Η αντιστάθμιση, φαντάζομαι ότι υπάρχει το αισθητήριο εξωτερικού χώρου, ρυθμίζει τη θερμοκρασία νερού που παράγει η Α/Θ. Ανάλογα με το είδος σύνδεσης (CONF=1,2, ...) χρειάζονται αισθητήρια σε διάφορες...
Τύπος: Απαντήσεις; Μέλος: marmaou
Η αντιστάθμιση, φαντάζομαι ότι υπάρχει το αισθητήριο εξωτερικού χώρου, ρυθμίζει τη θερμοκρασία νερού που παράγει η Α/Θ. Ανάλογα με το είδος σύνδεσης (CONF=1,2, ...) χρειάζονται αισθητήρια σε διάφορες...
Γίνεται. Το θέμα όμως είναι η υδραυλική εγκατάσταση (το διάγραμμά σου δεν πρέπει να είναι σωστό).
Δες εδώ σελ. 79-82 (ή εδώ) για τους τρόπους που προτείνει η Hitachi.
Δεν μπορεί να είναι όπως τα δείχνεις στο διάγραμμα.
Επίσης το διάγραμμα δεν φαίνεται να συμφωνεί με τις φωτογραφίες.
Πάντως εάν λειτουργεί με τον τρόπο που περιγράφεις είναι και αντιοικονομικό και...
Θα βρείτε εδώ μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη του υπουργείου ενέργειεας και κλιματικής αλλαγής του ΗΒ. Περιλαμβάνει σειρά πειραματικών μετρήσεων για τη διακρίβωση της συμπεριφοράς δοχείων για...
Δες τεχνικό φυλλάδιο εδώ σελ. 151-153 για το πώς χρησιμοποιείται ο υδραυλικός διαχωριστής όταν η Α/Θ συνδυάζεται με λέβητα. Το παράδειγμα 7 πρέπει να είναι το πλησιέστερο στην περίπτωσή σου και το...
Εδώ το δοχείο παίζει το ρόλο του υδραυλικού διαχωριστή.
Ως δοχείο αδρανείας (buffer), περίπτωση, 1 δεν χρειάζεται υδροστάτης. Ο λόγος που χρησιμοποιείται είναι α) για να επιμηκύνει την διάρκεια λειτουργίας της Α/Θ όταν οι ανάγκες θέρμανσης είναι μικρές,...
Δεν υπάρχει κανείς λόγος για ύπαρξη θερμοστάτη στο δοχείο αδρανείας.