Για τις αντλίες θερμότητας μετά το 2016 είναι υποχρεωτική η σήμανση σύμφωνα με τις προδιαγραφές ErP. Μεταξύ άλλων, στα ErP data του εκάστοτε μοντέλου αντλίας υπάρχει η ένδειξη της κατανάλωσης...
Τύπος: Απαντήσεις; Μέλος: marmaou
Για τις αντλίες θερμότητας μετά το 2016 είναι υποχρεωτική η σήμανση σύμφωνα με τις προδιαγραφές ErP. Μεταξύ άλλων, στα ErP data του εκάστοτε μοντέλου αντλίας υπάρχει η ένδειξη της κατανάλωσης...
Εάν ο θερμοστάτης είναι αυτός που περιγράφει εδώ https://www.e-revma.gr/docs/AUBE%20TH%20135.pdf και λειτουργεί με τις εργοστασιακές ρυθμίσεις, η συμπεριφορά που παρατηρείς είναι απόλυτα φυσιολογική....
Θα μπορούσες να το δοκιμάσεις, μόνο για τη μέτρηση και όχι ως μόνιμη κατάσταση, υπό την προυπόθεση ότι δεν υπάρχουν άλλα γειωμένα σημεία π.χ. ηλεκτροβάνες.
Δεν αποτρέπει το φαινόμενο. Αυτό το...
Εάν η τάση στα άκρα της συσκευής είναι 1,5 V όπως το περιγράφεις, τότε έχουμε ανοικτοκύκλωμα. Τεκμαίρω ότι είτε το σημείο που έχει συνδεθεί το ανόδιο είναι μονωμένο (χρησιμοποίησες το μεταλλικό...
Δεν φορτίζεις απολύτως τίποτα. Η ροή του ρεύματος είναι από τη συσκευή προς το μεταλλικό προστατευόμενο μέρος, προς τη γείωση του σπιτιού (και των γειτόνων) και επιστρέφει μέσω της γης (κλείνει το...
Ο σκοπός δεν είναι να φορτιστεί η κατασκευή, αλλά να προσφερθούν ηλεκτρόνια, ώστε να περιοριστεί ή σταματήσει η οξείδωση του σιδήρου.
Μεταξύ των δύο σημείων γείωσης (ΔΕΗ, συσκευή) η αντίσταση δεν...
Όχι,απλά μέσω της σύνδεσης του ανοδίου στη γη κλείνει το κύκλωμα. Βραχυκύκλωμα θα είχες εάν το συνέδεσες στη γείωση της ΔΕΗ. Παρότι είναι διαφορετική εφαρμογή, αυτό το βίντεο...
Εάν ταιριάζει στην υπάρχουσα τρίοδο, το απλούστερο είναι ένας ελεγκτής όπως αυτός https://www.esbe.eu/gr/en/products/controllers/cra110.
Μόνο στα Αγγλικά το έχω βρει. Δεν ξέρω εάν υπάρχει σε άλλες γλώσσες.
Με παρέσυρε αυτό που έγραψες για τον κυκλοφορητή και τις στροφές του συμπιεστή και δεν πρόσεξα το OFF στο σύμβολο.Kατά το εγχειρίδιο αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ζήτηση (Demand-OFF, όχι Thermo-OFF...
Το νερό θα κυκλοφορεί όσο υπάρχει ζήτηση για θέρμανση (Demand ON). Το σύμβολο που βλέπεις με τις άδειες γραμμές είναι ένδειξη Themo-OFF και το άλλο ότι ο συμπιεστής είναι enabled. Δες το εγχειρδίο...
Για εξωτερική 6, η θερμοκρασία προσαγωγής OTC είναι περίπου 30. Όμως η θερμοκρασία χώρου είναι 1,7 μεγαλύτερη της επιθυμητής, οπότε μειώνει κατά 1,7 * Compen.Factor Heat. Εάν έχει την default τιμή 2,...
ok. προφανώς το λογισμικό στο pc-arfhe είναι νεώτερο των εγχειριδίων.
το 40 είναι 20 - (-20) δηλαδή το εύρος των εξωτερικών θερμοκρασιών (στο οριζόντιο άξονα).
το 27 είναι 22 + 0,525 * (20-10),...
Η κλίση τώρα είναι (43-22)/40=0,525. Για μέση εξωτερική θερμοκρασία 10oC (τις προηγούμενες ημέρες στην Αθήνα) δίνει θερμοκρασία προσαγωγής 27oC. Εάν αλλάξεις στο "κλιμακωτά" για την ίδια θερμοκρασία...
Ποιες είναι οι τρέχουσες τιμές της ρύθμισης;
Η απόδοση της Α/Θ δεν είναι σταθερή. Μειώνεται καθώς πέφτει η εξωτερική θερμοκρασία.
Δες σελ. 51-52 στο service manual. Αυτό που το αποκαλεί "2.3.5 Room temperature compensation control" σημαίνει ότι η διαφορά μεταξύ πραγματικής και ζητούμενης θερμοκρασίας χώρου μετακινεί την καμπύλη...
έχει το χειριστήριο pc-arfhe ή κάποιον από τους θερμοστάτες atw-rtu-04, 05, 06;
Παλιά τα έβρισκες εδώ https://www.hitachiaircon.com/argws/en. Η ιστοσελίδα όμως δεν φαίνεται να είναι ενεργή.
Για τα νεώτερα μοντέλα το service manual είναι το ίδιο για όλες τις Yutaki S και την...
Υπάρχουν στοιχεία για το πόση θερμικές kWh παρήχθησαν στις προαναφερθείσες περιόδους;
Και αυτό της ABB είναι πολύ καλό. Δες επίσης σελ. 7/2 (70 του αρχείου).
Μα Χρόνια Πολλά. Χθες ήταν μια μάλλον ζεστή ημέρα του χειμώνα. Δεν είναι ο θερμοστάτης που ανεβάζει τη θερμοκρασία. Εκτός εάν εννοείς ότι ο θερμοστάτης όντας ρυθμισμένος στους 21,4, γυρνά στο off...
Όχι, οι 4 και 5 στο off. Οι 7 και 8 είναι για άλλη ρύθμιση (πρόωρη εκκίνηση). Και από ότι γράφει στο εγχειρίδιο θα πρέπει να πιεστεί μετά οποιαδήποτε αλλαγή το DIP, αλλιώς μένουν οι παλιές ρυθμίσεις.
Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι στο On/Off. Δες εδώ https://www.siemens.com/download?A6V10209477
Τότε θα πρότεινα να ρυθμίσεις τον θερμοστάτη σε λειτουργία on/off και να μειώσεις σταδιακά την κλίση της καμπύλης αντιστάθμισης μέχρις ότου πετύχεις ο θερμοστάτης να είναι την περισσότερη ώρα στη...
Υπάρχει αισθητήριο για την εσωτερική θερμοκρασία ή μόνο ο θερμοστάτης;