You can view the page at http://forum.monachos.gr/content.php/241-ΛΕΒΗΤΕΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ-ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ
Τύπος: Απαντήσεις; Μέλος: burnerman
You can view the page at http://forum.monachos.gr/content.php/241-ΛΕΒΗΤΕΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ-ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ
Μπράβο ρε Βασίλη !!! Συγχαρητήρια !!!
Άντε άλλος ένας καυστηρατζής στο forum....Γιατί η αλήθεια είναι ότι εγώ κ οι υπόλοιποι χαθήκαμε λιγάκι.....
...
Οι διβάθμιοι καυστήρες είτε αερίου είτε πετρελαίου έχουν την ίδια φιλοσοφία λειτουργίας.
Ας πάρουμε σαν παράδειγμα την δικιά σου περίπτωση λέβητα.
Ο καυστήρας θα ρυθμιστεί έτσι ώστε το μερικό...
Εάν θές και δέν σου κάνει κόπο θα ήθελα να μας γράψεις εδώ και το πόρισμα απο το ΠΕΡΠΑ.Να ξέρεις πάντως πως όταν έρχονται το πρώτο που ζητάνε είναι το φύλλο ελέγχου και κατόποιν εκδίδουν και αυτοί...
Εάν διαβάσεις τον νόμο στο παρακάτω pdf θα δείς ότι δέν είναι καθόλου εκτός προδιαγραφών.
http://forum.monachos.gr/
Τώρα το ότι είναι αρχαιολογία και καίει ίσως και το διπλό πετρέλαιο απο έναν...
Όλοι οι πίνακες αυτονομίας μπορούν να συνδεθούν έτσι ώστε να έχουμε την τελευταία ηλεκροβάννα ανοιχτή αρκεί να έχουμε τα τέσσερα γενικά καλώδια.Δέν χρειάζεται νέος πινακας.
Εδώ μια και οι βάνες...
ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ..........
Και γι'αυτό τον λόγο o καυστήρας πρέπει να τοποθετήτε κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μήν έχουμε τέτοια φαινόμενα ανάποδου σιφωνιού[xx(][xx(][xx(]...
Ξεμονταρισέ τον απο τον λέβητα και βεβαιώσου ότι δέν έχουν μείνει νερά στο κέλυφος.Βγάλε το ηλεκτρονικό και στεγνωσέ το...
Εάν το μοτέρ κολύμπησε, όταν στεγωώσει θα δουλέψει, αλλά σε κανά χρόνο εάν...
Γίνεται.
Είναι έτσι ΄σχεδιασμένος ο καυστήρας και η κεφαλή καύσης έτσι ώστε να πετυχαίνει το επιθυμητό αποτέλεσμα χωρίς να ταλαιπωρεί την αντλία καυσίμου με υψηλές πιέσεις.Μόνο το μικρό μοντέλο το...
Φυσικά και δέν θα έλειπα.........
Αφού πρόκειται για φαί ! ! !
Την δουλειά την βαρέθηκα.......
Ευτυχώς που έσκασε τηλ. ο Κώστας.......
<center>P.S</center>
ΓΚΟΟΟΟΟΟΟΟΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛ Ο...
Ένα απο τα κορυφαία της αγοράς.......Tigerloop
Και ένα λίγο φθηνότερο αλλά εξίσου καλό.............gok
...
Και εγώ με αυτό το σκεπτικό δούλευα μέχρι τώρα..........
Αλλά βλέπω ότι ίσως και να μήν είναι έτσι.......
Φίλε νίκο,ρίξε ένα mail και προς τα εδώ :info (at) burnertech dot eu
P.S.:Ξεφύγε...
Μια και αναφέρθηκαν ημερομηνίες λέω για τις 10 του μήνα, καλύτερα.Να μήν δυσκολέψουμε και τον Νίκο μια και στις 3 θα είναι μόνο δύο μέρες εδώ......Ας προλάβει να δεί και τίποτα, πρίν απο...
Όποιος βιάζεται, σκοντάφτει......Που λέει και το λαϊκό ρητό !!!!!
<center>:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::<h6>Don't try to...
Και εγώ testo έχω. Έναν 330-2LL αλλά τον έφερα απο γερμανία σε κάποιο απο τα ταξιδάκια και έτσι δεν ξέρω τί παίζει....
Πάντως εάν χρειαστεί service μάλλον έξω θα τον στείλω.....Έχω όμως και...
Περίσσεια αέρα 10% σημαίνει λ=1. Άρα στοιχειομετρική καύση που συνεπάγεται αιθάλη.
Εξαρτάται απο το μηχάνημα που κάθε φορά έχουμε, απο την καμινάδα κ.τ.λ. Η διαφορά μπορεί να είναι απο 5-10...
Ρίξε μια ματιά εδώ
Γράφει: Soot/smoke test according to the Bacharach method -
electronically regulated..........
...
Μα την πλήρη ισχύ του λέβητα την χρειαζόμαστε μόνο όταν η εγκατάσταση είναι κρύα.Όταν τα σώματα έχουν πλέον 60+ βαθμούς ίσως να χρειαζόμαστε λιγότερο και απο το 70% αυτής.
Εάν λάβουμε υπόψιν και την...
Το κακό δέν είναι με τους καυστήρες.Το κακό είναι ότι αυτοί που τους ανάβουν δέν είναι επαγγελματίες........
...
Ναί.Με την λογική του ότι όταν το μερικό φορτίο το έχουμε στο 70% της ισχύς μας φτάνει για αυτούς τους 10-15 βαθμούς για το κλείσιμο του λέβητα.Τώρα στην περίπτωση αυτονομίας και σε περίπτωση που...
Εννοώ την θερμοκρασία που είναι ρυθμισμένος ο υδροστάτης μερικού φορτίου, περί τους 60-65 θαθμούς....
Έτσι ακριβώς...........;)
...
Έχει.........Η γερμανία δουλέυει διβάθμιο απο τα 75 kw βάσει νόμου.Και εμάς ο νόμος μιλάει για υποχρεωτική χρήση διβάθμιου άνω των 150 kw αλλά............
π.χ. :...
Εάν έχουμε μεγάλη εγκατεστημένη ισχύ,ναί τότε το ποιό σοβαρό απ'όλα αυτά είναι δύο ή και τρία λεβητάκια με αλληλουχία.
Εάν μιλάμε όμως για μια πολ/κία και 100-150 kw ή και 200 kw τότε το...
Τοποθετώντας σε σειρά με τον υδροστάτη μερικού φορτίου έναν θερμοστάτη εξωτερικής θερμοκρασίας και ρυθμισμένο στους 14 βαθμούς ας πούμε να του λέμε να μήν μας ξεκινίσει το δεύτερο στάδιο εάν η...
Κάπως έτσι είναι τα πράγματα.Ανάλογα με τον τύπο του λέβητα αλλά λαμβάνωντας υπόψιν και την κατάσταση της καμινάδας τους διβάθμιους τους παίζουμε συνήθως 70/30 ή 80/20.
Στην ποιό απλή μορφή με...