Στο σχέδιο σου ο κυκλοφορητής 1 τροφοδοτεί το boiler και κάτι άλλο που δεν προσδιορίζεις.
Προφανώς, αν δεν υπάρχει άλλο φορτίο πλην του boiler πρέπει να αφαιρεθεί φυσικά. Αποτελεί εμπόδιο στην ροή...
Τύπος: Απαντήσεις; Μέλος: pfys
Στο σχέδιο σου ο κυκλοφορητής 1 τροφοδοτεί το boiler και κάτι άλλο που δεν προσδιορίζεις.
Προφανώς, αν δεν υπάρχει άλλο φορτίο πλην του boiler πρέπει να αφαιρεθεί φυσικά. Αποτελεί εμπόδιο στην ροή...
Το σημείο στο boiler είναι το 10.
Επιπλέον, οι κυκλοφορητές 1 & 2 θα είναι μόνιμα κλειστοί.
Ελπίζω να μην υπάρχει κανένας υδροστάτης στο boiler που ξεκινάει τον κυκλοφορητή 1 όταν πέσει η...
Με την λέβητα σε λειτουργία οι τρεις κυκλοφορητές στην προσαγωγή δημιουργούσαν μια ροή ζεστού νερού από τον λέβητα προς τις καταναλώσεις (δλγ ενδοδαπέδια, υπόγειο, ζνχ και το απροσδιόριστο 4ο.
...
Για να καταλάβω
Έχεις ένα boiler τριπλής 300 lt.
Με μία ηλεκτρική αντίσταση μάλλον 4kw
Μία σερπαντίνα που συνδέεται στα ηλιακά
και μια 2η σερπαντίνα από την οποία, αρχικά, περνούσε ζεστό νερό...