Αναζήτηση:

Τύπος: Απαντήσεις; Μέλος: monachus

Σελίδα 1 από 20 1 2 3 4

Αναζήτηση: Η αναζήτηση διήρκεσε 0.05 δευτερόλεπτα.

  1. Απαντήσεις
    84
    Εμφανίσεις
    137,961

    Sticky: Εμφάνιση απάντησης

    Οχι. Θα πρέπει το κύκλωμα να χωριστεί σε πρωτεύον / δευτερεύον.

    Την συνδεσμολογία στο σκαρίφημα την κάνουμε όταν μας ενδιαφέρει να αυξήσουμε τον όγκο του νερού στο σύστημα.
    Εδώ αυτό που μας...
  2. Απαντήσεις
    84
    Εμφανίσεις
    137,961

    Sticky: Εμφάνιση απάντησης

    Σε μονοσωλήνια συστήματα θα πρέπει να εγκαταστήσεις δοχείο αδρανείας με δευτερεύον κυκλοφορητή.
    Ο κυκλοφορητής αυτός θα πρέπει να έχει μεγάλο μανομετρικό για να μπορεί να στείλει την σωστή ποσότητα...
  3. Εμφάνιση απάντησης

    Οχι, αυτό θα μπορούσε να συμβεί μόνο αν είχατε ηλεκτρική αντίσταση στο δοχείο και το δοχείο θερμαίνονταν από την αντίσταση σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από την θερμοκρασία προσαγωγής.

    Αν με τους 55...
  4. Απαντήσεις
    3
    Εμφανίσεις
    154

    Εμφάνιση απάντησης

    Καλημέρα σας,

    Από την ερώτηση που κάνετε, αντιλαμβάνομαι ότι δεν είστε ηλεκτρολόγος, οπότε παρακαλώ πολύ καλέστε έναν αδειούχο ηλεκτρολόγο να σας φτιάξει την κουζίνα.

    Η εκτέλεση ηλεκτρολογικών...
  5. Απαντήσεις
    13
    Εμφανίσεις
    2,148

    Εμφάνιση απάντησης

    Καλέστε έναν ψυκτικό να δει το μηχάνημα. Η απάντηση "θέλει αλλαγή η πλακέτα" δεν μου φαίνεται σωστή.
  6. Εμφάνιση απάντησης

    Η αντλία σας κανονικά είναι κατασκευασμένη για να μπορεί να λειτουργεί στους 60o συνεχώς. Κανονικά δεν θα έπρεπε να βγάζει σφάλμα στους 57.
    Επειδή όμως μπορεί να επιστρέψει από το δοχείο νερό...
  7. Εμφάνιση απάντησης

    Έχε όμως υπ' όψη σου ότι η ανακυκλοφορία κρυώνει το νερό του δοχείου, ειδικά αν οι σωληνώσεις ζεστού και ανακυκλοφορίας δεν είναι πολύ καλά μονωμένες (μόνωση >13mm) σε όλο τους το μήκος....
  8. Απαντήσεις
    13
    Εμφανίσεις
    2,148

    Εμφάνιση απάντησης

    Ψάξτε στο διαδίκτυο τον εισαγωγέα της rhoss.
    Βγαίνει στα αποτελέσματα.
    Δεν υπάρχει περίπτωση να βγάλουμε άκρη χωρίς τεχνικό στο μηχάνημα.
    Θα πρέπει να το δει τουλάχιστον ένας ψυκτικός όπως σας...
  9. Εμφάνιση απάντησης

    Επάνω στο δοχείο αδράνειας υπάρχει ηλεκτρική αντίσταση.
    Γιατί υπάρχει εκεί;
    Πώς ενεργοποιείται;
    Αν η ενεργοποίηση γίνεται σηκώνοντας ασφάλεια στον ηλεκτρικό πίνακα, ελέγξτε ότι η ασφάλεια αυτή...
  10. Απαντήσεις
    1
    Εμφανίσεις
    132

    Εμφάνιση απάντησης

    Αν η καπνοδόχος είναι κτισμένη με τούβλο και σοβά, μπορεί η σωλήνα να είναι και ακριβώς δίπλα. Αν υπάρχει χωρος, αφήστε μια απόσταση 5 ~10 cm για λόγους εγκατάστασης και συντήρησης.
  11. Εμφάνιση απάντησης

    Το σφάλμα 02 είναι αλήθεια ότι είναι αρκετά δύσκολο να εντοπιστεί.

