    Όλα αυτά γίνανε μεσα σε 5 χρόνια.
    Για την ώρα λειτουργεί κανονικά το σύστημα, μόνο που δακρύζει λίγο αλλά θα το αφήσω για Απρίλιο Μάιο.

    Το δοχείο διαστολής, όταν είναι άδειο από νερό και το...
  2. Εμφάνιση απάντησης

    Δύο φορές έχασε το νερό και δούλευε στεγνά. Υπερθέρμανση. Την γλίτωσε το μοτέρ και εγκατέστησα στοπ κοντρόλ για προστασία για ξηρή λειτουργία. Τελικά αυτή η συσκευή είναι απαραίτητη νομίζω.
    ...
  3. Εμφάνιση απάντησης

    Αγαπητέ alto
    Μικρή διαρροή μπορεί να έχει γιατί παίζουν τα πιτσιρίκια με τις βρύσες στον κήπο και μπορεί κάποια να μην κλείσει καλά. Υπάρχει ένα λάστιχο μακρύ που στην άκρη έχει βάνα και αν...
  4. Εμφάνιση απάντησης

    Α ώστε το κριτήριο ειναι η ροή και όχι η πίεση. Τότε σε μία μικρή διαρροή που θα δουλεύει συνεχώς το μοτέρ ενώ θα υπάρχει μια μικρή ροή, δεν θα ζεσταίνεται η φτερωτή;
    Το λέω διότι πρόσφατα λόγω...
  5. Εμφάνιση απάντησης

    Το flow control πως θα ανταποκριθεί σε μια μικρή αλλά σταθερή κατανάλωση. Πχ μία βρύση που δεν έκλεισε εντελώς η μία διαρροή;
    Θα ξεκινάει το μοτέρ και επειδή θα "πιάνει" αμέσως την πίεση θα...
  6. Εμφάνιση απάντησης

    Αν η δυνατότητα της αντλίας δεν μπορεί να φτάσει τα 4 bar, το flow control απορρίπτεται σαν επιλογή;
  7. Απαντήσεις
    7
    Εμφανίσεις
    6,794

    Εμφάνιση απάντησης

    Λέει ότι θέλει να ανεβάσει την θερμοκρασία στα υπνοδωμάτια γιατί ο θερμοστάτης δεν δίνει εντολή λόγο ότι επειρεαζεται από τον κάτω χώρο. Πριν μπει σε έξοδα και εργασίες, λέω μήπως να δοκίμαζε πρώτα...
  8. Απαντήσεις
    7
    Εμφανίσεις
    6,794

    Εμφάνιση απάντησης

    Αν τον άφηνες στο ίδιο σημείο και επέλεγες παράδειγμα 25c βαθμούς, δε θα σε βόλευε;
    Αν καταργουσες την"αυτονομία" του πάνω ορόφου και λειτουργούσε σύμφωνα με τον κάτω όροφο, θα βόλευε;
  9. Απαντήσεις
    22
    Εμφανίσεις
    19,173

    Εμφάνιση απάντησης

    Τώρα είναι σαν να μου κάνεις δωρεάν προσωπικά μαθήματα και δεν είναι και πολύ σωστό από μεριά μου. Οπότε για να μην καταχραζομαι τον χρόνο σου, θα τα μελετήσω όλα αυτά και αν δεν βγάζω άκρη σε κάτι...
  10. Απαντήσεις
    22
    Εμφανίσεις
    19,173

    Εμφάνιση απάντησης

    Δυστυχώς δεν το κατανόησα.
    Στην δεύτερη φωτό ο συμπιεστής δουλεύει;
    Αν όχι γιατί δεν σβήνει το εικονίδιο;
  11. Απαντήσεις
    22
    Εμφανίσεις
    19,173

    Εμφάνιση απάντησης

    Περιμένει να κρυώσει, άρα είναι οφ, άρα ο κυκλοφορητης και ο συμπιεστής δεν θα πρέπει να δουλεύουν. Αλλά τα εικονίδια δείχνουν να δουλεύει ο κυκλοφορητής και ο συμπιεστής. Αν δεν δουλεύει ο...
  12. Απαντήσεις
    22
    Εμφανίσεις
    19,173

