Αναζήτηση:

Τύπος: Απαντήσεις; Μέλος: tsugani

Σελίδα 1 από 2 1 2

Αναζήτηση: Η αναζήτηση διήρκεσε 0.00 δευτερόλεπτα.

  1. Απαντήσεις
    2
    Εμφανίσεις
    2,821

    Εμφάνιση απάντησης

    Στο συγκρότημά που μένω υπάρχουν 4 κατοικίες με 8 επίπεδα αυτονομίας (8 θερμοστάτες) και κοινός λέβητας πετρελαίου. Όταν ένα μεμονωμένο επίπεδο ζητάει θέρμανση, η θερμοκρασία του νερού ανεβαίνει πολύ...
  2. Απαντήσεις
    3
    Εμφανίσεις
    6,069

    Εμφάνιση απάντησης

    Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση.

    Το ξήλωμα γιατί είναι απαραίτητο?

    Δύο εταιρίες που αναλαμβάνουν τετοιες εργασίες μου είπαν για καθαρισμό "in place".

    Ισχύει κάτι τέτοιο?
  3. Απαντήσεις
    3
    Εμφανίσεις
    6,069

    Εμφάνιση απάντησης

    Οικιακό κύκλωμα θέρμανσης με λέβητα αερίου έχει μαζέψει λάσπη. Είναι ο 4ος χρόνος λειτουργίας του αλλά το πρόβλημα με τη λάσπη παρατηρήθηκε ήδη από το 2ο χρόνο οπότε και εγκαταστάθηκε ένα σιτόφιλτρο...
  4. Εμφάνιση απάντησης

    Το 16.5kW είναι πραγματικό (απο το φυλλάδιο του κατασκευαστή). Η κατανάλωση θα ήταν λογική αν δεν υπήρχε το τζάκι....:(
  5. Εμφάνιση απάντησης

    Όταν λες αντλίες, εννοείς λέβητες, σωστά?

    Και όχι, η μείωση της ισχύος δεν αποδίδεται γραμμικά αλλά λειτουργεί σαν κόφτης...
  6. Εμφάνιση απάντησης

    Δηλαδή, να μην πειράξω την παράμετρο 231 χωρίς ρύθμιση από τον τεχνικό?
  7. Εμφάνιση απάντησης

    Θεσσαλονίκη και καμιά 650 Nm3 το φετινό χειμώνα. Όμως, κάθε μέρα το απόγευμα άναβε και τζάκι (ενεργειακό).....

    Μεθαύριο λέω να παίξει με 60% και μέγιστο anti-cycling (7min). Αλήθεια, υπάρχει...
  8. Εμφάνιση απάντησης

    Πάμε πάλι ένας όροφος, ίδιες παράμετροι με εδώ...
  9. Εμφάνιση απάντησης

    Δηλαδή αυτό που λες είναι ότι το 5min ON/5min OFF είναι καλύτερο από το 3min ON/3min OFF? Ίσως να έχει μια βάση. Βέβαια με μια επιφύλλαξη (δες παρακάτω)....



    Το προφανές μειονέκτημα σε αυτό...
  10. Εμφάνιση απάντησης

    Αντιστάθμιση φυσικά και υπάρχει όπως έγραψα στο πρώτο ποστ. Απλά την ακυρώνω για τα τεστ.

    Με τα μεγαλύτερα σώματα ευελπιστώ ότι θα αυξηθεί λίγο ο χρόνος ΟΝ σε σχέση με τον χρόνο off ώστε να...
  11. Εμφάνιση απάντησης

    Ο περιορισμός μέγιστης ισχύος δε συνεπάγεται και περιορισμό ελάχιστης ισχύος. Με ποιό τρόπο σκέφτεσαι ότι θα βοηθούσε?

    Επίσης, η αύξηση του χρόνου καθυστέρησης μου φαίνεται ότι θα είχε αντίθετα...
  12. Εμφάνιση απάντησης

    7 λεπτά πριν. Το αναφέρω στην αρχή...


    Η μέγιστη τιμή είναι 7 λεπτά. Είναι καλή ιδέα να μένει ο λέβητας κλειστός για 7 λεπτά κυκλοφορώντας το νερό? Θα παγώσει!!!


    Επομένως τί κάνουμε αρχηγέ?...
  13. Εμφάνιση απάντησης

    Η θερμοκρασία χώρου είναι 20oC και λαμβάνεται υπ'όψη (όπως έγραψα και παραπάνω) στον υπολογισμό της μέσης λογαριθμικής διαφοράς θερμοκρασίας. Επίσης, τα πειράματα δεν έγιναν διαδοχικά αλλά με διαφορά...
  14. Εμφάνιση απάντησης

    Το τεστ με εναν οροφο....

