Το Η/Ζ είναι δεδομένο 100kVA όπως ανέφερα.
Το ερώτημα είναι μπορώ να χρησιμοποιήσω το ίδιο ζεύγος για την υποστήριξη ενός UPS 80kVA το οποίο όμως θα υποιστηρίξει φορτίο 30 kVA και όχι μεγαλύτερο...
Τύπος: Απαντήσεις; Μέλος: georgesp
Το Η/Ζ είναι δεδομένο 100kVA όπως ανέφερα.
Το ερώτημα είναι μπορώ να χρησιμοποιήσω το ίδιο ζεύγος για την υποστήριξη ενός UPS 80kVA το οποίο όμως θα υποιστηρίξει φορτίο 30 kVA και όχι μεγαλύτερο...
οnline, διπλής μετατροπής. Αλλά αυτό τι σχέση έχει ?! (ενδιαφέρον)
Συνάδελφοι καλησπέρα μετά από κάμποσο καιρό :)
Έχω το εξής ερώτημα :
Πελάτης έχει Η/Ζ 100kVA το οποίο υποστηρίζει UPS 40 kVA. To UPS υποστηρίζει φορτίο πραγματικής ισχύος 30 kVA. Επειδή το UPS...
Αν σε σύστημα BUS χρησιμοποιήσουμε καλώδιο LIYCY αντί για ανεστραμμένων ζευγών υπάρχει πρόβλημα ?
Επίσης παιδιά μήπως γνωρίζετε αν υπάρχει κάποιο καλό link ή βιβλίο που να εξηγεί λίγο το πως...
Ευχαριστούμε nyannaco και πάμε τώρα σε τρία ερωτήματα :
1. Εφόσον η θωράκιση προστατεύει το μεταφερόμενο σήμα από τις όποιες παρεμβολές, πρέπει να γειώνουμε ή όχι αυτή τη θωράκιση και αν ναι πως...
Θα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα μια ανάλυση γύρω από τις αλλοιώσεις, πως αυτές συντελούνται (το φαινόμενο)και πως αυτές περιορίζονται με τη χρήση ειδικών καλωδίων όπως το LIYCY. Οπότε έχεις όρεξη για...
Μπράβο βρε iliekater. Το λέω ξανά και εδώ. Σου αξίζουν συγχαρητήρια για τη δουλειά που έχεις κάνει και που τη μοιράζεσαι μαζί μας. Σπανίζουν τέτοιες ενέργειες. Και πάλι μπράβο.
Πειρατή ετοιμοπόλεμε, πολύ ωραία η ανάλυση ευχαριστούμε.
Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Στα αναλογικά σήματα από αισθητήρια 0...10V ακόμα και το σωστό καλώδιο να χρησιμοποιήσεις η πτώση τάσης του...
Φίλε k_ar είναι σημαντικό να ρωτήσω το εξής. Αν γίνεται η αντίστροφη διαδικασία (που φαντάζομαι γίνεται).
Δηλαδή έχω φορτίο που τροφοδοτείται από το δίκτυο πόλεως και φέρνω στο χώρο ένα UPS το...
Εγώ συμφωνώ μαζί σου φίλε k_ar. Με τετραπολικούς έχω σχεδιάσει το κύκλωμα απλά έπεσε στην αντίληψή μου το εν λόγω άρθρο και προβληματίστηκα.
Έθεσες όμως ένα ενδιαφέρον θέμα. Ότι πριν κανείς πάει...
Αγαπητοί φίλοι
Και μένα η λογική μου λέει τα χρησιμοποιήσω τετραπολικό διακόπτη για το bypass. Δηλαδή να κόψω και τον ουδέτερο καθότι σε άλλα forums έχω ακούσει και απόψεις ότι τα online UPS...
Καλησπέρα σε όλους
1. UPS
Θέλω να ρωτήσω το εξής παιδιά. Έχω ένα UPS της APC (σε RACK) και θέλω να φτιάξω ένα χειροκίνητο bypass (maintenance).
Το ερώτημα είναι το εξής. Κόβω τον ουδέτερο...
