Αναζήτηση:

Τύπος: Απαντήσεις; Μέλος: georgesp

Σελίδα 1 από 5 1 2 3 4

Αναζήτηση: Η αναζήτηση διήρκεσε 0.01 δευτερόλεπτα.

  1. Απαντήσεις
    5
    Εμφανίσεις
    7,091

    Εμφάνιση απάντησης

    Το Η/Ζ είναι δεδομένο 100kVA όπως ανέφερα.

    Το ερώτημα είναι μπορώ να χρησιμοποιήσω το ίδιο ζεύγος για την υποστήριξη ενός UPS 80kVA το οποίο όμως θα υποιστηρίξει φορτίο 30 kVA και όχι μεγαλύτερο...
  2. Απαντήσεις
    5
    Εμφανίσεις
    7,091

    Εμφάνιση απάντησης

    οnline, διπλής μετατροπής. Αλλά αυτό τι σχέση έχει ?! (ενδιαφέρον)
  3. Απαντήσεις
    5
    Εμφανίσεις
    7,091

    Εμφάνιση απάντησης

    Συνάδελφοι καλησπέρα μετά από κάμποσο καιρό :)

    Έχω το εξής ερώτημα :

    Πελάτης έχει Η/Ζ 100kVA το οποίο υποστηρίζει UPS 40 kVA. To UPS υποστηρίζει φορτίο πραγματικής ισχύος 30 kVA. Επειδή το UPS...
  4. Θέμα: Kαλώδια Liycy

    από georgesp
    Απαντήσεις
    38
    Εμφανίσεις
    32,942

    Εμφάνιση απάντησης

    Αν σε σύστημα BUS χρησιμοποιήσουμε καλώδιο LIYCY αντί για ανεστραμμένων ζευγών υπάρχει πρόβλημα ?

    Επίσης παιδιά μήπως γνωρίζετε αν υπάρχει κάποιο καλό link ή βιβλίο που να εξηγεί λίγο το πως...
  5. Θέμα: Kαλώδια Liycy

    από georgesp
    Απαντήσεις
    38
    Εμφανίσεις
    32,942

    Εμφάνιση απάντησης

    Ευχαριστούμε nyannaco και πάμε τώρα σε τρία ερωτήματα :

    1. Εφόσον η θωράκιση προστατεύει το μεταφερόμενο σήμα από τις όποιες παρεμβολές, πρέπει να γειώνουμε ή όχι αυτή τη θωράκιση και αν ναι πως...
  6. Θέμα: Kαλώδια Liycy

    από georgesp
    Απαντήσεις
    38
    Εμφανίσεις
    32,942

    Εμφάνιση απάντησης

    Θα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα μια ανάλυση γύρω από τις αλλοιώσεις, πως αυτές συντελούνται (το φαινόμενο)και πως αυτές περιορίζονται με τη χρήση ειδικών καλωδίων όπως το LIYCY. Οπότε έχεις όρεξη για...
  7. Απαντήσεις
    72
    Εμφανίσεις
    195,910

    Εμφάνιση απάντησης

    Μπράβο βρε iliekater. Το λέω ξανά και εδώ. Σου αξίζουν συγχαρητήρια για τη δουλειά που έχεις κάνει και που τη μοιράζεσαι μαζί μας. Σπανίζουν τέτοιες ενέργειες. Και πάλι μπράβο.
  8. Θέμα: Kαλώδια Liycy

    από georgesp
    Απαντήσεις
    38
    Εμφανίσεις
    32,942

    Εμφάνιση απάντησης

    Πειρατή ετοιμοπόλεμε, πολύ ωραία η ανάλυση ευχαριστούμε.

    Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Στα αναλογικά σήματα από αισθητήρια 0...10V ακόμα και το σωστό καλώδιο να χρησιμοποιήσεις η πτώση τάσης του...
  9. Απαντήσεις
    9
    Εμφανίσεις
    11,988

    Εμφάνιση απάντησης

    Φίλε k_ar είναι σημαντικό να ρωτήσω το εξής. Αν γίνεται η αντίστροφη διαδικασία (που φαντάζομαι γίνεται).

