Αναζήτηση:

Τύπος: Απαντήσεις; Μέλος: ziko

Αναζήτηση: Η αναζήτηση διήρκεσε 0.02 δευτερόλεπτα.

  1. Sticky: Εμφάνιση απάντησης

    Μα και 'γω αυτό είπα. Πτώση απόδοσης 0,5-1%. Συμφωνούμε απόλυτα, αλλά καλό είναι να είναι γνωστό σ'αυτούς που μας διαβάζουν.
  2. Sticky: Εμφάνιση απάντησης

    Η Hitachi δίνει κανονικά διάγραμμα συντελεστή μείωσης απόδοσης θερμική ισχύος σε σχέση με την απόσταση μεταξύ εσωτ. με εξωτερική μονάδα και σε σχέση με την υψομετρικη τους διαφορά. Αυτό έχει τιμές...
  3. Sticky: Εμφάνιση απάντησης

    Τα defrost εξαρτώνται κατά βάση από την εξωτερική θερμοκρασία (αυτό βέβαια ισχύει αν η επιλογή της αντλίας θερμότητας έχει γίνει σωστά). Συνήθως διαρκούν 3-5 λεπτά. Πρακτικά αντιστρέφεται ο ψυκτικός...
  4. Sticky: Εμφάνιση απάντησης

    Ο παράγοντας defrost factor αφορά στη μείωση της απόδοσης της αντλίας θερμότητας όταν βρισκεται σε κατάσταση ξεπαγώματος του εξωτερικού στοιχείου της. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να βλέπεις την απόδοση...
Εμφάνιση αποτελεσμάτων 1 μέχρι 4 από 4