Αναζήτηση:

Τύπος: Απαντήσεις; Μέλος: DDD

Σελίδα 1 από 20 1 2 3 4

Αναζήτηση: Η αναζήτηση διήρκεσε 0.05 δευτερόλεπτα.

  1. Απαντήσεις
    8
    Εμφανίσεις
    14,202

    Εμφάνιση απάντησης

    Επίσης, το γερμανικό πρότυπο VdS 2093 Σχεδιασμός και κατασκευής πυροσβεστικών συστημάτων με CO2 αναφέρει σωληνώσεις DIN 2448 (EN 10210) und DIN 2458 (EN 10219) καθώς και DIN 2391 (EN 10305-1) και DIN...
  2. Απαντήσεις
    8
    Εμφανίσεις
    14,202

    Εμφάνιση απάντησης

    Δεν δείχνει απόλυτα σαφές από τον κανονισμό αλλά πάνω από dn100 (4") δείχνει να επιτρέπεται σωλήνας s40 (αφού δεν το απαγορεύει).
  3. Απαντήσεις
    8
    Εμφανίσεις
    14,202

    Εμφάνιση απάντησης

    Μία επισύμανση, τα 200 bar που αναφέρεις δεν ισχύουν για συστήματα CO2. Οι πιέσεις αυτές ισχύουν για άλλα αεριούχα συστήματα (βλέπε Inergen). Βέβαια και κει υπάχει μειωτής, δεν τρέχει το αέριο σε...
  4. Απαντήσεις
    4
    Εμφανίσεις
    11,233

    Εμφάνιση απάντησης

    Αν θυμάμαι καλά, το πρόγραμμα υπολογίζει τις απώλειες αερισμού αυτόματα με ένα συντελεστή χαραμάδων ως default. Μπορείς να τον αλλάξεις στο παράθυρο που εισάγεις τα μεγέθη των ανοιγμάτων για κάθε...
  5. Απαντήσεις
    12
    Εμφανίσεις
    10,882

    Εμφάνιση απάντησης

    Γρηγόρη χρόνια πολλά!! Να σαι πάντα καλά!
  6. Απαντήσεις
    4
    Εμφανίσεις
    6,684

    Εμφάνιση απάντησης

    Καλησπέρα και από μένα.

    Η εφαρμογή είναι ιδιαίτερα εξεζητημένη και χρειάζεται να απευθυνθείς σε πολλές πηγές για να κατασταλάξεις σε κατάλληλες πρακτικές και κριτήρια σχεδιασμού. Το λογικό θα ήταν...
  7. Απαντήσεις
    74
    Εμφανίσεις
    41,148

    Εμφάνιση απάντησης

    Δεν έχει ιδιαίτερη λογική ο υπολογισμός για ένα μεταβαλλόμενο σύστημα. Αν η ταχύτητα μεταβάλλεται τότε βρίσκεται σε μία μεταβατική κατάσταση και ασφαλώς έχεις διαφορετικές, ανά το χρόνο, πτώσεις...
  8. Θέμα: Homemade software

    από DDD
    Απαντήσεις
    29
    Εμφανίσεις
    42,672

    Sticky: Εμφάνιση απάντησης

    Νομίζω δεν έχει πολύ σημασία για το ποια μέθοδο χρησιμοποιεί κανείς. Ολες δίνουν ένα τέτοιο σφάλμα που πρακτικά δεν ενδιαφέρει τον μηχανικό. Εγώ χρησιμοποιώ την σχέση της ASHARE γιατί δεν έχει...
  9. Θέμα: Homemade software

    από DDD
    Απαντήσεις
    29
    Εμφανίσεις
    42,672

    Sticky: Εμφάνιση απάντησης

    Ναι, φίλε Mechanix. Αυτή είναι η σχέση. Υπόψιν πως η σχέση αυτή ισχύει για όλο το φάσμα των τιμών Re και όχι μόνο για τυρβώδη ροή.



    Φίλε Τάσο, η σχέση Hazen-Williams εισάγει μεγάλη (σχετικά)...
  10. Απαντήσεις
    680
    Εμφανίσεις
    363,396

    Εμφάνιση απάντησης

    Ασε, υπάρχουν και χειρότεροι (και απαράδεκτοι). Χρόνια πολλά ρε Κώστα, να 'σαι πάντα καλά!
  11. Θέμα: Homemade software

    από DDD
    Απαντήσεις
    29
    Εμφανίσεις
    42,672

    Sticky: Εμφάνιση απάντησης

    The Mechanix η σχέση αναφέρεται στo τόμο ASHRAE Fundamentals 2009 στο κεφάλαιο 3, "Fluid Flow". Στείλε μου email αν θέλεις περισσότερες διευκρινήσεις.
  12. Θέμα: Homemade software

    από DDD
    Απαντήσεις
    29
    Εμφανίσεις
    42,672

    Sticky: Εμφάνιση απάντησης

    The Mechanix πολύ καλή εφαρμογή! Γιατί δεν βάζεις όμως και την προσεγγιστική σχέση της ASHRAE ώστε να το κάνεις πιο πλήρες και να δούμε πως τα πάει και αυτή;
  13. Απαντήσεις
    5
    Εμφανίσεις
    7,792