    Δηλαδή έχω φορτίο που τροφοδοτείται από το δίκτυο πόλεως και φέρνω στο χώρο ένα UPS το...
  10. Απαντήσεις
    9
    Εμφανίσεις
    11,988

    Εμφάνιση απάντησης

    Εγώ συμφωνώ μαζί σου φίλε k_ar. Με τετραπολικούς έχω σχεδιάσει το κύκλωμα απλά έπεσε στην αντίληψή μου το εν λόγω άρθρο και προβληματίστηκα.

    Έθεσες όμως ένα ενδιαφέρον θέμα. Ότι πριν κανείς πάει...
  11. Απαντήσεις
    9
    Εμφανίσεις
    11,988

    Εμφάνιση απάντησης

    Αγαπητοί φίλοι

    Και μένα η λογική μου λέει τα χρησιμοποιήσω τετραπολικό διακόπτη για το bypass. Δηλαδή να κόψω και τον ουδέτερο καθότι σε άλλα forums έχω ακούσει και απόψεις ότι τα online UPS...
  12. Απαντήσεις
    9
    Εμφανίσεις
    11,988

    Εμφάνιση απάντησης

    Καλησπέρα σε όλους

    1. UPS

    Θέλω να ρωτήσω το εξής παιδιά. Έχω ένα UPS της APC (σε RACK) και θέλω να φτιάξω ένα χειροκίνητο bypass (maintenance).

    Το ερώτημα είναι το εξής. Κόβω τον ουδέτερο...
  13. Απαντήσεις
    16
    Εμφανίσεις
    7,931

    Εμφάνιση απάντησης

    Εμένα μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι οι συμπιεστές (που είναι ίσως και το πιο βαρύ φορτίο της κλιματιστικής) τύπου scroll έχουν ρεύμα εκκίνησης λιγότερο του 1 sec. Έχει κανείς τέτοια εμπειρία ?
  14. Απαντήσεις
    16
    Εμφανίσεις
    7,931

    Εμφάνιση απάντησης

    Λοιπόν, οι κλιματιστικές στο data room (close control) έχουν συμπιεστές τύπου scroll. Κατά δήλωση ειδικού, οι συμπιεστές αυτοί μπορεί όντως να τραβάνε ένα ρεύμα εκκίνησης 4-5 φορές το ονομαστικό αλλά...
  15. Απαντήσεις
    16
    Εμφανίσεις
    7,931

    Εμφάνιση απάντησης

    Ευχαριστούμε k_ar πολύ κατατοπιστικά όλα αυτά. Δεν κατάλαβα όμως τι ακριβώς εννοείς "ισοδυναμικό ζυγό της εγκατάστασης". Αφού φτιάξω τον κάναβο με το 35μμ2 , εν συνεχεία γειώνω με 6άρια πάνω σε αυτόν...
  16. Θέμα: Πυρόσβεση

    από georgesp
    Απαντήσεις
    2
    Εμφανίσεις
    3,616

    Εμφάνιση απάντησης

    Αγαπητοί συνάδελφοι

    Υπάρχει κάποιος εμπειρικός τύπος που να υπολογίζει την απαιτούμενη ποσότητα κατασβεστικού μέσου CO2, FM200 κλπ με βάση τον όγκο/τετραγωνικά ενός χώρου και τη χρήση του ?
    ...
  17. Απαντήσεις
    16
    Εμφανίσεις
    7,931

    Εμφάνιση απάντησης

    Φαντάζομαι ότι το ρεύμα εκκίνησης των κλιματιστικών ναι μεν αφορά τους ανεμιστήρες αλλά κυρίως τον συμπιεστή έτσι δεν είναι ?

