Δηλαδή το κέρδος του ανεμιστήρα είναι >10% του αισθητού φορτίου που θες να καλύψεις, ή περίπου 5% του συνολικού (με βάση τα αρχικά σου νούμερα τουλάχιστον). Τα πράγματα είναι λίγο χειρότερα, διότι...
Τύπος: Απαντήσεις; Μέλος: miltos
Δηλαδή το κέρδος του ανεμιστήρα είναι >10% του αισθητού φορτίου που θες να καλύψεις, ή περίπου 5% του συνολικού (με βάση τα αρχικά σου νούμερα τουλάχιστον). Τα πράγματα είναι λίγο χειρότερα, διότι...
Αν βάλεις κανά λίγο πιο ζόρικο φίλτρο, μπορεί να γλιτώσεις και την αναθέρμανση. Θα την κάνει ο ανεμιστήρας :D
____________________
Μ' αρέσουν οι παρατηρήσεις... Διορθώνομαι!
Jungle, κατέληξες στην επιλογή των ΚΚΜ?
Αν ναι, πως σκέφτεσαι να τις ελέγξεις? Ειδικά η αναθέρμανση μπλέκει τα πράγματα. Η έντονη ψύξη και η αναθέρμανση πρέπει να γίνονται όταν χρειάζεται, για να...
Άλλο έλεγα, αλλά εντάξει.
Το φορτίο αερισμού που φαίνεται εδώ: http://img705.imageshack.us/img705/8510/psixr.png τελικά δεν μπαίνει στο φορτίο του χώρου, οπότε OK.
____________________
Μ'...
Στους υπολογισμούς των ψυκτικών φορτίων έχεις βάλει και αερισμό. Μετά ξαναυπολογίζεις τον αερισμό στην ΚΚΜ? Έχεις επιπλέον αερισμό από αυτόν κάνουν οι ΚΚΜ (100% νωπός)?
(οι υπολογισμοί των...
Πάναγιώτη, μάλον τα καλά σου λόγια πρέπει να απευθυνθούν στον DDD.
Jungle_Groove, μήπως μπορείς να περιγράψεις καλύτερα τον χώρο? Ή έστω πόσες ώρες την εβδομάδα λειτουργεί. Τα φορτία σου από ότι...
Πολύ σωστά.
Στο trial & error που κάνεις πρέπει να λαμβάνεις υπόψιν και το VAM, διότι αλλάζουν οι συνθήκες του αέρα που βγαίνει από αυτό όταν αλλάζει η παροχή (ο βαθμός απόδοσης μειώνεται όσο...
Αρχικά, βλέπω ότι σαν εξωτερική θερμοκρασία έχεις επιλέξει 27,9C. Μάλον πρόκειται για λάθος, έτσι?
____________________
Μ' αρέσουν οι παρατηρήσεις... Διορθώνομαι!