετράω 9,3μF.
Στο εγχειρίδιο συντήρησης της Hitachi σελ 398 από 424 οι ενέργειες που αναφέρει είναι πέρα των παραπάνω να ελέγξω την συνέχεια των water float switch και water pressure switch όταν ο κυκλοφορητής είναι ON, τα οποία έχουν ελεγχθεί από την πρώτη φορά που παρουσιάστηκε το πρόβλημα.
Πως εξηγείται το γεγονός ότι ενώ δεν έχει γίνει καμία αλλαγή στην τοπολογία του δικτύου, δεν έχει κλείσει καμία βάνα, όλα τα κυκλώματα της ενδοδαπέδιας ελέγχονται από ένα θερμοστάτη και μόνο και ξαφνικά να εμφανίσει έπειτα από 3 χειμώνες το συγκεκριμένο Alarm;
Τι άλλο μπορεί να φταίει;