    Εμφάνιση απάντησης

    Απόστολε,

    απευθείας αναλογίες δεν νομίζω πως μπορούμε να κάνουμε μεταξύ ποσοτήτων. Ο υπολογισμών των ποσοτήτων προκύπτουν από το μέγεθος του κινδύνου, τη γεωμετρία του χώρου υπό προστασία και το...
  14. Απαντήσεις
    5
    Εμφανίσεις
    7,792

    Εμφάνιση απάντησης

    Ετσι για την κουβέντα, προσωπικά θεωρώ καλύτερη λύση ένα τοπικό αυτόματο σύστημα κατάσβεσης CO2 (όχι ολικής κατάκλισης) παρά αυτόματους πυροσβεστήρες σκόνης οροφής. Το κόστος ζημιών που μπορεί να...
  15. Απαντήσεις
    2
    Εμφανίσεις
    5,799

    Εμφάνιση απάντησης

    Ενα χρήσιμο link σχετικά με το παραπάνω.

    http://www.firesecurity.gr/folies.htm
  16. Απαντήσεις
    2
    Εμφανίσεις
    5,799

    Εμφάνιση απάντησης

    1. NAI και ξανά ΝΑΙ (αν και για το δεύτερο ίσως να συγκαταλέγονται και άλλοι συνδυασμοί και συστήματα πυρόσβεσης με νερό όπως nozzles, fixed deluge sprinklers κτλ).

    2. Υπάρχουν δύο απαιτήσεις που...
  17. Απαντήσεις
    1
    Εμφανίσεις
    12,053

    Εμφάνιση απάντησης

    Μπορείς να ρίξεις μια ματιά στο κεφάλαιο 3 "Refrigerant Piping" του τρίτου μέρους του System Design Manual της Carrier. Τουλάχιστον για αρχή θα βρεις πολλά ενδιαφέροντα πράγματα για το συγκεκριμένο...
  18. Απαντήσεις
    65
    Εμφανίσεις
    78,910

    Εμφάνιση απάντησης

    Κάποτε μπορεί να έσωζε και ζωές. Πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει. Με το νέο νόμο περί απαγόρευσης καπνίσματος εντός κτιρίων, εξαρτήματα τέτοιου τύπου αποκτούν νέες χρήσεις και ιδιότητες. Μένει να...
  19. Απαντήσεις
    0
    Εμφανίσεις
    2,497

    Εμφάνιση απάντησης

    Ενα άρθρο (και βίντεο) που σίγουρα οι μηχανολόγοι το βρίσκουμε ενδιαφέρον.

    http://news.in.gr/science-technology/article/?aid=1231068629
  20. Απαντήσεις
    118
    Εμφανίσεις
    412,945

    Sticky: Εμφάνιση απάντησης

    Αυτό είναι αλήθεια. Ετσι φαίνεται τουλάχιστον. Στο πατρικό μου 32ετίας, με κλασικό δισωλήνιο (διαμπερείς κατακόρυφοι Σ/Σ) και ανοιχτό ΔΔ, ουδέποτε χρειάστηκε να αλλαχτεί σώμα ή σωλήνας. Το μόνο που...
  21. Απαντήσεις
    3
    Εμφανίσεις
    6,342

    Εμφάνιση απάντησης

    Δεν το βρίσκω υπερβολικό. Εξαρτάται τι μέγεθος έχουν οι τζαμαρίες, τι συντελεστή Κ, αν έχουν κάποιο πρόβολο σκίασης από πάνω, αν υπάρχει εσωτερική σκίαση όπως κουρτίνες κτλ καθώς και τον...
  22. Απαντήσεις
    14
    Εμφανίσεις
    39,595

    Εμφάνιση απάντησης

    Πολύ πολύ σωστά. Φίλε Bakoulis τα νούμερα του Παναγιώτη είναι πολύ χρήσιμα για δύο και μόνο λόγους, να έχεις μία τάξη μεγέθους για τα οικονομικά που πρέπει να διαθέσεις καθώς και να έχεις ένα μέτρο...
  23. Απαντήσεις
    42
    Εμφανίσεις
    37,457

    Εμφάνιση απάντησης

    θα μπορούσες να βάλεις μία αντλιούλα μόνο και μόνο για να γεμίζει την αναρρόφηση της άλλης αλλά δεν ξέρω αν είναι εφικτό ή αν συμφέρει οικονομικά.
  24. Απαντήσεις
    42
    Εμφανίσεις
    37,457

    Εμφάνιση απάντησης

    Το πρώτο λινκ δεν λειτουργεί οπότε καλό είναι να πούμε πως το D1.5 είναι D^(1.5) και όχι D*1.5 και οι μονάδες είναι στο IP. Το γράφει και εδώ στο τέρμα της σελίδας.
    ...
  25. Απαντήσεις
    42
    Εμφανίσεις
    37,457

    Εμφάνιση απάντησης

    Ερώτηση:

    Από το pdf της grundfos βλέπουμε πως για 2 m3/h χρειάζομαι να διατηρώ NPSHa τουλάχιστον 1.2 m (περίπου όπως φαίνεται από το διάγραμμα) και άνω για την ομαλή λειτουργία της αντλία μου....