Καλημέρα, και συγνώμη για την καθυστέρηση της απάντησης!
Ομολογώ πως είναι πολύ καλή σκέψη η εγκατάσταση ενός πίνακα αυτονομίας, αλλά αυτό συνιστά αλλαγές στον ηλ. πίνακα, καθώς τα ρεύματα που...
Τύπος: Απαντήσεις; Μέλος: c.dapergolas
Καλημέρα, και συγνώμη για την καθυστέρηση της απάντησης!
Ομολογώ πως είναι πολύ καλή σκέψη η εγκατάσταση ενός πίνακα αυτονομίας, αλλά αυτό συνιστά αλλαγές στον ηλ. πίνακα, καθώς τα ρεύματα που...
Καλημερίζω το φόρουμ,
Το πρόβλημα που αντιμετωπίζω είναι το εξής :
Σε μία οικία είναι εγκατεστημένη αντλία θερμότητας ισχύος 50kW για ψύξη-θέρμανση. Το κύκλωμα έχει ως εξής :
Α.Θ Daikin...
Μετά μεγάλης μου χαράς επιβεβαιώνω την παραπάνω ανάντηση, καθώς η βλάβη ορθά εντοπίστηκε στην τετράωδη βάνα. Η μονάδα τώρα πια, λειτουργεί κανονικά και με πολύ χαμηλότερα επίπεδα θορύβου, κάτι που με...
Μετά από επίσκεψη τεχνικού ψυκτικού, η βλάβη εντοπίστηκε στην τετράωδη βάνα, στη στεγανοποίηση της (η θέση αλλάζει κανονικά δεξιά-αριστερά). Η Remko έστειλε όλο το πακέτο των ανταλλακτικών δωρεάν...
Δεν μπορώ να ξέρω ποιόν ξέρεις εκεί στην Αθήνα, πάντως στην Αθήνα εδρεύει ..
Νομίζω πως έχετε απόλυτο δίκιο.
Ευχαριστώ πολύ.
Καταρχάς, καλησπερίζω τους συμμετέχοντες, και ευχαριστώ ιδιαιτέρως για το ενδιαφέρον!
1. Το δίκτυο είναι εξαερωμένο -δεν υπάρχει αέρας στο σύστημα.
2. Το φίλτρο όπου βρίσκεται στην επιστροφή,...
εσωτερική μονάδα :
E 54 : Message : "Heat pump faul". The flow monitor has tripped. A flow problem has occoreed. Possible causes air in the system, a clogged dirt trap or a defect of charging pump...
Καλησπέρα,
βγάζει το 54 στην εσωτερική μονάδα έχοντας αναμμένο κόκκινο λαμπάκι, και 554 στην εξωτερική. Αυτό αναφέρεται σε απώλεια φρέον, σύμφωνα με το Manual, αλλά δε στέκει καθώς συμπληρώσαμε...
Καλησπερίζω το Forum και τα μέλη/επισκέπτες
Το πρόβλημα που αντιμετωπίζω είναι το εξής :
Έχω μία αντλία θερμότητας οίκου Remko τύπου Emt 150 για θέρμανση/δροσισμό σε συνδυασμό με ενδοδαπέδια...