Αναζήτηση:

Τύπος: Απαντήσεις; Μέλος: Gerodimos

Αναζήτηση: Η αναζήτηση διήρκεσε 0.00 δευτερόλεπτα.

  1. Εμφάνιση απάντησης

    Σε μία πολύ παλαιά πολυκ/κία, που έχει το παλαιό, κλασσικό σύστημα κατακόρυφων στηλών και θερμαίνεται κεντρικά με αέριο, υπάρχει στον κανονισμό η εξής φράση : "Απαγορεύεται η αντικατάστασις των...
  2. Απαντήσεις
    5
    Εμφανίσεις
    5,219

    Εμφάνιση απάντησης

    Τελικά πράγματι η βαλβίδα αντεπιστροφής είταν μπλοκαρισμένη απο άλατα/καννάβι/βρωμιές. Μόλις αντικαταστάθηκε όλα είταν Ο.Κ.
  3. Απαντήσεις
    5
    Εμφανίσεις
    5,219

    Εμφάνιση απάντησης

    Ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Ηλεκτροβάνα στο boiler δεν υπάρχει, η εντολή απο τον ΘΧ, προφανώς ανοίγει τον κυκλοφορητή.
    Η υποψία μου για το αντεπίστροφο φαίνεται ότι έχει βάση και θα το ψάξω. Θα...
  4. Απαντήσεις
    5
    Εμφανίσεις
    5,219

    Εμφάνιση απάντησης

    Παρακαλώ δώστε μου τη συμβουλή σας για το εξής πρόβλημα:
    Πρόκειται για μονοκατοικία. Το boiler θερμαίνει το νερό σιγά-σιγά, χωρίς καν να δώσω εντολή απο τον θερμοστάτη χώρου. Εν σειρά με τον...
Εμφάνιση αποτελεσμάτων 1 μέχρι 4 από 4