    Μόνο στα Αγγλικά το έχω βρει. Δεν ξέρω εάν υπάρχει σε άλλες γλώσσες.
  2. Απαντήσεις
    22
    Εμφανίσεις
    8,942

    Εμφάνιση απάντησης

    Με παρέσυρε αυτό που έγραψες για τον κυκλοφορητή και τις στροφές του συμπιεστή και δεν πρόσεξα το OFF στο σύμβολο.Kατά το εγχειρίδιο αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ζήτηση (Demand-OFF, όχι Thermo-OFF...
  3. Απαντήσεις
    22
    Εμφανίσεις
    8,942

    Εμφάνιση απάντησης

    Το νερό θα κυκλοφορεί όσο υπάρχει ζήτηση για θέρμανση (Demand ON). Το σύμβολο που βλέπεις με τις άδειες γραμμές είναι ένδειξη Themo-OFF και το άλλο ότι ο συμπιεστής είναι enabled. Δες το εγχειρδίο...
  4. Απαντήσεις
    22
    Εμφανίσεις
    8,942

    Εμφάνιση απάντησης

    Για εξωτερική 6, η θερμοκρασία προσαγωγής OTC είναι περίπου 30. Όμως η θερμοκρασία χώρου είναι 1,7 μεγαλύτερη της επιθυμητής, οπότε μειώνει κατά 1,7 * Compen.Factor Heat. Εάν έχει την default τιμή 2,...
  5. Απαντήσεις
    22
    Εμφανίσεις
    8,942

    Εμφάνιση απάντησης

    ok. προφανώς το λογισμικό στο pc-arfhe είναι νεώτερο των εγχειριδίων.

    το 40 είναι 20 - (-20) δηλαδή το εύρος των εξωτερικών θερμοκρασιών (στο οριζόντιο άξονα).
    το 27 είναι 22 + 0,525 * (20-10),...
  6. Απαντήσεις
    22
    Εμφανίσεις
    8,942

    Εμφάνιση απάντησης

    Η κλίση τώρα είναι (43-22)/40=0,525. Για μέση εξωτερική θερμοκρασία 10oC (τις προηγούμενες ημέρες στην Αθήνα) δίνει θερμοκρασία προσαγωγής 27oC. Εάν αλλάξεις στο "κλιμακωτά" για την ίδια θερμοκρασία...
  7. Απαντήσεις
    22
    Εμφανίσεις
    8,942

    Εμφάνιση απάντησης

    Ποιες είναι οι τρέχουσες τιμές της ρύθμισης;

    Η απόδοση της Α/Θ δεν είναι σταθερή. Μειώνεται καθώς πέφτει η εξωτερική θερμοκρασία.
  8. Απαντήσεις
    22
    Εμφανίσεις
    8,942

    Εμφάνιση απάντησης

    Δες σελ. 51-52 στο service manual. Αυτό που το αποκαλεί "2.3.5 Room temperature compensation control" σημαίνει ότι η διαφορά μεταξύ πραγματικής και ζητούμενης θερμοκρασίας χώρου μετακινεί την καμπύλη...
  9. Απαντήσεις
    22
    Εμφανίσεις
    8,942

    Εμφάνιση απάντησης

    έχει το χειριστήριο pc-arfhe ή κάποιον από τους θερμοστάτες atw-rtu-04, 05, 06;
  10. Απαντήσεις
    22
    Εμφανίσεις
    8,942

    Εμφάνιση απάντησης

    Παλιά τα έβρισκες εδώ https://www.hitachiaircon.com/argws/en. Η ιστοσελίδα όμως δεν φαίνεται να είναι ενεργή.
    Για τα νεώτερα μοντέλα το service manual είναι το ίδιο για όλες τις Yutaki S και την...