    Το άλλο μεγάλο θέμα είναι οι γειώσεις. Σκέφτομαι να κάνω ισοδυναμική...
  18. Απαντήσεις
    16
    Εμφανίσεις
    7,931

    Εμφάνιση απάντησης

    Αγαπητέ k_ar

    Ο κατασκευαστής απλά μου δίνει την απορροφούμενη ισχύ (σε kW). Όταν ρώτησα την εταιρεία, μου απάντησε, αυτή είναι η ισχύς του μηχανήματος. Δεν ξέρω όμως πόσο αληθεύει. Το input power...
  19. Απαντήσεις
    16
    Εμφανίσεις
    7,931

    Εμφάνιση απάντησης

    Δεν την απέρριψα. Το Η/Ζ εννοείται ότι θα πάρει και τα UPS. Απλά αν ένα UPS είναι 100 kVA το Η/Ζ θα είναι 120 kVA (για τα νέας τεχνολογίας UPS). Μου μένει λοιπόν ο κλιματισμός. Αν έχω δύο...
  20. Απαντήσεις
    16
    Εμφανίσεις
    7,931

    Εμφάνιση απάντησης

    Άστα Κωσταντίνε (παρεμπιπτόντως χρόνια πολλά και για τη γιορτή σου :) )

    Επίσης προσθέτω άλλο ένα ερώτημα.

    3) Όταν ο κλιματισμός που θα λειτουργεί συνεχώς (close control) είναι εγκατεστημένης...
  21. Απαντήσεις
    16
    Εμφανίσεις
    7,931

    Εμφάνιση απάντησης

    Παιδιά καλησπέρα

    Επειδή ο καθένας λέει ότι θέλει ρωτώ το εξής :

    1) Όταν έχουμε servers οι οποίοι διαθέτουν δύο τροφοδοτικά τα οποία τροφοδοτούνται από 2 πηγές (έστω UPS). Αυτά τραβάνε ρεύμα...
  22. Θέμα: ΔΔΕ και UPS

    από georgesp
    Απαντήσεις
    13
    Εμφανίσεις
    11,832

    Εμφάνιση απάντησης

    Αγαπητέ k_ar

    Θα μπορούσες να μας πεις π.χ. έναν τύπο τέτοιου ΔΔΕ που να έχει ενσωματωμένα φίλτρα κατά αρμονικών ?! Δεν κατάφερα να βρω. Προς το παρόν προσανατολίζομαι στη χρήση ΔΔΕ τύπου Α για...
  23. Θέμα: ΔΔΕ και UPS

    από georgesp
    Απαντήσεις
    13
    Εμφανίσεις
    11,832

    Εμφάνιση απάντησης

    Συμφωνώ συνάδελφοι. Έχετε δίκιο. Το ερώτημα ξεκίνησε από την απορία μήπως η έξοδος του UPS είναι "απομονωμένη" από το δίκτυο όπως συμβαίνει με τους Μ/Σ 1:1 (γαλβανική απομόνωση). Δηλαδή, αν ακουμπήσω...
  24. Θέμα: ΔΔΕ και UPS

    από georgesp
    Απαντήσεις
    13
    Εμφανίσεις
    11,832

    Εμφάνιση απάντησης

    Αγαπητέ κ. Σαρρή

    Ευχαριστώ για την απάντηση. Αν πρόκειται για διανομή σε μηχανογραφικό κέντρο ισχύει το πρότυπο ή θεωρείται "ειδική" εγκατάσταση (και όχι εσωτερική ηλ. εγακατάσταση). Διότι οι...
  25. Θέμα: ΔΔΕ και UPS

    από georgesp
    Απαντήσεις
    13
    Εμφανίσεις
    11,832

    Εμφάνιση απάντησης

    Παιδιά, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Όταν ένας πίνακας διανομής τροφοδοτείται από UPS on-line ή line-interactive έχει νόημα η τοποθέτηση ΔΔΕ ή δεν χρειάζεται (που φαντάζομαι σημαίνει ότι υπάρχει κάποιου...
Εμφάνιση αποτελεσμάτων 1 μέχρι 25 από 121