    Πείτε μου :

    Η αντλία θερμότητας είναι συνδεδεμένη σε δοχείο αδρανείας; αν ναι, μετά το δοχείο υπάρχει κυκλοφορητής στο...
  12. Απαντήσεις
    13
    Εμφανίσεις
    2,148

    Εμφάνιση απάντησης

    Για να σε βοηθήσουμε, θα πρέπει να γράψεις κάποια πράγματα:

    - για την εγκατάσταση, όπως π.χ. το πόσα τετραγωνικά είναι το σπίτι, το που βρίσκεται, τι είδους μόνωση έχει, το αν φτάνει το μηχάνημα...
  13. Εμφάνιση απάντησης

    Από την στιγμή που έχετε μονοσωλήνιο, θα πρέπει να τοποθετηθεί ένας υδραυλικός διαχωριστής (ή μικρό δοχείο αδρανείας) και ένας ακόμα κυκλοφορητής με μεγάλο μανομετρικό (π.χ. Wilo Yonos Picco 25/1..8...
  14. Εμφάνιση απάντησης

    Αν δεν έχετε ελεγκτή θέρμανσης και στέλντε το νερό σε ότι θερμοκρασία το έχετε αποθηκευμένο και θέλετε να σας καλύπτει στο 100% το δοχείο ανεξαρτήτως καιρού, τότε την απάντηση σας την έδωσε ο alto. ...
  15. Απαντήσεις
    23
    Εμφανίσεις
    3,860

    Εμφάνιση απάντησης

    Δυστυχώς δεν μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα εκτός από όσα σας έγραψα παραπάνω και έναν έλεγχο ότι το αισθητήριο θερμοκρασίας είναι σωστά τοποθετημένο (καλό είναι να προστεθεί λίγο διαθερμικό λάδι...
  16. Εμφάνιση απάντησης

    Ρυθμίσεις --> Γενικές ρυθμίσεις

    1257

    Γενικές επιλογές --> Enhanced Interface - Full WYSIWYG Editing

    1258
  17. Εμφάνιση απάντησης

    Αλλάξτε τον θερμοστάτη σας με έναν θερμοστάτη της προκοπής.

    https://www.aenaos-sa.gr/siemens-rdh100-tpi
  18. Εμφάνιση απάντησης

    Οδηγίες για να ανεβάσετε φωτογραφία θα βρείτε κάνοντας κλικ εδώ.
  19. https://www.monachos.gr/forum/images/misc/quote_ic...

    https://www.monachos.gr/forum/images/misc/quote_icon.png Αρχικά δημοσιευμένο από τον Chryssa https://www.monachos.gr/forum/images/buttons//viewpost-right.png
    Οκ. Κρίμα που ο θερμοστάτης δε μου...
  20. Απαντήσεις
    13
    Εμφανίσεις
    1,507

    Εμφάνιση απάντησης

    Οχι. Απλώς η πρώτη παρτίδα από κάποια μεγέθη μηχανημάτων monoblock είχε ένα bug στο λογισμικό της πλακέτας, το οποίο λύθηκε με αναβάθμιση.
    Αν το μηχάνημα ανήκε στην παρτίδα αυτή θα έπρεπε να γίνει...
  21. Εμφάνιση απάντησης

    Λογικά η κατανάλωση είναι μικρότερη, γιατί η μέση θερμοκρασία του σπιτιού είναι χαμηλότερη από την επιθυμητή.

    Υπάρχει τρόπος (πάλι με παραμετροποίηση) να διορθώσετε την θερμοκρασία που διαβάζει το...
  22. Απαντήσεις
    23
    Εμφανίσεις
    3,860

    Εμφάνιση απάντησης

    Να είστε καλά.
  23. Εμφάνιση απάντησης

    Επίσης καλό θα ήταν να κάνετε μια δοκιμή να βάλετε το θερμόμετρο ακριβώς δίπλα στον θερμοστάτη, για να δείτε αν το θερμόμετρο σας έχει απόκλιση από τον θερμοστάτη. Μην λαμβάνετε ως σίγουρο ότι το...
  24. Εμφάνιση απάντησης

    Υπάρχουν κάποιες παράμετροι που πρέπει να δει τεχνικός , ειδικά την παράμετρο dTSH στο μενού "MENU > FOR SERVICEMAN > HEAT MODE SETTING"
    αλλά αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε με οδηγίες από εδώ, θα...
  25. Απαντήσεις
    3
    Εμφανίσεις
    361

    Εμφάνιση απάντησης

    Τα fan coils της daikin τι τύπου είναι; τοίχου; δαπέδου; ψευδοροφής; έχετε μοντέλο;
Εμφάνιση αποτελεσμάτων 1 μέχρι 25 από 500