Πολύ ενδιαφέρουσες απαντήσεις και οι δύο.
Στη 2η λύση που δίνεις, πρέπει να έχω συνεχώς τους κυκλοφορητές να δουλεύουν? Η ρύθμιση θερμοκρασίας νερού προσαγωγής θα γίνεται μόνο από τον...
Τύπος: Απαντήσεις; Μέλος: Alatsat
Πολύ ενδιαφέρουσες απαντήσεις και οι δύο.
Στη 2η λύση που δίνεις, πρέπει να έχω συνεχώς τους κυκλοφορητές να δουλεύουν? Η ρύθμιση θερμοκρασίας νερού προσαγωγής θα γίνεται μόνο από τον...
Αυτή τη στιγμή στην 3-όροφη μεζονέτα έχουμε 3 Siemens RDE10, οι οποίοι είναι βήματος 0.5 βαθμών C και υπάρχει μεγάλη αδράνεια όπως έχει προαναφέρει και ένα άλλο μέλος παλιότερα.
Εκτός των REV17 &...
Πολύ καλύτερα τώρα. Νομίζω είχε έρθει ο καιρός να γίνει κάτι τέτοιο. Μπράβο για την προσπάθεια.
Nα παραθέσω και εγώ τα φετινά στοιχεία μέτρησης με μετρητή kwh της Schneider Electric για την περίοδο 22/11/2012-22/04/2013 με μόνιμη εσωτερική θερμοκρασία 22,5 βαθμούς:
Πρωινές kwh = 2954...
Αν η αντλία σου είναι inverter, τότε δε συμφέρει να έχεις δοχείο αδρανείας ειδικά αν έχεις χαμηλές θερμοκρασίες στην περιοχή σου.
Στην δική μου περίπτωση, έβαλα μία Inverter monoblock 11.2kW με...
https://www.cee.siemens.com/web/cz/cz/corporate/portal/home/infrastructure-cities/IBT/mereni_a_regulace/regulatory/programovatelne_termostaty/Documents/48772_G2205xx$REV24.pdf
Η γνώση είναι ζωή!
Σε 45 ημέρες λειτουργίας, η μέση 24-ωρη κατανάλωση της αντλίας είναι περίπου 30-35kw με εξωτερικές θερμοκρασίες 0-10 βαθμούς ενώ σε περιόδους που η εξωτερική θερμοκρασία είναι -5-0 βαθμούς η...
Καλησπέρα σε όλους και χρόνια πολλά.
Επανέρχομαι με τις πρώτες μετρήσεις σε κατανάλωση kw για τις 45 ημέρες χρήσης της αντλίας που προανέφερα.
Από 15/11-30/12, στην περιοχή της Καρδίας...
Τη Δευτέρα αρχίζει η αντικατάσταση του λέβητα πετρελαίου με την τριφασική Α/Θ Mitsubishi Zubadan 11,5kW.
Το υπάρχων υδραυλικό σύστημα παροχής θα αντικατασταθεί με εναλλάκτη, υδραυλικό ρυθμιστή,...
Τη Δευτέρα αρχίζει η αντικατάσταση του λέβητα πετρελαίου με Α/Θ Mitsubishi Zubadan 11,5kW.
Περισσότερα σε λίγες ημέρες.
Ρίξε μια ματιά σε Carrier Nexa και Mitsubishi. Αυτές δείχνουν να είναι αρκετά πιο αποδοτικές από -15 εώς 0 βαθμούς.
Η Gree είναι ολόιδια με την Altherma. Είναι Inverter αλλά ο εγκαταστάτης από την εμπειρία του επιμένει ότι ακόμα και σε inverter το δοχείο αδρανείας βοηθάει στην οικονομία.
Στην Καρδία που μένω...
Όντως ο εγκαταστάτης είδε και σύγκρινε τα μηχανήματα της Gree και κατέληξε ότι το 12KW είναι το ιδανικό για τα 100τ.μ. και όχι τα 16KW.
Ο εγκαταστάτης προτείνει οπωσδήποτε να μπει ένα δοχείο...
Η επώνυμη είναι της Gree και εισάγεται από τον αντιπρόσωπο στη Θεσσαλονίκη με 5 χρόνια εγγύηση στην εσωτερική μονάδα και 2 στην εξωτερική.
Το μοντέλο λέγεται Versati το οποίο μου μοιάζει πολύ αυτό...
Επανέρχομαι στο θέμα μετά από αρκετές ημέρες αλλά ως γνωστόν το χειμώνα αρχίζουν πάντα τα ζόρια.
Λοιπόν συνοψίζοντας, έχουμε μία 3-όροφη μεζονέτα με 100 τ.μ. ωφέλιμης επιδαπέδιας εγκατάστασης...
Επειδή με ενδιαφέρει και εμένα κάτι αντίστοιχο (έχω ανοίξει και σχετικό topic), πως μπορώ να υπολογίσω τις απώλειες?
Π.χ. Τριόροφη μεζονέτα (42-42-16τ.μ. ενδοδαπέδιας εγκατάστασης) με μεγάλα...
Ο χειμώνας πέρασε και αρχίζει ο σχεδιασμός επανασχεδιασμού του λεβητοστασίου.
Μέχρι στιγμής μία μονάδα SATURN 35KW τροφοδοτούσε νερό σε 3 τρίοδες (μία για κάθε όροφο). Μετά από τις τρίοδες...
Θα ήθελα να ρωτήσω εάν ενδείκνυται να αντικαταστήσω τη δεξαμενή πετρελαίου με αντλία θέρμανσης και ηλιακό σε 3-όροφη μονοκατοικία με ενδοδαπέδια θέρμανση.
Υπάρχει κάποιο πλήρες σχεδιάγραμμα για...