Αναζήτηση:

Τύπος: Απαντήσεις; Μέλος: k_ar

Σελίδα 1 από 12 1 2 3 4

Αναζήτηση: Η αναζήτηση διήρκεσε 0.02 δευτερόλεπτα.

  1. Απαντήσεις
    17
    Εμφανίσεις
    12,317

    Εμφάνιση απάντησης

    A!Αρα δεν είναι ένα μοτέρ των 50Kw αλλά 4 που στο σύνολο είναι 50KW.

    Λογικά το κάθε ψυκτικό κύκλωμα έχει ένα ζευγος scroll που σημαίνει ότι ο κάθε scroll είναι "υπευθυνος" για το 25% του συνολικού...
  2. Απαντήσεις
    17
    Εμφανίσεις
    12,317

    Εμφάνιση απάντησης

    Φίλε Παναγιώτη

    Μου φαίνεται περίεργο από τα χαρακτηριστικά που παραθέτεις να μην έχει το μηχάνημα μέθοδο εκκίνησης.Τα 50KW σε μοτέρ(είτε screw συμπιεστές είτε scroll,είτε και με slide valves) θα...
  3. Θέμα: Ηλεκτροπληξία

    από k_ar
    Απαντήσεις
    7
    Εμφανίσεις
    5,828

    Εμφάνιση απάντησης

    Η απόσταση που υπάρχει μεταξυ των καλώδίων μέσης τάσης και του δρόμου ας πουμε θεωρείται ως διάκενο.Αυτό γίνεται δίότι το δυναμικό των καλωδίων είναι στα 20kV και του δρόμου(θεωρητικά 0,πρακτικά...
  4. Απαντήσεις
    9
    Εμφανίσεις
    11,979

    Εμφάνιση απάντησης

    AΚριβώς

    Το εξωτερικό Bypass Μπαίνει ετσι ώστε σε περίπτωση μεγάλης βλάβης το Ups να μπορεί να αλλάχτεί.

    Ούτως ή άλλως μην αγχώνεσαι γιατί το ξεκίνημα του UPS το αναλαμβάνει η APC για λόγους...
  5. Απαντήσεις
    9
    Εμφανίσεις
    11,979

    Εμφάνιση απάντησης

    Aνάλογα με το UPS γίνεται και η διαδικασία.Το πρώτο βήμα είναι να μπεις σε static bypass.Aυτό σε κάποια UPS γίνεται μέσα απο το display σε κάποια άλλα κλείνεις τον Inverter.Eτσι το σύστημα μέσω της...
  6. Απαντήσεις
    9
    Εμφανίσεις
    11,979

    Εμφάνιση απάντησης

    Αν κατάλαβε ο ίδιος τι έγραψε τότε σε εμάς δεν πέφτει λόγος:D

    Eκτός ότι με αυτά που αναφέρει βγάζει επικίνδυνα προιόντα εταιρείων με παρουσία 20 χρονων στα UPS ΚΑΙ που φαντάζομαι θα εχουν ΛΊΓΟ...
  7. Απαντήσεις
    9
    Εμφανίσεις
    11,979

    Εμφάνιση απάντησης

    Στην περίπτωση σου που χρησιμοποιησεις κοινές πηγές για την είσοδο του UPS και για το Bypass μπορείς να χρησιμοποιησεις και 3-πολικούς διακόπτες.

    Σε περίπτωση τροφοδοσίας από διαφορετικες πηγες πχ...
  8. Απαντήσεις
    1
    Εμφανίσεις
    4,769

    Εμφάνιση απάντησης

    Αν και δεν μπορώ να πω ότι έχω μπει ακριβώς στην λογική της ερώτησης(πχ γιατί από ένα ρελέ να τροφοδοτουνται τόσα πολλά φορτία) έχουμε τα εξής

    Οι INVERTERS και οι soft-starters δεν δημιουργούν...
  9. Απαντήσεις
    3
    Εμφανίσεις
    5,136

    Εμφάνιση απάντησης

    Mίλτο δες το παρακάτω Link όπου δίνει χαρακτηριστικές καμπύλες Ι2τ συναρτήσει των amper της ασφάλειας από την εταιρεία Feraz.

    http://www.ferrazshawmut.com/etech_catalog/pdf/GPEU.pdf

    ...
  10. Θέμα: Παροχή ΔΕΗ

    από k_ar
    Απαντήσεις
    4
    Εμφανίσεις
    10,133

    Εμφάνιση απάντησης

    Φίλε Αποστόλη

    Θα σου πρότεινα να αγοράσεις το παρακάτω βιβλιο το οποίο θα σου λύσει πολλές απορίες.Εχε το μαζί σου στο γραφείο και όποτε δεν γνωρίζεις κάτι να ανατρέχεις σε αυτό....
    ...
  11. Απαντήσεις
    5
    Εμφανίσεις
    6,490

    Εμφάνιση απάντησης

    Φίλε Απόστολε

    Η περιγραφή του πίνακα προσωπικά (αν όντως είναι έτσι) δεν με ικανοποιεί.όμως το θεωρώ λίγο δύσκολο να είναι αυτή η τεχνική περιγραφή ενός πίνακα αντλιοστασίου.Φαντάζομαι ότι...
  12. Απαντήσεις
    6
    Εμφανίσεις
    8,859

    Εμφάνιση απάντησης

    Aγαπητέ npapadim καταρχήν οι τιμές που μπορείς να πάρεις για μια ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι διαφορετικές σε κάθε περίπτωση.

