    Sticky: Εμφάνιση απάντησης

    Φίλε George καλώς μας βρήκες. Είναι αξιέπαινη η προσπάθειά σου να ασχοληθείς με ένα τόσο δύστροπο θέμα ακόμα και για μηχανολόγους. Μακάρι όμως τα πράγματα να ήταν τόσο απλά. Σου υπόσχομαι εάν κάνεις...
  2. Απαντήσεις
    20
    Εμφανίσεις
    16,512

    Q= (Troom-Twi) / Ra = (Twi-Two) / Rw => Rw =...

    Q= (Troom-Twi) / Ra = (Twi-Two) / Rw =>

    Rw = Ra * (Twi-Two) / (Troom-Twi)
    Aπό ASHRAE chapter 26.1
    έχουμε Ra = 0.11 (m^2*K)/W με ε = 0,90 και για μεταφορά θερμότητας από μέσα προς τα έξω ,...
  3. Απαντήσεις
    2
    Εμφανίσεις
    4,043

    Εμφάνιση απάντησης

    Καλημέρα Σωτήρη. Με αφορμή το ποστ σου θεώρησα καλό να γράψω λίγα λόγια για το τι ΙΣΧΥΕΙ στην Ελλάδα σχετικά με την έλεγχο ποιότητας στις εγκαταστάσεις και αφορά όλον τον τεχνικό κόσμο. Βέβαια οι...
  4. Απαντήσεις
    4
    Εμφανίσεις
    11,242

    Εμφάνιση απάντησης

    Με ποιό πρότυπο έβγαλες τις απώλειες ;
  5. Θέμα: Επιλογή Α/Θ

    από Basilhat
    Απαντήσεις
    23
    Εμφανίσεις
    28,749

    Εμφάνιση απάντησης

    Φίλε 3mitsu τα τελευταία προσπέκτους δίνουν για το μοντέλο PUHZ-HRP125YHA2 σε συνθήκες Α2W35 να έχει COP = 3,11 όποτε η αντλία γίνεται επιλέξιμη. Έψαξα να βρω την Δήλωση συμμόρφωσης της Mitsubishi...
  6. Απαντήσεις
    118
    Εμφανίσεις
    412,979

    Sticky: Εμφάνιση απάντησης

    Φίλε dfoust στο ποστ της 9 Μαρτίου ρώτησες για τις γρίλιες που χρειάζονται και σου απάντησα τι πρέπει να κάνεις για την σωστή λειτουργία του τζακιού σου. Το κουτί που σου πρότεινα δεν είναι δικιά...
  7. Απαντήσεις
    118
    Εμφανίσεις
    412,979

    Sticky: Εμφάνιση απάντησης

    Εγώ βάζω για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο και μην ξεχάσεις από έξω να έχεις ντάμπερ.



    NAI και ειδικά στην περίπτωση σου που φεύγεις κατακόρυφα πάνω. 50 cm κάτω από την οροφή θα τοποθετήσεις...
  8. Απαντήσεις
    118
    Εμφανίσεις
    412,979

    Sticky: Εμφάνιση απάντησης

    Φίλε dfoust ελπίζω να σε πρόλαβα και να μην είναι αργά. Όντως χρειάζεσαι μία εισαγωγή φρέσκου αέρα τουλάχιστον Φ200/250 mm την οποία θα την οδηγήσεις κατευθείαν μέσω ενός αεραγωγού στο στόμιο...
  9. Απαντήσεις
    12
    Εμφανίσεις
    28,636

    Εμφάνιση απάντησης

    Δηλαδή Σωτήρη εννοείς ότι ενώ έχω μέσα 100 ευρώ μπορεί κάποιος να με χρεώσει με 200 ευρώ και να με ειδοποιήσει η τράπεζα μου ότι χρωστάω και άλλα 100 ευρώ ;



    Για ανάλυσε το αυτό περισσότερο...
  10. Θέμα: Επιλογή Α/Θ

    από Basilhat
    Απαντήσεις
    23
    Εμφανίσεις
    28,749

    Εμφάνιση απάντησης

    Που με απλά λόγια Παναγιώτη σημαίνει ότι δεν μπορεί να είναι επιλέξιμη αντλία θερμότητας για το πρόγραμμα <<εξοικονόμηση κατ΄ οίκον >> γιατί είναι εκτός των ελάχιστων προδιαγραφών…. Υπενθυμίζω ότι...
  11. Απαντήσεις
    0
    Εμφανίσεις
    10,897

    Εμφάνιση απάντησης

    Πριν από μερικές ημέρες τα γράφαμε (Σήμερα πήρα τον νόμο…). Εδώ είναι ο ολοκαίνουργιος νόμος 4122/13 που αφορά την ενεργειακή απόδοση κτιρίων εναρμονισμένος με την οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού...
  12. Απαντήσεις
    232
    Εμφανίσεις
    127,680

    Sticky: Εμφάνιση απάντησης

    Χρήστο μέχρι να κάνεις αυτό που σου είπε ο Πειρατής (αλλαγή φοράς κυκλοφορητή 1 μαζί με κατάργηση του αντεπίστροφου 12) εάν μπορείς να βάλεις και ένα θερμόμετρο στον σωλήνα των ζεστών λίγο μετά από...
  13. Απαντήσεις
    71
    Εμφανίσεις
    77,384