    Αφήνω τον λέβητα να λειτουργήσει για ~7 λεπτά, χρόνος αρκετός ώστε να σβήσει μια φορά, και ξεκινάμε.....

    Λειτουργία λέβητα για 10 λεπτά με 1 όροφο να ζητάει θέρμανση....
  15. Εμφάνιση απάντησης

    Σύμφωνοι, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει ο σχετικός βαθμός απόδοσης δηλ. ο λόγος του βαθμού απόδοσης με cycling προς το βαθμό απόδοσης χωρίς cycling. Από τη στιγμή που και οι δύο βαθμοί απόδοσης είναι...
  16. Εμφάνιση απάντησης

    Αν αύριο το τεστ με έναν όροφο και cycling βγάλει χειρότερη (ή περίπου ίδια) απόδοση πιστεύεις ότι ο εκθέτης θα αλλάξει τα αποτελέσματα?

    Γι'αυτό σου λέω, άφησέ το προσωρινά στην άκρη. Θα το...
  17. Εμφάνιση απάντησης

    Εντάξει, δε θα τα χαλάσουμε τώρα επειδή ο εκθέτης είναι 1.3 και όχι 1. Στο κάτω κάτω και το τεστ με τη μία ζώνη την ίδια βάση θα έχει. Ας το αφήσουμε, προσωρινά, στην άκρη λοιπόν....



    Ομοίως,...
  18. Εμφάνιση απάντησης

    Τα σώματα είναι αυτά.
    http://www.e-dimakis.gr/attachment.php?id_attachment=42

    Την αναγωγή απο 90/70 σε 65/56 την έκανα σύμφωνα με τον τύπο

    P(65/56)= P(90/70) *[ΔΤlm(65/56) / ΔΤlm(90/70) ]...
  19. Εμφάνιση απάντησης

    Οι θερμοκρασίες προσαγωγής επιστροφής ήταν σταθερές (65/56) ήδη από το τέλος του 1ου 10λεπτου και σίγουρα σε όλη τη διάρκεια του 2ου και του 3ου 10λεπτου. Η ισχύς των σωμάτων έχει υπολογιστεί και...
  20. Εμφάνιση απάντησης

    Άρα, υπό την έννοια του ότι θέλω να ξέρω πόσο από αυτό που πληρώνω πάει χαμένο, ο καταλληλότερος υπολογισμός της απόδοσης δεν είναι με βάση το ρολόι?



    Σωστό αυτό που λες για το πρώτο 10λεπτο,...
  21. Εμφάνιση απάντησης

    Συμφωνώ απόλυτα!!! Όλα τα άλλα είναι ημίμετρα. Το θέμα είναι να πειστεί ο εργολάβος που έκανε το λάθος να αναλάβει το κόστος (λόγω κακής λειτουργίας και φθοράς του συστήματος θέρμανσης).....

    Πάμε...
  22. Εμφάνιση απάντησης

    Από ότι καταλαβαίνω παρατηρώντας τις θερμοκρασίες προσαγωγής-επιστροφής, ο λέβητας σβήνει όταν η θερμοκρασία προσαγωγής ανεβαίνει 3-4 βαθμούς πάνω από την επιθυμητή τιμή. Το ΔΤ προσαγωγής-επιστροφής...
  23. Εμφάνιση απάντησης

    Σωστό αυτό. Το ερώτημα όμως είναι μήπως οι ωφέλειες από τη συμπύκνωση ακυρώνονται λόγω των συνεχόμενων άναψε-σβήσε? Ή να το πω και αλλιώς. Υπάρχει περίπτωση να αποσβεστούν τα επιπλέον χρήματα που...
  24. Εμφάνιση απάντησης

    Κατ'αρχάς το τελευταίο link που παρέθεσα αναφέρεται ξεκάθαρα σε λέβητες συμπυκνωμάτων (condensing boilers). Επίσης, τόσο το τελευταίο όσο και το προ-τελευταίο είναι επίσημα publications του US...
  25. Εμφάνιση απάντησης

    Και βέβαια ξέρουμε για τί μιλάμε. Το ιντερνετ είναι γεμάτο από πληροφορία για το θέμα....

    Και δεν είναι μόνο η αυξημένη κατανάλωση. Είναι και η φθορά του λέβητα που γονατίζει με το άναψε-σβήσε.
Εμφάνιση αποτελεσμάτων 1 μέχρι 25 από 32