    Αλλος δουλεύει με 20% κέρδος,άλλος με 35% άλλος με 50% κέρδος και...
  13. Απαντήσεις
    6
    Εμφανίσεις
    8,859

    Εμφάνιση απάντησης

    15ευρώ το μέτρο!!!!!???Αre u sure???
    Θέλω να τον γνωρίσω αυτόν που το πουλάει τόσο...

    Οι οποιες διαφορές στην τιμή των καλωδίων οφείλεται κατα κύριο λόγο στις ποσότητες που αγοράζει το κάθε...
  14. Απαντήσεις
    9
    Εμφανίσεις
    7,789

    Εμφάνιση απάντησης

    Aν και λίγο καθυστερημένα

    Πάντα όταν γίνεται σχεδιασμός συστημάτων με soft-starter ή vfd(inverter) πρέπει να χρησιμοποιείται και "ρελέ bypass" σε περίπτωση βλάβης του vfd ή του soft-starter.
    ...
  15. Απαντήσεις
    37
    Εμφανίσεις
    66,280

    Sticky: Εμφάνιση απάντησης

    5Ω είναι οκ.3Ω ζητά η ΔΕΗ υπό προυποθέσεις που εσυ ομως λόγω κατοικίας τις καλύπτεις.

    Αν τώρα θες κάτι εxtra μπορείς εκεί που θα συνδεθεί η θεμελιακή με τον ουδέτερο της ΔΕΗ να καρφώσεις και ένα...
  16. Θέμα: ΣΥΝΔΕΣΗ Η/Ζ

    από k_ar
    Απαντήσεις
    1
    Εμφανίσεις
    5,135

    Εμφάνιση απάντησης

    Αποστόλη οι ερωτήσεις σου για να απαντηθούν χρειάζονται πολύ χρόνο αλλά ακόμα και αν υπήρχε(χρόνος) οι μετέπειτα ερώτησεις σου θα έπαιρναν ακόμα πιο πολύ.

    Διάβασε πρώτα κάποια σχετικά βιβλία για...
  17. Απαντήσεις
    5
    Εμφανίσεις
    5,791

    Εμφάνιση απάντησης

    DDD αυτό δεν κάνει για την περίπτωση του φίλου..???

    http://www.ekovent.com/pdf/JBGI_eng.pdf



    ---------------------------
    Oταν όλα αποτύχουν,τότε διάβασε τις οδηγίες
  18. Απαντήσεις
    23
    Εμφανίσεις
    15,735

    Εμφάνιση απάντησης

    Kώστα καλησπέρα

    Υπάρχει ενα προιον το οποίο καρφώνεται στο Τ.Φ και μπορεί αυτόματα να κάνει μεταγωγές κλήσεων σε προεπιλεγμένο αριθμό.

    Εσύ όμως θέλεις και έναν μετρητή για κάθε γραμμή(υπάρχει)...
  19. Απαντήσεις
    8
    Εμφανίσεις
    14,384

    Εμφάνιση απάντησης

    Καταρχήν στην πράξη δεν φτιάχνεις τρίγωνο και θεμελιακή(εκτός αν ο ηλεκτρολογος που θα το φτιάξει όλο αυτό, σου χρωστάει χρήματα και θές να τον εκδικηθείς)


    1,2)Καταρχήν το τρίγωνο γείωσης πρέπει...
  20. Απαντήσεις
    51
    Εμφανίσεις
    30,552

    Εμφάνιση απάντησης

    Ακριβώς όπως τα είπες είναι.Αυτό προσπαθούσα να πω και εγώ ότι σε τόσο χαμηλό φορτίο είναι λογικό να έχουν κακό βαθμό απόδοσης.

    Τα test που λέω έγιναν μαζί με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας.
    ...
  21. Απαντήσεις
    16
    Εμφανίσεις
    7,930

    Εμφάνιση απάντησης

    Αν είναι έτσι όπως τα λες(διότι δεν είναι πάντα έτσι η σειρά) τότε το 20% παραπάνω είναι καλό

    ---------------------------
    Oταν όλα αποτύχουν,τότε διάβασε τις οδηγίες
  22. Απαντήσεις
    16
    Εμφανίσεις
    7,930

    Εμφάνιση απάντησης

    Το σχήμα είναι σωστό.
    Ισοδυναμικό ζυγό εγκατάστασης εννοω μια μπάρα χαλκού επαρκούς διατομής πάνω στην οποία πέφτουν όλες οι γειώσεις από πίνακες,ουδετέρους Η/Ζ,ισοδυναμικές προστασίες...
  23. Απαντήσεις
    51
    Εμφανίσεις
    30,552

    Εμφάνιση απάντησης

    Oxι Παναγιώτη, η εφαρμογή είναι βιομηχανική εκτός Αθηνών

    ---------------------------
    Oταν όλα αποτύχουν,τότε διάβασε τις οδηγίες
  24. Απαντήσεις
    16
    Εμφανίσεις
    7,930

    Εμφάνιση απάντησης

    Aνάλογα τι κλιματιστικά έχεις διαλέξει!!Ο συμπιεστής θεωρείται βαρύ φορτίο σε σχεση με τον ανεμιστήρα.Στον συμπιεστή αν είναι DOL πρέπει να υπολογίζεις 6-7 φορές το ονομαστικό.
    Πχ έχω κλιματιστικά...
  25. Απαντήσεις
    16
    Εμφανίσεις
    7,930

    Εμφάνιση απάντησης

    Συνηθως στα κλιματιστικά αναφέρεται αρχικά το cooling capacity σε kw με συγκεκριμένες συνθήκες πχ 22 βαθμους κελσίου επιστροφή και 45% σχετική υγρασία.Μετά καλό είναι να ρωτήσεις την εταιρεία σε τι...