Αναζήτηση:

Τύπος: Απαντήσεις; Μέλος: Jungle_Groove

Αναζήτηση: Η αναζήτηση διήρκεσε 0.00 δευτερόλεπτα.

  1. Απαντήσεις
    30
    Εμφανίσεις
    38,294

    Sticky: Εμφάνιση απάντησης

    Eπι της ευκαιρίας...
    Υπάρχουν φίλτρα. Και μου έχουν προδιαγράψει δύο box με φίλτρα.
    EU-3 EU-7


    Ωστόσο το πρόγραμμα, μου έχει επιλογές οπως σακκόφιλτρα, και φιλτρα ενεργου άνθρακα (εχει...
  2. Απαντήσεις
    30
    Εμφανίσεις
    38,294

    Sticky: Εμφάνιση απάντησης

    Με την διάταξη ΚΚΜ που μου όρισαν (ηχοαποσβεστήρες μπρος - πίσω,VAM,2 στοιχεια) στην προσαγωγή έχω πτώση πίεσης μέσα στην ΚΚΜ μονο περίπου 1000pa.
    Oπισθοκλινή αναγκαστικα.

    <div...
  3. Απαντήσεις
    30
    Εμφανίσεις
    38,294

    Sticky: Εμφάνιση απάντησης

    Kατέληξα στην 1η. Μένουν άλλες 15 μονο![:p]

    Αναθέρμανση θα κάνω με το στοιχείο της θέρμανσης τελικά. Τον ρώτησα τι γίνεται το χειμώνα που ο κρύος άερας θα περνάει πρώτα από το ψυκτικό στοιχείο και...
  4. Απαντήσεις
    30
    Εμφανίσεις
    38,294

    Sticky: Εμφάνιση απάντησης

    Δεν γνωρίζω ακριβώς τον τρόπο λειτουργίας και δεν θέλω να το διακινδυνεύσω. Πήγε ο πελάτης σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις που θεωρούμε καλές και όλη την ώρα γκρίνιαζε για την ζέστη και την υγρασία...
    ...
  5. Απαντήσεις
    30
    Εμφανίσεις
    38,294

    Sticky: Εμφάνιση απάντησης

    Λοιπόν, παλεύω εδώ με τους χαρτες και νομίζω ότι το διαστασολόγησα.
    Πηγα την εσωτερική συνθήκη στο 24C/50%, διπλασίασα την ανάγκη μου σε αερισμού (από 6000m3/h σε 12000m3/h) και έχω καταλήξει στο...
  6. Απαντήσεις
    30
    Εμφανίσεις
    38,294

    Sticky: Εμφάνιση απάντησης

    Βάζω τον νωπό που θέλω (βάσει ε.α.ω.) και βλέπω ότι με 100% νωπό η θερμοκρασία προσαγωγής μου είναι πολύ χαμηλή. Άρα μεγαλώνω την παροχή του αέρα.

    Ελπίζω να απάντησα σε αυτό που ρώτησες.
  7. Απαντήσεις
    30
    Εμφανίσεις
    38,294

    Sticky: Εμφάνιση απάντησης

    Kαι εγώ έχω της interklima και τελικά βρήκα και από την κατασκευαστρια εταιρία που μου έχουν προδιαγράψει, οπότε ευχαριστώ, αλλά παλεύω και εγώ μόνος μου.:)

    Και εγώ με την ψυχρομετρία δεν είχα...
  8. Απαντήσεις
    30
    Εμφανίσεις
    38,294

    Sticky: Εμφάνιση απάντησης

    Αν αυξήσω την παροχή θα αλλάξει και ο τύπος της κλιματιστικής (υπάρχει προδιαγραφή από τον πελάτη) και συνεπώς και οι διαστάσεις του δίσκου και θέλει ξανά υπολογισμό. Εχω μπλέξει μου φαίνεται:)


    ...
  9. Απαντήσεις
    30
    Εμφανίσεις
    38,294

    Sticky: Εμφάνιση απάντησης

    To δίνω ως δεδομένο. Δηλαδή λέω ότι δεν θέλω να προσαγω κάτω από αυτήν την θερμοκρασία και ορίζω το μέγιστο ΔΤ.



    Αναθέρμανση... Μάλιστα. Δηλαδή:

    Περνάω τον άερα από το στοιχειο ψύξης, τον...
  10. Απαντήσεις
    30
    Εμφανίσεις
    38,294

    Sticky: Εμφάνιση απάντησης

    Έχεις να προτείνεις κάτι σχετικά με την βιβλιογραφία? Εχω το δίτομο του Σελλουντός. Αρκεί?

    Επίσης αυτό το BF δεν το έχω κατανοήσει πλήρως. Τι σημαίνει τέλειο στοιχείο?
    Όσο μιλάμε ψάχνομαι και...
  11. Απαντήσεις
    30
    Εμφανίσεις
    38,294

    Sticky: Εμφάνιση απάντησης

    mixing point? Τι να mix? 100% νωπό εχω με Τin(πριν το στοιχείο)=27,9oC και RH=59%.

    Sorry, αλλά δεν το κατέχω το πολύ το sport της ψυχρομετρίας οποτε θέλω κάποιες διευκρινήσεις σχετικά με την...
  12. Απαντήσεις
    30
    Εμφανίσεις
    38,294

    Sticky: Εμφάνιση απάντησης

    Οχι ως εξωτερική θερμοκρασία έβαλα τον αέρα μετά το VAM.

    Αποτελέσματα από VAM
  13. Απαντήσεις
    30
    Εμφανίσεις
    38,294

    Sticky: Εμφάνιση απάντησης

    Καλημέρα,
    Στο thread που άνοιξα εχθές ρώτησα για το περιστροφικό VAM. Μια άκρη πάνω κάτω βγήκε.

    Ωστόσο έχω προβλήμα με την ψυχρομετρία του Adapt. Οι απορίες μου είναι παρόμιες με αυτό του topic....
Εμφάνιση αποτελεσμάτων 1 μέχρι 13 από 13