Αναζήτηση:

Τύπος: Απαντήσεις; Μέλος: marmaou

Σελίδα 1 από 7 1 2 3 4

Αναζήτηση: Η αναζήτηση διήρκεσε 0.01 δευτερόλεπτα.

  1. Απαντήσεις
    9
    Εμφανίσεις
    15,171

    Εμφάνιση απάντησης

    Για τις αντλίες θερμότητας μετά το 2016 είναι υποχρεωτική η σήμανση σύμφωνα με τις προδιαγραφές ErP. Μεταξύ άλλων, στα ErP data του εκάστοτε μοντέλου αντλίας υπάρχει η ένδειξη της κατανάλωσης...
  2. Απαντήσεις
    50
    Εμφανίσεις
    52,094

    Εμφάνιση απάντησης

    Εάν ο θερμοστάτης είναι αυτός που περιγράφει εδώ https://www.e-revma.gr/docs/AUBE%20TH%20135.pdf και λειτουργεί με τις εργοστασιακές ρυθμίσεις, η συμπεριφορά που παρατηρείς είναι απόλυτα φυσιολογική....
  3. Απαντήσεις
    13
    Εμφανίσεις
    11,304

    Εμφάνιση απάντησης

    Θα μπορούσες να το δοκιμάσεις, μόνο για τη μέτρηση και όχι ως μόνιμη κατάσταση, υπό την προυπόθεση ότι δεν υπάρχουν άλλα γειωμένα σημεία π.χ. ηλεκτροβάνες.


    Δεν αποτρέπει το φαινόμενο. Αυτό το...
  4. Απαντήσεις
    13
    Εμφανίσεις
    11,304

    Εμφάνιση απάντησης

    Εάν η τάση στα άκρα της συσκευής είναι 1,5 V όπως το περιγράφεις, τότε έχουμε ανοικτοκύκλωμα. Τεκμαίρω ότι είτε το σημείο που έχει συνδεθεί το ανόδιο είναι μονωμένο (χρησιμοποίησες το μεταλλικό...
  5. Απαντήσεις
    13
    Εμφανίσεις
    11,304

    Εμφάνιση απάντησης

    Δεν φορτίζεις απολύτως τίποτα. Η ροή του ρεύματος είναι από τη συσκευή προς το μεταλλικό προστατευόμενο μέρος, προς τη γείωση του σπιτιού (και των γειτόνων) και επιστρέφει μέσω της γης (κλείνει το...
  6. Απαντήσεις
    13
    Εμφανίσεις
    11,304

    Εμφάνιση απάντησης

    Ο σκοπός δεν είναι να φορτιστεί η κατασκευή, αλλά να προσφερθούν ηλεκτρόνια, ώστε να περιοριστεί ή σταματήσει η οξείδωση του σιδήρου.

    Μεταξύ των δύο σημείων γείωσης (ΔΕΗ, συσκευή) η αντίσταση δεν...
  7. Απαντήσεις
    13
    Εμφανίσεις
    11,304

    Εμφάνιση απάντησης

    Όχι,απλά μέσω της σύνδεσης του ανοδίου στη γη κλείνει το κύκλωμα. Βραχυκύκλωμα θα είχες εάν το συνέδεσες στη γείωση της ΔΕΗ. Παρότι είναι διαφορετική εφαρμογή, αυτό το βίντεο...
  8. Εμφάνιση απάντησης

    Εάν ταιριάζει στην υπάρχουσα τρίοδο, το απλούστερο είναι ένας ελεγκτής όπως αυτός https://www.esbe.eu/gr/en/products/controllers/cra110.
  9. Απαντήσεις
    22
    Εμφανίσεις
    19,162

    Εμφάνιση απάντησης

    Μόνο στα Αγγλικά το έχω βρει. Δεν ξέρω εάν υπάρχει σε άλλες γλώσσες.
  10. Απαντήσεις
    22
    Εμφανίσεις
    19,162

    Εμφάνιση απάντησης

    Με παρέσυρε αυτό που έγραψες για τον κυκλοφορητή και τις στροφές του συμπιεστή και δεν πρόσεξα το OFF στο σύμβολο.Kατά το εγχειρίδιο αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ζήτηση (Demand-OFF, όχι Thermo-OFF...
  11. Απαντήσεις
    22
    Εμφανίσεις
    19,162

    Εμφάνιση απάντησης

    Το νερό θα κυκλοφορεί όσο υπάρχει ζήτηση για θέρμανση (Demand ON). Το σύμβολο που βλέπεις με τις άδειες γραμμές είναι ένδειξη Themo-OFF και το άλλο ότι ο συμπιεστής είναι enabled. Δες το εγχειρδίο...
  12. Απαντήσεις
    22
    Εμφανίσεις
    19,162

    Εμφάνιση απάντησης

    Για εξωτερική 6, η θερμοκρασία προσαγωγής OTC είναι περίπου 30. Όμως η θερμοκρασία χώρου είναι 1,7 μεγαλύτερη της επιθυμητής, οπότε μειώνει κατά 1,7 * Compen.Factor Heat. Εάν έχει την default τιμή 2,...
  13. Απαντήσεις
    22
    Εμφανίσεις
    19,162

    Εμφάνιση απάντησης

    ok. προφανώς το λογισμικό στο pc-arfhe είναι νεώτερο των εγχειριδίων.

