Καλημέρα,
Στο thread που άνοιξα εχθές ρώτησα για το περιστροφικό VAM. Μια άκρη πάνω κάτω βγήκε.
Ωστόσο έχω προβλήμα με την ψυχρομετρία του Adapt. Οι απορίες μου είναι παρόμιες με αυτό του topic.
Kαταρχίν, θα ήθελα να πώ ότι η απαίτηση του σύμβουλου μηχανολόγου του πελάτη μου είναι ΟΛΕΣ οι κλιματιστικές (όχι μονο του προκλιματισμού) να είναι 100% νωπός. Όταν του είπα ότι θα έχουμε υψηλά φορτία ειδικά στην θέρμανση τότε μου πρότεινε αυτό το VAM.
Τώρα θέλω να σας αναλύσω την μεθοδολογία μου και τα προβλήματα που αντιμετωπίζω και ελπίζω σε μία χείρα βοηθείας:).
Εχω «στήσει» όλο το κτίριο στα ψυκτικά φορτία (εχω βάλει δομικά στοιχεία, ανθρώπους, φώτα, συσκεύες, ε.α.ω, κτλ) και έχω χωρίσει τους χώρους μου σε συστηματα (ζώνες κλιματισμού).
Κάνω εξαγωγή από τα ψυκτικά φορτία στις θερμικές απώλειες και στην ψυχρομετρία και μετά από τις απώλειες πάλι στην ψυχρομετρία.
Ανοίγω την μελέτη με την ψυχρομετρία και ξεκινάω με την ψύξη.
Ως μέθοδος επίλυσης βάζω ψύξη με αφύγρανση 100% νωπός. Όριζω επιθυμητή εσωτερική θερμοκρασία / υγρασία και ως εξωτερική θερμοκρασία/υγρασία βάζω τα αποτελέσματα που πήρα από την επίλυση του εναλλάκτη (νομίζω μέχρι εδώ δεν έχω κάνει κάπου λάθος).
Στον πίνακα δεδομένων (στην ψυχρομετρία), βλέπω ότι «τραβάει» σωστά τον νωπό που θέλω όπως και τα φορτία από τα ψυκτικά.
Αφήνω το by pass factor, στο 15% που είναι και η προεπιλογή και πατάω επίλυση.
Σας παραθέτω τα αποτελέσμα.
1 - 2- 3 - 4
Στην 1η photo, τα έχω τρέξει με τα αποτελέσμα από το VAM. Και μου λέει μη αποδεκτή λύση.
Στην 2η ανεβάζω κατά 3-4% την υγρασία και μου την δέχεται την λύση.
Στην 3η & 4η φωτογραφία είναι τα αποτελέσματα και ο ψυχρομετρικός χάρτης που έλαβα ως αποτέλεσμα.
Σχετικά με τα αποτελέσματα:
1ον η θερμοκρασία μετά από το στοιχείο είναι 8,5οC το οποίο θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο να προσάγω τέτοια θερμοκρασία από τα στόμια γιατί θα τους παγώσω όλους.
2ον Βλέπω ότι ο νωπός μου είναι περίπου 6400m3/h και ως όγκος προσαγωγής μου βγάζει 7340m3/h το οποίο είναί ο νωπός που θέλω επί το by pass factor που επέλεξα. Ώστοσο, στην συνέχεια βάζω bf=0,1 και μου βγάζει αυτό!. Δηλαδή καμία διαφορά μεταξύ νωπού και προσαγώμενου αέρα.
Τελικά για να βγάλω κάτι που μου αρέσει ως αποδεκτή λύση, έβαλα bf=0.35 (για να ανεβάσω την θερμοκρασία προσαγωγής) και ιδού τα αποτελέσματα . (πάλι δεν ισχύει Oγκος νωπος*bf=Ογκος προσαγωγής)
Ερωτήσεις:
1) Τι γίνεται με την υγρασία και πρέπει να παίζω με τις υγρασίες για να πάρω αποδεκτή λύση? Δηλαδή αν πάρω τον αέρα που μου βγάζει μη αποδεκτή λύση και τον περάσω από ένα στοιχείο 100kw, τι θα γίνει (στην πράξη)?
2) Στην πράξη, αν καταλήξω σε bf=0,35, θα παραγγείλω στον κατασκευαστή στοιχείο ψύξης με bf=0,35?. Δηλαδή κατασκευαστικά τι γίνεται?
Νομίζω ότι έχω αρκετές απορίες ακόμη, ωστόσο μαλλόν πρέπει να λυθούν τα βασικα.
Sorry για το μακροσκελές του post, και ευχαριστώ για τον κόπο να το διαβάσετε.
Περιμένω οποιαδήποτε συμβούλη να ξεμπλοκάρω, γιατί τα νεύρα μου έχουν αρχίσει να τεντώνουν![:p]