Μάλλον δεν το εξήγησα καλα. Οι σωλήνες που περιγραφω είναι αυτές που συνδέουν εξωτερική με εσωτερική μονάδα και αν δεν κάνω λάθος έχουν συμπιεσμένα αέρια από τον συμπιεστή και ψυκτικό υγρό.
Τύπος: Απαντήσεις; Μέλος: mezzanine
Μάλλον δεν το εξήγησα καλα. Οι σωλήνες που περιγραφω είναι αυτές που συνδέουν εξωτερική με εσωτερική μονάδα και αν δεν κάνω λάθος έχουν συμπιεσμένα αέρια από τον συμπιεστή και ψυκτικό υγρό.
Γεια χαρά,
Το καλοκαίρι που πέρασε στην Αττική έριξε ενα πολύ εντονο χαλάζι και μου έκανε κάποιες ζημιές στο σπίτι, βαθουλώματα σε πλαστικά κουφώματα, σημάδια σε ξύλα κτλπ. Κάτι που δεν είχα όμως...
Αφησε την θερμοκρασία στους 20 βαθμούς 24/7 και παίξε με την καμπύλη αντιστάθμισης ώστε η α/θ να λειτουργεί περισσότερες ώρες.
Το να έχεις αναβοσβησιματα στην αντλία είναι αναπόφευκτο οταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι υψηλή. Αν είναι αυτή σωστά διαστασιολογημένη αυτά θα είναι τα λιγότερα δυνατόν, και αν το σπίτι σου έχει...
Πρέπει πως έχει να κάνει με το μοντέλο του fan-coil, σίγουρα κάποια δουλευουν στους 35C. Ειδικά αυτά που είναι φτιαγμένα για αντλίες θερμότητας.
Για να απαντήσω στον φίλο μας με το διαμέρισμα απο το Χαλάνδρι, η κατανάλωση των A/C στις 1000kWh είναι πολύ καλή, δεν νομίζω μια αντλία να σου δώσει χαμηλότερη κατανάλωση. Και να ξέρεις ότι οι...
Που να δείς στην Γερμανία που είναι κάτι 300 τετραγωνικά σπίτια και τα πάνε με 9αρες και 12αρες αντλίες.
Οπως και να έχει η αγόρα λίγο μεγαλύτερης αντλίας αν ειναι inverter δεν πιστεύω πως είναι...
Η μελέτη δεν είναι πάνω σε αντλία inverter, οπότε τα 10 λεπτά ισως και να μην είναι short cycling.
Πριν ανεβάσεις σκάλα στον κυκλοφορητή για το τελευταίο σώμα δες αν:
1. Το δίκτυο δεν έχει κρατήσει αέρα. Εγινε εξαέρωση οταν μπήκε η αντλία;
2. Η πίεση είναι σωστή.
1. Της μελέτης μηχανικού για την θέρμανση του σπιτιού
2. Η σωστή παρόχη εχει την σωστή απόδοση, λιγοτερη/περισσοτερη είναι λαθός
3. Η πιέση έχει να κάνει με το ύψος του κτιρίου, ο κυκλοφορητής...
Σωστή η διευκρίνιση, εχω στο μυαλό μου συστήματα με Α/Θ χαμηλής θερμοκρασίας και ενδοδαπέδια.
Εκεί ιδανικά αντί να ορίζουμε setpoint στον θερμοστάτη χώρου είναι καλύτερο να βάζουμε timer με αλλαγή...
Αναψε σβήσε σε μια ώρα; Νομίζω πως σε μπέρδεψα, αυτο που εννοω είναι: να ανάβουμε την θέρμανση 2 ώρες το πρωί, 2 το μεσημέρι και 4 το βράδυ.
Να προσθέσω κάτι επίσης σημαντικό:
3. Η θέρμανση πρέπει να είναι λειτουργεί συνέχεια σε μια σταθερή θερμοκρασία, τα άναψε-σβήσε ανεβάζουν την κατανάλωση.
Οχι δεν μιλάω καθόλου για το καλοκαίρι. Εκει το θεωρούμε δεδομένο πως δουλεύει με πολυ μεγάλο βαθμό απόδοσης, και ειδικά αν είναι μόνο Α/Θ θέρμανσης που δεν χρειάζεται να αλλάζει λειτουργία.
...
Το ερώτημα είναι αν αξίζει τελικά να δίνει η αντλία ΖΝΧ, ειδικά όταν μιλάμε για μεγάλες αντλίες (>12KW), για να ζεστάνει ενα μικρό μποϊλερ (150lt) αντί για μια αντίσταση 4kw. Η κατανάλωση ρευματος...
Ναι συμφωνώ οι θερμοστάτες και οι θερμοστατικές κεφαλές πρέπει να λειτουργούν για τους λόγους που περιέγραψες, δηλαδή να κόβουν τις υψηλες θερμοκρασίες οταν έχεις απολαβές απο τον ήλιο.
Οσο για...
Αν υπάρχει σε κάθε κύκλωμα μια manual τρίοδη ανάμιξης δεν λύνεται το πρόβλημα με τις αποκλίσεις;
Δεν ξέρω μπορεί να κάνω λάθος, αλλα απο αυτά που έχω καταλάβει οι Α/Θ δεν συνεργάζονται καλά με...
Ναι η αντλία υποστηρίζει και αντιστάσεις στο μποϊλερ και εχει αρκετές ρυθμίσεις για το τι πρέπει να έχει προτεραίοτητα και με ποιές συνθήκες. Θα ρίξω μια ματία στο manual και θα κάνω τις κατάλληλες...
Panasonic Aquarea 16Kw χαμηλών θερμοκρασιών.
Γεια χαρα,
Στην εγκατάσταση μου η αντλία είναι ρυθμισμένη μέσω μιας τρίοδης να ζεσταίνει και το νερό του μποίλερ όταν αυτό πέσει κάτω απο τους 50 βαθμούς. Κάθε φορά λοιπόν που χρειάζεται λίγο...
Αν έχεις πολυ μεγάλα ανοίγματα ίσως να μην ευθύνεται η καμινάδα. Λογικά στο συγκεκριμένο σημείο χρειάζεσαι μεγαλύτερη θερμοκρασία στο ενδοδαπέδιο ώστε να εξισοροπήσεις τις αυξημένες απώλειες. Αν...
Εξαρτάται:
- πόσο μεγάλη είναι η αντλία
- πόσο μεγάλο το σπίτι
- τι απώλειες έχει
- η κατανάλωση αυτή σε τι εξωτερικές θερμοκρασίες ήταν
- αν η αντλία ζεσταίνει και νερό, πόσα ατόμα κάνουν...
Αν το δουλευεις 24αωρο λογικα μπορεις να πας και αρκετα πιο χαμηλα.
Αφού το μποϊλερ είναι μικρό (80l) και πρόκειται να αλλάξεις σπίτι δεν αξίζει ούτε τον κόπο ούτε τα χρήματα να κάνεις την μετατροπή. Καλύτερα να αποσυνδέσεις την αντλία απο το μποϊλερ και να...
Κάποιες αντλίες έχουν ελεγχο και της αντίστασης του μποιλερ. Οπότε ορίζεις κάποιο χρόνο για να ανάψει η αντίσταση (συνήθως 20άλεπτο) και η αντλία να γυρίζει πίσω στην θέρμανση. Το νερο σε ενα...