Τώρα είναι σαν να μου κάνεις δωρεάν προσωπικά μαθήματα και δεν είναι και πολύ σωστό από μεριά μου. Οπότε για να μην καταχραζομαι τον χρόνο σου, θα τα μελετήσω όλα αυτά και αν δεν βγάζω άκρη σε κάτι...
Τύπος: Απαντήσεις; Μέλος: Spirosg
Τώρα είναι σαν να μου κάνεις δωρεάν προσωπικά μαθήματα και δεν είναι και πολύ σωστό από μεριά μου. Οπότε για να μην καταχραζομαι τον χρόνο σου, θα τα μελετήσω όλα αυτά και αν δεν βγάζω άκρη σε κάτι...
Δυστυχώς δεν το κατανόησα.
Στην δεύτερη φωτό ο συμπιεστής δουλεύει;
Αν όχι γιατί δεν σβήνει το εικονίδιο;
Περιμένει να κρυώσει, άρα είναι οφ, άρα ο κυκλοφορητης και ο συμπιεστής δεν θα πρέπει να δουλεύουν. Αλλά τα εικονίδια δείχνουν να δουλεύει ο κυκλοφορητής και ο συμπιεστής. Αν δεν δουλεύει ο...
Το έπιασα ευχαριστώ. Η τιμή ντεμαντ οφ είναι στο 1 οπότε δυστυχώς δεν κατεβαίνει άλλο.
Μπορείς σε παρακαλώ να μου πεις εδώ γιατί ενώ η καμπύλη λέει 30 η ρύθμιση είναι 28 και πραγματική 31
1177
Και...
Γυρίσα το μενού στα Αγγλικά για να σου απαντήσω. Το καλιμπραρισμα στο εγχειρίδιο εγκατάστασης δεν το αναφέρει. Στο σέρβις μανουαλ δεν έψαξα γιατί το είχα βρει κ διορθώσει ήδη. Τελικά ήταν πολύ απλό....
Ναι το γνωρίζω ότι ότι η απόδοση δεν είναι σταθερή και κατά συνέπεια η κατανάλωση.
Οι τιμές otc (σημειακά) είναι νερό 43 και 22, για εξωτερική θερμοκρασία -20 και 20 αντίστοιχα. Για otc (κλιμακωτά)...
Να μειώσω την κλίση της καμπύλης εννοείς το 0,6 0,7 κτλ;
Αν εννοείς αυτό είναι η ρύθμιση κλιμακωτά. Τώρα λειτουργεί σημειακά. Έτσι τα γράφει στο χειριστήριο στα Ελληνικά. Θα το δοκιμάσω. Πρώτα όμως...
Ναι έχει το χειριστήριο arfhe.
Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σου.
Έχω πάθει πλάκα.
Περίπου μετά από ένα 24ώρο λειτουργίας χωρίς να πειράξω τίποτα, η διακύμανση της θερμοκρασίας του χώρου σιγά σιγά μειώθηκε και πήγε και καρφώθηκε (πάλι) στους 21,7.
Την παρακολουθώ...
Παρεμπιπτόντως για την απόκλιση του θερμοστάτη από την τεχνική υποστήριξη της hitachi μου είπαν δεν καλιμπράρεται. Άκουσον άκουσον.
5.000€ μηχάνημα να έχει περίπου 4,5 βαθμούς απόκλιση και να μην...
Γεια και χαρά σε όλους.
Ευχαριστώ προκαταβολικά για την όποια βοήθεια.
Έχω τοποθετήσει πρόσφατα αντλία θερμότητας (Hitachi Yutaki μονομπλόκ με ενδοδαπεδια θέρμανση 120 τμ χωρίς ΖΝΧ).
Ζητάω...