Οχι. Θα πρέπει το κύκλωμα να χωριστεί σε πρωτεύον / δευτερεύον.
Την συνδεσμολογία στο σκαρίφημα την κάνουμε όταν μας ενδιαφέρει να αυξήσουμε τον όγκο του νερού στο σύστημα.
Εδώ αυτό που μας...
Τύπος: Απαντήσεις; Μέλος: monachus
Οχι. Θα πρέπει το κύκλωμα να χωριστεί σε πρωτεύον / δευτερεύον.
Την συνδεσμολογία στο σκαρίφημα την κάνουμε όταν μας ενδιαφέρει να αυξήσουμε τον όγκο του νερού στο σύστημα.
Εδώ αυτό που μας...
Σε μονοσωλήνια συστήματα θα πρέπει να εγκαταστήσεις δοχείο αδρανείας με δευτερεύον κυκλοφορητή.
Ο κυκλοφορητής αυτός θα πρέπει να έχει μεγάλο μανομετρικό για να μπορεί να στείλει την σωστή ποσότητα...
Οχι, αυτό θα μπορούσε να συμβεί μόνο αν είχατε ηλεκτρική αντίσταση στο δοχείο και το δοχείο θερμαίνονταν από την αντίσταση σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από την θερμοκρασία προσαγωγής.
Αν με τους 55...
Καλημέρα σας,
Από την ερώτηση που κάνετε, αντιλαμβάνομαι ότι δεν είστε ηλεκτρολόγος, οπότε παρακαλώ πολύ καλέστε έναν αδειούχο ηλεκτρολόγο να σας φτιάξει την κουζίνα.
Η εκτέλεση ηλεκτρολογικών...
Καλέστε έναν ψυκτικό να δει το μηχάνημα. Η απάντηση "θέλει αλλαγή η πλακέτα" δεν μου φαίνεται σωστή.
Η αντλία σας κανονικά είναι κατασκευασμένη για να μπορεί να λειτουργεί στους 60o συνεχώς. Κανονικά δεν θα έπρεπε να βγάζει σφάλμα στους 57.
Επειδή όμως μπορεί να επιστρέψει από το δοχείο νερό...
Έχε όμως υπ' όψη σου ότι η ανακυκλοφορία κρυώνει το νερό του δοχείου, ειδικά αν οι σωληνώσεις ζεστού και ανακυκλοφορίας δεν είναι πολύ καλά μονωμένες (μόνωση >13mm) σε όλο τους το μήκος....
Ψάξτε στο διαδίκτυο τον εισαγωγέα της rhoss.
Βγαίνει στα αποτελέσματα.
Δεν υπάρχει περίπτωση να βγάλουμε άκρη χωρίς τεχνικό στο μηχάνημα.
Θα πρέπει να το δει τουλάχιστον ένας ψυκτικός όπως σας...
Επάνω στο δοχείο αδράνειας υπάρχει ηλεκτρική αντίσταση.
Γιατί υπάρχει εκεί;
Πώς ενεργοποιείται;
Αν η ενεργοποίηση γίνεται σηκώνοντας ασφάλεια στον ηλεκτρικό πίνακα, ελέγξτε ότι η ασφάλεια αυτή...
Αν η καπνοδόχος είναι κτισμένη με τούβλο και σοβά, μπορεί η σωλήνα να είναι και ακριβώς δίπλα. Αν υπάρχει χωρος, αφήστε μια απόσταση 5 ~10 cm για λόγους εγκατάστασης και συντήρησης.
Το σφάλμα 02 είναι αλήθεια ότι είναι αρκετά δύσκολο να εντοπιστεί.
Πείτε μου :
Η αντλία θερμότητας είναι συνδεδεμένη σε δοχείο αδρανείας; αν ναι, μετά το δοχείο υπάρχει κυκλοφορητής στο...
Για να σε βοηθήσουμε, θα πρέπει να γράψεις κάποια πράγματα:
- για την εγκατάσταση, όπως π.χ. το πόσα τετραγωνικά είναι το σπίτι, το που βρίσκεται, τι είδους μόνωση έχει, το αν φτάνει το μηχάνημα...
Από την στιγμή που έχετε μονοσωλήνιο, θα πρέπει να τοποθετηθεί ένας υδραυλικός διαχωριστής (ή μικρό δοχείο αδρανείας) και ένας ακόμα κυκλοφορητής με μεγάλο μανομετρικό (π.χ. Wilo Yonos Picco 25/1..8...
Αν δεν έχετε ελεγκτή θέρμανσης και στέλντε το νερό σε ότι θερμοκρασία το έχετε αποθηκευμένο και θέλετε να σας καλύπτει στο 100% το δοχείο ανεξαρτήτως καιρού, τότε την απάντηση σας την έδωσε ο alto. ...
Δυστυχώς δεν μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα εκτός από όσα σας έγραψα παραπάνω και έναν έλεγχο ότι το αισθητήριο θερμοκρασίας είναι σωστά τοποθετημένο (καλό είναι να προστεθεί λίγο διαθερμικό λάδι...
Ρυθμίσεις --> Γενικές ρυθμίσεις
1257
Γενικές επιλογές --> Enhanced Interface - Full WYSIWYG Editing
1258
Αλλάξτε τον θερμοστάτη σας με έναν θερμοστάτη της προκοπής.
https://www.aenaos-sa.gr/siemens-rdh100-tpi
Οδηγίες για να ανεβάσετε φωτογραφία θα βρείτε κάνοντας κλικ εδώ.
https://www.monachos.gr/forum/images/misc/quote_icon.png Αρχικά δημοσιευμένο από τον Chryssa https://www.monachos.gr/forum/images/buttons//viewpost-right.png
Οκ. Κρίμα που ο θερμοστάτης δε μου...
Οχι. Απλώς η πρώτη παρτίδα από κάποια μεγέθη μηχανημάτων monoblock είχε ένα bug στο λογισμικό της πλακέτας, το οποίο λύθηκε με αναβάθμιση.
Αν το μηχάνημα ανήκε στην παρτίδα αυτή θα έπρεπε να γίνει...
Λογικά η κατανάλωση είναι μικρότερη, γιατί η μέση θερμοκρασία του σπιτιού είναι χαμηλότερη από την επιθυμητή.
Υπάρχει τρόπος (πάλι με παραμετροποίηση) να διορθώσετε την θερμοκρασία που διαβάζει το...
Να είστε καλά.
Επίσης καλό θα ήταν να κάνετε μια δοκιμή να βάλετε το θερμόμετρο ακριβώς δίπλα στον θερμοστάτη, για να δείτε αν το θερμόμετρο σας έχει απόκλιση από τον θερμοστάτη. Μην λαμβάνετε ως σίγουρο ότι το...
Υπάρχουν κάποιες παράμετροι που πρέπει να δει τεχνικός , ειδικά την παράμετρο dTSH στο μενού "MENU > FOR SERVICEMAN > HEAT MODE SETTING"
αλλά αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε με οδηγίες από εδώ, θα...
Τα fan coils της daikin τι τύπου είναι; τοίχου; δαπέδου; ψευδοροφής; έχετε μοντέλο;