Επίσης, το γερμανικό πρότυπο VdS 2093 Σχεδιασμός και κατασκευής πυροσβεστικών συστημάτων με CO2 αναφέρει σωληνώσεις DIN 2448 (EN 10210) und DIN 2458 (EN 10219) καθώς και DIN 2391 (EN 10305-1) και DIN...
Τύπος: Απαντήσεις; Μέλος: DDD
Επίσης, το γερμανικό πρότυπο VdS 2093 Σχεδιασμός και κατασκευής πυροσβεστικών συστημάτων με CO2 αναφέρει σωληνώσεις DIN 2448 (EN 10210) und DIN 2458 (EN 10219) καθώς και DIN 2391 (EN 10305-1) και DIN...
Δεν δείχνει απόλυτα σαφές από τον κανονισμό αλλά πάνω από dn100 (4") δείχνει να επιτρέπεται σωλήνας s40 (αφού δεν το απαγορεύει).
Μία επισύμανση, τα 200 bar που αναφέρεις δεν ισχύουν για συστήματα CO2. Οι πιέσεις αυτές ισχύουν για άλλα αεριούχα συστήματα (βλέπε Inergen). Βέβαια και κει υπάχει μειωτής, δεν τρέχει το αέριο σε...
Αν θυμάμαι καλά, το πρόγραμμα υπολογίζει τις απώλειες αερισμού αυτόματα με ένα συντελεστή χαραμάδων ως default. Μπορείς να τον αλλάξεις στο παράθυρο που εισάγεις τα μεγέθη των ανοιγμάτων για κάθε...
Γρηγόρη χρόνια πολλά!! Να σαι πάντα καλά!
Καλησπέρα και από μένα.
Η εφαρμογή είναι ιδιαίτερα εξεζητημένη και χρειάζεται να απευθυνθείς σε πολλές πηγές για να κατασταλάξεις σε κατάλληλες πρακτικές και κριτήρια σχεδιασμού. Το λογικό θα ήταν...
Δεν έχει ιδιαίτερη λογική ο υπολογισμός για ένα μεταβαλλόμενο σύστημα. Αν η ταχύτητα μεταβάλλεται τότε βρίσκεται σε μία μεταβατική κατάσταση και ασφαλώς έχεις διαφορετικές, ανά το χρόνο, πτώσεις...
Νομίζω δεν έχει πολύ σημασία για το ποια μέθοδο χρησιμοποιεί κανείς. Ολες δίνουν ένα τέτοιο σφάλμα που πρακτικά δεν ενδιαφέρει τον μηχανικό. Εγώ χρησιμοποιώ την σχέση της ASHARE γιατί δεν έχει...
Ναι, φίλε Mechanix. Αυτή είναι η σχέση. Υπόψιν πως η σχέση αυτή ισχύει για όλο το φάσμα των τιμών Re και όχι μόνο για τυρβώδη ροή.
Φίλε Τάσο, η σχέση Hazen-Williams εισάγει μεγάλη (σχετικά)...
Ασε, υπάρχουν και χειρότεροι (και απαράδεκτοι). Χρόνια πολλά ρε Κώστα, να 'σαι πάντα καλά!
The Mechanix η σχέση αναφέρεται στo τόμο ASHRAE Fundamentals 2009 στο κεφάλαιο 3, "Fluid Flow". Στείλε μου email αν θέλεις περισσότερες διευκρινήσεις.
The Mechanix πολύ καλή εφαρμογή! Γιατί δεν βάζεις όμως και την προσεγγιστική σχέση της ASHRAE ώστε να το κάνεις πιο πλήρες και να δούμε πως τα πάει και αυτή;
Απόστολε,
απευθείας αναλογίες δεν νομίζω πως μπορούμε να κάνουμε μεταξύ ποσοτήτων. Ο υπολογισμών των ποσοτήτων προκύπτουν από το μέγεθος του κινδύνου, τη γεωμετρία του χώρου υπό προστασία και το...
Ετσι για την κουβέντα, προσωπικά θεωρώ καλύτερη λύση ένα τοπικό αυτόματο σύστημα κατάσβεσης CO2 (όχι ολικής κατάκλισης) παρά αυτόματους πυροσβεστήρες σκόνης οροφής. Το κόστος ζημιών που μπορεί να...
Ενα χρήσιμο link σχετικά με το παραπάνω.
http://www.firesecurity.gr/folies.htm
1. NAI και ξανά ΝΑΙ (αν και για το δεύτερο ίσως να συγκαταλέγονται και άλλοι συνδυασμοί και συστήματα πυρόσβεσης με νερό όπως nozzles, fixed deluge sprinklers κτλ).
2. Υπάρχουν δύο απαιτήσεις που...
Μπορείς να ρίξεις μια ματιά στο κεφάλαιο 3 "Refrigerant Piping" του τρίτου μέρους του System Design Manual της Carrier. Τουλάχιστον για αρχή θα βρεις πολλά ενδιαφέροντα πράγματα για το συγκεκριμένο...
Κάποτε μπορεί να έσωζε και ζωές. Πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει. Με το νέο νόμο περί απαγόρευσης καπνίσματος εντός κτιρίων, εξαρτήματα τέτοιου τύπου αποκτούν νέες χρήσεις και ιδιότητες. Μένει να...
Ενα άρθρο (και βίντεο) που σίγουρα οι μηχανολόγοι το βρίσκουμε ενδιαφέρον.
http://news.in.gr/science-technology/article/?aid=1231068629
Αυτό είναι αλήθεια. Ετσι φαίνεται τουλάχιστον. Στο πατρικό μου 32ετίας, με κλασικό δισωλήνιο (διαμπερείς κατακόρυφοι Σ/Σ) και ανοιχτό ΔΔ, ουδέποτε χρειάστηκε να αλλαχτεί σώμα ή σωλήνας. Το μόνο που...
Δεν το βρίσκω υπερβολικό. Εξαρτάται τι μέγεθος έχουν οι τζαμαρίες, τι συντελεστή Κ, αν έχουν κάποιο πρόβολο σκίασης από πάνω, αν υπάρχει εσωτερική σκίαση όπως κουρτίνες κτλ καθώς και τον...
Πολύ πολύ σωστά. Φίλε Bakoulis τα νούμερα του Παναγιώτη είναι πολύ χρήσιμα για δύο και μόνο λόγους, να έχεις μία τάξη μεγέθους για τα οικονομικά που πρέπει να διαθέσεις καθώς και να έχεις ένα μέτρο...
θα μπορούσες να βάλεις μία αντλιούλα μόνο και μόνο για να γεμίζει την αναρρόφηση της άλλης αλλά δεν ξέρω αν είναι εφικτό ή αν συμφέρει οικονομικά.
Το πρώτο λινκ δεν λειτουργεί οπότε καλό είναι να πούμε πως το D1.5 είναι D^(1.5) και όχι D*1.5 και οι μονάδες είναι στο IP. Το γράφει και εδώ στο τέρμα της σελίδας.
...
Ερώτηση:
Από το pdf της grundfos βλέπουμε πως για 2 m3/h χρειάζομαι να διατηρώ NPSHa τουλάχιστον 1.2 m (περίπου όπως φαίνεται από το διάγραμμα) και άνω για την ομαλή λειτουργία της αντλία μου....