    Sticky: Εμφάνιση απάντησης

    Καλημέρα σε όλους. Σήμερα το πρωί επέστρεψα στην βάση μου και έχοντας ελεύθερο πρωινό μου δίνεται η ευκαιρία να εκθέσω και εγώ την προσωπική μου άποψη περί ΚΕΝΑΚ και Ενεργειακών επιθεωρήσεων. Τις ...
  14. Απαντήσεις
    13
    Εμφανίσεις
    6,556

    Εμφάνιση απάντησης

    Το είδα αλλά έπρεπε να πάω να φάω γιατί αλλιώς θα έπεφτε παντόφλα.[B)] Με πρόλαβε όμως ο Dipoli. Πειρατή από τις μελέτες βγάζω συνήθως 45-65 W/m^2 . Με 7000 W σε 58 m^2 δηλαδή 7000/58=120,68 W/m^2...
  15. Απαντήσεις
    13
    Εμφανίσεις
    6,556

    Εμφάνιση απάντησης

    Φίλε Διονύσιε εάν η προσθήκη υπόκειται σε ΚΕΝΑΚ τότε κάτι δεν πάει καλά για θερμομονωμένο κτίριο σύμφωνα με τις απαιτήσεις. 7 kW απώλειες για 58 m^2 σύμφωνα με το EN 12831 είναι πάρα μα πάρα πολλά....
  16. Απαντήσεις
    71
    Εμφανίσεις
    77,384

    Sticky: Εμφάνιση απάντησης

    Ναι, όμως όχι ότι κι ότι υδραυλικός να ‘ναι αλλά ότι πρέπει… Υδραυλικός με εξειδίκευση σε πλακοειδές φρέον, αυτός που είναι γνωστός στην πιάτσα ως <<φρεατζής>>.
  17. Sticky: Εμφάνιση απάντησης

    Φίλε bbuzz σταμάτα να κοιτάς το δέντρο και κοίτα το δάσος. Στις μετρήσεις σου έχει εισέρθει σφάλμα. Έστω λοιπόν να υποθέσουμε ότι είναι σωστές. Πάμε να βρούμε την ροή στο σώμα για το κάθε λεπτό αφού...
  18. Sticky: Εμφάνιση απάντησης

    Καλημέρα φίλε bbuzz. Από τόσο σύντομης κλίμακας μετρήσεις το λάθος καραδοκεί να επέλθει από παντού. Εγώ αμφισβητώ και τον παρονομαστή σου δηλαδή τα 1,8 lit. Πώς μετρήθηκαν με τόση ακρίβεια ; Ακόμα...
  19. Απαντήσεις
    24
    Εμφανίσεις
    42,349

    Εμφάνιση απάντησης

    Φίλε An_Triantaf εσύ το βλέπεις από την μεριά του φορτίου και καλά κάνεις. Δεν έχουν όμως όλες οι συσκευές τέτοια προστασία και ειδικά αυτές με χαμηλή αντίσταση (Θερμοσίφωνας, μάτι κουζίνας,...
  20. Απαντήσεις
    58
    Εμφανίσεις
    31,485

    Εμφάνιση απάντησης

    Ναι γιατί σε αυτή την πολιτισμένη χώρα ΣΕ ΠΑΙΡΝΕΙ. Δεν υπάρχει πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από τους έλληνες οδηγούς φορτηγών. Μόλις βγουν σε καμιά <<απολίτιστη>> χώρα ( Γερμανία, Αυστρία, Ιταλία)...
  21. Θέμα: Νεα απάτη

    από Basilhat
    Απαντήσεις
    13
    Εμφανίσεις
    9,895

    Εμφάνιση απάντησης

    Ξεύρεις την χώραν που ανθεί
    φαιδρά πορτοκαλέαν
    που κοκκινίζει η σταφυλήν
    και θάλλει η ελαίαν…….

    Προφητικοί σατιρικοί στίχοι του αείμνηστου Γ. Βλάχου , γραμμένοι περίπου το 1900.Σε αυτή τη...
  22. Απαντήσεις
    58
    Εμφανίσεις
    31,485

    Εμφάνιση απάντησης

    Σαφώς και είναι θέμα σύμβασης. Εγώ πήρα Τ1 = n = 4 ώρες που είναι συνήθως η διάρκεια καύσης ενός πλήρως φορτισμένου ξυλολέβητα με ισχύ εξόδου μικρότερη από 35 kW που χρησιμοποιούν στις περισσότερες...
  23. Απαντήσεις
    58
    Εμφανίσεις
    31,485

    Εμφάνιση απάντησης

    Γρηγόρη έτσι και σε πάρει πρέφα ο πειρατής ότι χρησιμοποιείς μαστορικούς συντελεστές της πιάτσας την έβαψες.:D:D

    Έστω λοιπόν ότι χρησιμοποιούμε ξυλολέβητα με ισχύ P μικρότερη των 40 kW που είναι...
  24. Απαντήσεις
    80
    Εμφανίσεις
    40,524

    Εμφάνιση απάντησης

    Δεν στα λέω όλα μαζεμένα για να μην σε αγχώσω:D:D:D…. Αυτό είναι το μεταπτυχιακό[8D] (ψυχολογία) και ειδικά στην γλώσσα σώματος. Εξπέρ στο είδος γίνεσαι (πειρατής);) μόνο κοντά στην σύνταξη….
  25. Απαντήσεις
    38
    Εμφανίσεις
    18,177

    Εμφάνιση απάντησης

    Δεν μπορώ να καταλάβω τι δεν καταλαβαίνεις. Ο άνθρωπος το λέει καθαρά. Έφερε έναν που ασχολείται με θερμάνσεις (είναι η δουλειά του) είδε την εγκατάσταση και είναι όλα σωστά. Έκανε μετρήσεις και η...