    Εμφάνιση απάντησης

    Το έπιασα ευχαριστώ. Η τιμή ντεμαντ οφ είναι στο 1 οπότε δυστυχώς δεν κατεβαίνει άλλο.
    Μπορείς σε παρακαλώ να μου πεις εδώ γιατί ενώ η καμπύλη λέει 30 η ρύθμιση είναι 28 και πραγματική 31
    1177
    Και...
  13. Απαντήσεις
    22
    Εμφανίσεις
    19,173

    Εμφάνιση απάντησης

    Γυρίσα το μενού στα Αγγλικά για να σου απαντήσω. Το καλιμπραρισμα στο εγχειρίδιο εγκατάστασης δεν το αναφέρει. Στο σέρβις μανουαλ δεν έψαξα γιατί το είχα βρει κ διορθώσει ήδη. Τελικά ήταν πολύ απλό....
  14. Απαντήσεις
    22
    Εμφανίσεις
    19,173

    Εμφάνιση απάντησης

    Ναι το γνωρίζω ότι ότι η απόδοση δεν είναι σταθερή και κατά συνέπεια η κατανάλωση.
    Οι τιμές otc (σημειακά) είναι νερό 43 και 22, για εξωτερική θερμοκρασία -20 και 20 αντίστοιχα. Για otc (κλιμακωτά)...
  15. Απαντήσεις
    22
    Εμφανίσεις
    19,173

    Εμφάνιση απάντησης

    Να μειώσω την κλίση της καμπύλης εννοείς το 0,6 0,7 κτλ;
    Αν εννοείς αυτό είναι η ρύθμιση κλιμακωτά. Τώρα λειτουργεί σημειακά. Έτσι τα γράφει στο χειριστήριο στα Ελληνικά. Θα το δοκιμάσω. Πρώτα όμως...
  16. Απαντήσεις
    22
    Εμφανίσεις
    19,173

    Εμφάνιση απάντησης

    Ναι έχει το χειριστήριο arfhe.
    Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σου.
  17. Sticky: Εμφάνιση απάντησης

    Αυτά σαν μέσος χρήστης.
    Δηλαδή τώρα πού πέρασαν και κάμποσα χρόνια και θα απέκτησες και εξειδίκευση, δε μας γράφεις και ένα βιβλίο να γουστάρουμε και εμείς οι πραγματικοί μέσοι χρήστες, έτσι ωραία...
  18. Απαντήσεις
    22
    Εμφανίσεις
    19,173

    Εμφάνιση απάντησης

    Έχω πάθει πλάκα.
    Περίπου μετά από ένα 24ώρο λειτουργίας χωρίς να πειράξω τίποτα, η διακύμανση της θερμοκρασίας του χώρου σιγά σιγά μειώθηκε και πήγε και καρφώθηκε (πάλι) στους 21,7.
    Την παρακολουθώ...
  19. Απαντήσεις
    22
    Εμφανίσεις
    19,173

    Εμφάνιση απάντησης

    Παρεμπιπτόντως για την απόκλιση του θερμοστάτη από την τεχνική υποστήριξη της hitachi μου είπαν δεν καλιμπράρεται. Άκουσον άκουσον.
    5.000€ μηχάνημα να έχει περίπου 4,5 βαθμούς απόκλιση και να μην...
  20. Απαντήσεις
    22
    Εμφανίσεις
    19,173

    Εμφάνιση απάντησης

    Γεια και χαρά σε όλους.
    Ευχαριστώ προκαταβολικά για την όποια βοήθεια.
    Έχω τοποθετήσει πρόσφατα αντλία θερμότητας (Hitachi Yutaki μονομπλόκ με ενδοδαπεδια θέρμανση 120 τμ χωρίς ΖΝΧ).
    Ζητάω...
Εμφάνιση αποτελεσμάτων 1 μέχρι 20 από 21