    το 40 είναι 20 - (-20) δηλαδή το εύρος των εξωτερικών θερμοκρασιών (στο οριζόντιο άξονα).
    το 27 είναι 22 + 0,525 * (20-10),...
  14. Απαντήσεις
    22
    Εμφανίσεις
    19,162

    Εμφάνιση απάντησης

    Η κλίση τώρα είναι (43-22)/40=0,525. Για μέση εξωτερική θερμοκρασία 10oC (τις προηγούμενες ημέρες στην Αθήνα) δίνει θερμοκρασία προσαγωγής 27oC. Εάν αλλάξεις στο "κλιμακωτά" για την ίδια θερμοκρασία...
  15. Απαντήσεις
    22
    Εμφανίσεις
    19,162

    Εμφάνιση απάντησης

    Ποιες είναι οι τρέχουσες τιμές της ρύθμισης;

    Η απόδοση της Α/Θ δεν είναι σταθερή. Μειώνεται καθώς πέφτει η εξωτερική θερμοκρασία.
  16. Απαντήσεις
    22
    Εμφανίσεις
    19,162

    Εμφάνιση απάντησης

    Δες σελ. 51-52 στο service manual. Αυτό που το αποκαλεί "2.3.5 Room temperature compensation control" σημαίνει ότι η διαφορά μεταξύ πραγματικής και ζητούμενης θερμοκρασίας χώρου μετακινεί την καμπύλη...
  17. Απαντήσεις
    22
    Εμφανίσεις
    19,162

    Εμφάνιση απάντησης

    έχει το χειριστήριο pc-arfhe ή κάποιον από τους θερμοστάτες atw-rtu-04, 05, 06;
  18. Απαντήσεις
    22
    Εμφανίσεις
    19,162

    Εμφάνιση απάντησης

    Παλιά τα έβρισκες εδώ https://www.hitachiaircon.com/argws/en. Η ιστοσελίδα όμως δεν φαίνεται να είναι ενεργή.
    Για τα νεώτερα μοντέλα το service manual είναι το ίδιο για όλες τις Yutaki S και την...
  19. Εμφάνιση απάντησης

    Υπάρχουν στοιχεία για το πόση θερμικές kWh παρήχθησαν στις προαναφερθείσες περιόδους;
  20. Απαντήσεις
    3
    Εμφανίσεις
    10,876

    Εμφάνιση απάντησης

    Και αυτό της ABB είναι πολύ καλό. Δες επίσης σελ. 7/2 (70 του αρχείου).
  21. Θέμα: Siemens rev 24

    από marmaou
    Απαντήσεις
    13
    Εμφανίσεις
    10,032

    Εμφάνιση απάντησης

    Μα Χρόνια Πολλά. Χθες ήταν μια μάλλον ζεστή ημέρα του χειμώνα. Δεν είναι ο θερμοστάτης που ανεβάζει τη θερμοκρασία. Εκτός εάν εννοείς ότι ο θερμοστάτης όντας ρυθμισμένος στους 21,4, γυρνά στο off...
  22. Θέμα: Siemens rev 24

    από marmaou
    Απαντήσεις
    13
    Εμφανίσεις
    10,032

    Εμφάνιση απάντησης

    Όχι, οι 4 και 5 στο off. Οι 7 και 8 είναι για άλλη ρύθμιση (πρόωρη εκκίνηση). Και από ότι γράφει στο εγχειρίδιο θα πρέπει να πιεστεί μετά οποιαδήποτε αλλαγή το DIP, αλλιώς μένουν οι παλιές ρυθμίσεις.
  23. Θέμα: Siemens rev 24

    από marmaou
    Απαντήσεις
    13
    Εμφανίσεις
    10,032

    Εμφάνιση απάντησης

    Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι στο On/Off. Δες εδώ https://www.siemens.com/download?A6V10209477
  24. Θέμα: Siemens rev 24

    από marmaou
    Απαντήσεις
    13
    Εμφανίσεις
    10,032

    Εμφάνιση απάντησης

    Τότε θα πρότεινα να ρυθμίσεις τον θερμοστάτη σε λειτουργία on/off και να μειώσεις σταδιακά την κλίση της καμπύλης αντιστάθμισης μέχρις ότου πετύχεις ο θερμοστάτης να είναι την περισσότερη ώρα στη...
  25. Θέμα: Siemens rev 24

    από marmaou
    Απαντήσεις
    13
    Εμφανίσεις
    10,032

    Εμφάνιση απάντησης

    Υπάρχει αισθητήριο για την εσωτερική θερμοκρασία ή μόνο ο θερμοστάτης;
Εμφάνιση αποτελεσμάτων 1 μέχρι 25 από 167