Όντως gregori υπάρχει αντεπίστροφο στην μπιλια της βάνας επιστροφών, ειχες δίκιο, το οποίο όμως μετά από άδειασμα του δικτύου και έλεγχο διαπίστωσα ότι ήταν ελαττωματικό! Αντικαταστάθηκε και τέλος το...
Τύπος: Απαντήσεις; Μέλος: ami_gr
Όντως gregori υπάρχει αντεπίστροφο στην μπιλια της βάνας επιστροφών, ειχες δίκιο, το οποίο όμως μετά από άδειασμα του δικτύου και έλεγχο διαπίστωσα ότι ήταν ελαττωματικό! Αντικαταστάθηκε και τέλος το...
Σερπαντίνα
Αγαπητέ ziko, υπαρχουν φυσικά δύο θερμόμετρα στο κιτ, εγώ απλά επαλήθευση έκανα με ένα ψηφιακό, το οποίο είναι πολύ πιο ευαίσθητο στις ενδείξεις από τα απλά που κουβαλάνε τα κιτ. Εν πάσει περιπτώσει...
Αγαπητέ gregori, ναι έχω φυσική κυκλοφορία, είχα μια υποψία και το επαλήθευσα εγκαθιστώντας ένα θερμόμετρο στην προσαγωγή αμέσως μετά το κιτ, οπότε και είδα ένα βράδυ από 25C να ανεβαίνει στους...
Καλημέρα
Σε ένα βεβιασμένο σύστημα παραγωγής ΖΝΧ είναι γνωστό το πρόβλημα της φυσικής ροής θερμότητας μέσω του κυκλώματος των συλλεκτών προς τα "έξω", λόγω μη ύπαρξης αντεπίστροφου. Η ερώτηση...
Η ευκολότερη λύση για εσωτερική θερμομόνωση κατά τη γνωμη μου είναι η γυψοσανίδα που έχει κολλημένη διογκωμένη πολυστερίνη από την κατασκευή της(το έχω δει από knauf, την κολλάς πανεύκολα με ειδική...
Κατανοητό, ευχαριστώ πολύ
Ναι θα μπουν σε κεραμοσκεπή (30° περίπου)
Οι συλλέκτες με σωλήνες κενού πρέπει κι αυτοί να σηκωθούν στις 45μοίρες ή δεν είναι τόσο απαραίτητο?
Το γεγονός του ΝΔ προσανατολισμού καθιστά κάποια λύση καλύτερη και αποδοτικότερη ή δεν παίζει ρόλο?
Μιλάμε κυρίως για χειμώνα γιατί καλοκαίρι όπως και νάχει το σύστημα θα δουλέψει...
Όσο για την...
Ευχαριστώ για τις πληροφορίες
(Μιλάμε για βεβιασμένο σύστημα)
Καλησπέρα
Πρόκειται να βάλω συλλέκτη /ες σε στέγη για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε συνδυασμό με το boiler διπλής 160L και λέβητα πετρελαίου
Προσανατολισμός ΝΔ
Η εντύπωση που μου έχει...
Ακριβώς.
Με τον τρόπο αυτό έχω πετύχει 23,4C συν-πλην 0,2C με τον κυκλοφορητή να δουλεύει σχεδόν όλη μέρα. Παίζει δηλ. η θερμοκρασία στο σαλόνι από 23,2 - 23,6 (με πολύ αργές διακυμάνσεις) και δεν...
http://www.youtube.com/watch?v=EbSJPHcmyug&feature=PlayList&p=B6B5D424C054DEAE&index=0&playnext=1
Ένα όμορφο βιντεάκι με καταπληκτική μουσική...
για τον φίλο μου Ανδρέα που έφυγε τόσο νωρίς...
Η απορία μου είναι η εξής:
Έστω ότι το δάπεδο σε μια ενδοδαπέδια θα έχει πλακάκι (η συνήθης περίπτωση).
Η τσιμεντοκονία ελαστικοποιήθηκε με τα ειδικά πρόσθετα, η κόλλα που χρησιμοποιήθηκε είναι...
Να διρθώσω βέβαια ότι .... ο καυστήρας θα ξαναπάρει όταν η θερμοκρασία του νερού του λέβητα θα πέσει στους 46C....
Βεβαίως και υπάρχει κάμπύλη και μπορείς να επέμβεις.
Πρακτικά, αλλάζεις τον συσχετισμό εξωτερικής θερμοκρασίας - θερμοκρασίας προσαγωγωγής. Από αυτό που βλέπω τώρα στο manual ένα ζεύγος τιμών στον...
Εχω παρόμοιο σύστημα (buderus g215 unit με ecomatic 2107) και ασύρματο Θ/Χ SIEMENS και έχω να σου πω τα εξής:
Ανέβασε στον πίνακα την θερμοκρασία ημέρας κατά 2C και κάνε το ίδιο και για την...
Σωστά
Μάλλον δεν έγινα κατανοητός. Μίλησα για το ίδιο άνοιγμα, στο οποίο ουσιαστικά βάζεις δύο κουφώματα. Το γιατί να το κάνει κάποιος αυτό, άστο δεν το εξετάζουμε εδώ, αυτό που ενδιαφέρει είναι να...
Το πάχος εμπεριέχεται στον υπολογισμό του συντελεστή θερμοπερατότητας, επομένως δεν βλέπω να παίζει κάποιο ρόλο.
Μήπως άναφέρεσαι στην μεταξύ τους απόσταση?
Για λόγους όμως ευκολίας το κάνω πιο...
Έστω ότι έχουμε ένα κούφωμα αλουμινίου με συστελεστή θερμοπερατότητας k=3W/m2K. Πόσο θα γίνει ο ολικός συντελεστής Κ αν τοποθετήσουμε στο ίδιο άνοιγμα ένα ακόμη κούφωμα με τον ίδιο συντελεστή k (ή με...
Λόγω μιας διαφωνίας με φίλο, θα ήθελα τη γνώμη σας στο εξής:
Ισχύει ότι στα νεόκτιστα κτίρια (μονοκατοικίες ή διαμερίσματα) τα οποία κατοικούνται και θερμαίνονται για πρώτη χρονιά, η κατανάλωση...
Την λύση της πολυστερίνης την σκέφτηκα, αλλά με προβληματίζει το εξής:
Η πλάκα είναι φυσικό να μην είναι αλφαδιασμένη 100%, όπως επίσης υπάρχει και η περιπτωση να έχει μικροεξοχές, φαντασου αδρανή...
Σε οροφές και δοκούς έχω βάλει 3cm εξηλασμένη ενώ τους εξωτερικούς τοίχους τους έκανα δικέλυφους (τούβλο, 5cm εξηλασμένη, τούβλο)
Θέλω να ενισχύσω την θερμομόνωση της τελευταίας οροφής. Η λύση του...
Διαβάζοντας διάφορες απόψεις για το θέμα έχω ψιλομπερδευτεί.
Θα ήθελα τη γνώμη σας για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα μεταξύ θερμοκολλητής και τουμποραματος (ή αλλιώς πολυπροπυλενιου και...