Εμένα μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι οι συμπιεστές (που είναι ίσως και το πιο βαρύ φορτίο της κλιματιστικής) τύπου scroll έχουν ρεύμα εκκίνησης λιγότερο του 1 sec. Έχει κανείς τέτοια εμπειρία ?
Λοιπόν, οι κλιματιστικές στο data room (close control) έχουν συμπιεστές τύπου scroll. Κατά δήλωση ειδικού, οι συμπιεστές αυτοί μπορεί όντως να τραβάνε ένα ρεύμα εκκίνησης 4-5 φορές το ονομαστικό αλλά...
Ευχαριστούμε k_ar πολύ κατατοπιστικά όλα αυτά. Δεν κατάλαβα όμως τι ακριβώς εννοείς "ισοδυναμικό ζυγό της εγκατάστασης". Αφού φτιάξω τον κάναβο με το 35μμ2 , εν συνεχεία γειώνω με 6άρια πάνω σε αυτόν...
Αγαπητοί συνάδελφοι
Υπάρχει κάποιος εμπειρικός τύπος που να υπολογίζει την απαιτούμενη ποσότητα κατασβεστικού μέσου CO2, FM200 κλπ με βάση τον όγκο/τετραγωνικά ενός χώρου και τη χρήση του ?
...
Φαντάζομαι ότι το ρεύμα εκκίνησης των κλιματιστικών ναι μεν αφορά τους ανεμιστήρες αλλά κυρίως τον συμπιεστή έτσι δεν είναι ?
Το άλλο μεγάλο θέμα είναι οι γειώσεις. Σκέφτομαι να κάνω ισοδυναμική...
Αγαπητέ k_ar
Ο κατασκευαστής απλά μου δίνει την απορροφούμενη ισχύ (σε kW). Όταν ρώτησα την εταιρεία, μου απάντησε, αυτή είναι η ισχύς του μηχανήματος. Δεν ξέρω όμως πόσο αληθεύει. Το input power...
Δεν την απέρριψα. Το Η/Ζ εννοείται ότι θα πάρει και τα UPS. Απλά αν ένα UPS είναι 100 kVA το Η/Ζ θα είναι 120 kVA (για τα νέας τεχνολογίας UPS). Μου μένει λοιπόν ο κλιματισμός. Αν έχω δύο...
Άστα Κωσταντίνε (παρεμπιπτόντως χρόνια πολλά και για τη γιορτή σου :) )
Επίσης προσθέτω άλλο ένα ερώτημα.
3) Όταν ο κλιματισμός που θα λειτουργεί συνεχώς (close control) είναι εγκατεστημένης...
Παιδιά καλησπέρα
Επειδή ο καθένας λέει ότι θέλει ρωτώ το εξής :
1) Όταν έχουμε servers οι οποίοι διαθέτουν δύο τροφοδοτικά τα οποία τροφοδοτούνται από 2 πηγές (έστω UPS). Αυτά τραβάνε ρεύμα...
Αγαπητέ k_ar
Θα μπορούσες να μας πεις π.χ. έναν τύπο τέτοιου ΔΔΕ που να έχει ενσωματωμένα φίλτρα κατά αρμονικών ?! Δεν κατάφερα να βρω. Προς το παρόν προσανατολίζομαι στη χρήση ΔΔΕ τύπου Α για...
Συμφωνώ συνάδελφοι. Έχετε δίκιο. Το ερώτημα ξεκίνησε από την απορία μήπως η έξοδος του UPS είναι "απομονωμένη" από το δίκτυο όπως συμβαίνει με τους Μ/Σ 1:1 (γαλβανική απομόνωση). Δηλαδή, αν ακουμπήσω...
Αγαπητέ κ. Σαρρή
Ευχαριστώ για την απάντηση. Αν πρόκειται για διανομή σε μηχανογραφικό κέντρο ισχύει το πρότυπο ή θεωρείται "ειδική" εγκατάσταση (και όχι εσωτερική ηλ. εγακατάσταση). Διότι οι...
Παιδιά, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Όταν ένας πίνακας διανομής τροφοδοτείται από UPS on-line ή line-interactive έχει νόημα η τοποθέτηση ΔΔΕ ή δεν χρειάζεται (που φαντάζομαι σημαίνει ότι υπάρχει κάποιου...