Σελίδα 1 από 2 12 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων 1 μέχρι 10 από 16

Θέμα: Αυτοματοι πληρωσης. κολλανε

  1. #1

    Αυτοματοι πληρωσης. κολλανε


    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Εδω στην Ελλαδα βαζουμε αυτοματους πληρωσης στις εγκαταστασεις θερμανσης
    Πολλες φορες κολλανε και δεν συμπληρωνουν νερο.
    Με αποτελεσμα να καιγονται κυκλοφορητες,να σκανε βαλβιδες ασφαλειας,θερμικα,κτλπ.
    Με αφορμη κατι κορεατικα λεβητακια(ασχετα αν δεν τα χωνευω) που εχουν low level νερου, σκεφτομαι να το εφαρμοσω σε μερικες περιπτωσεις εγκαταστασεων.
    Να βαλω αυτο που χρησιμοποειται σε αντλιες για προστασια απο ξηρα λειτουργια
    http://users.otenet.gr/~cronosel/nerou3_resize.jpg
    Το ηλεκτροδιο θα ειναι στο υψηλοτερο σημειο
    Η αλλη σκεψη ειναι να βαλω πιεζοστατη. Οταν πεφτει η πιεση του νερου κατω απο 1bar να κοβει καυστηρα
    Το κοστος παντως ειναι χαμηλο
    Τι λετε, θα γινει τιποτα ή ειπα κοτσανα?

  2. #2
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Athens
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,177
    Και πολλά επίτοιχα έχουν κάτι αντίστοιχο...
    Εγώ το θεωρώ σωτηρία...
    Κάπου εδώ διάβαζα σε άλλο ποστ πως στην Αγγλία δεν επιτρέπετε ο αυτόματος πληρώσεως.....και συμφωνώ απολύτως αν υπάρχει αξιόπιστος τρόπος διακοπής της λειτουργίας του συστήματος σε περίπτωση πτώση πίεσης.
    Αντε δηλαδή να λυπείς και να σου κάνει βραφ ένα σώμα ή κανα λάστιχο από διακόπτη σώματος και να γίνει το έλα να δεις....Αλλά εκεί που τρέμω πιο πολύ είναι στα πατώματα.
    www.udravlikos.gr

  3. #3
    Και στη Γερμανια δεν βαζουν πληρωτες. Οταν θελουν να συμπληρωσουν νερο πανε στο λεβητα ανοιγουν το βανακι πληρωσης και το ξανακλεινουν.
    Οπως τους μαθεις, ετσι θα κανουν.
    Αντε πες τη θεια Κατινα να συμπληρωσει νερο επειδη εκανε εξαερωση το σωμα και εβγαλε ενα κουβα νερο[B)]

  4. #4
    Διαχειριστής
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Thessaloniki, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    3,103
    πιεζοστάτη καλύτερα, το aqua stop δουλεύει και με λίγο νεράκι και κολάει πιό εύκολα...
    Περικλής
    Εάν δεν ξέρεις εσύ, ξέρει κάποιος άλλος...

  5. #5
    quote:Originally posted by peris

    πιεζοστάτη καλύτερα, το aqua stop δουλεύει και με λίγο νεράκι και κολάει πιό εύκολα...
    Περικλής
    Εάν δεν ξέρεις εσύ, ξέρει κάποιος άλλος...
    Εχετε να μου προτεινετε καποιον αξιοπιστο?

  6. #6
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2007
    Θέση
    Ρέθυμνο, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    4
    Πολύ καλή η σκέψη σου argiri .
    Ένας πολύ αξιόπιστος πρεσοστάτης είναι ο RANCO που χρησιμοποιούν
    οι ψυκτικοί στα επαγγελματικά ψυγεία που μπορείς να ρυθμίσεις
    και το διαφορικό του με μεγάλη ακρίβεια.
    Έτσι πάντως δουλεύουν όλα τα επίτοιχα με έλεγχο της πίεσης.

  7. #7
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jun 2006
    Θέση
    Tρίκαλα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    2,965
    Μιας και ανέφερες τους πιεζοστάτες, δε σκέφτεσαι να το κάνεις να κόβει και όταν αναιβεί η πίεση...
    ____________________
    Μ' αρέσουν οι παρατηρήσεις... Διορθώνομαι!

  8. #8
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Athens
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,177
    quote:Εδω στην Ελλαδα βαζουμε αυτοματους πληρωσης στις εγκαταστασεις θερμανσης
    Πολλες φορες κολλανε και δεν συμπληρωνουν νερο.
    Με αποτελεσμα να καιγονται κυκλοφορητες,να σκανε βαλβιδες ασφαλειας,θερμικα,κτλπ.
    Με αφορμη κατι κορεατικα λεβητακια(ασχετα αν δεν τα χωνευω) που εχουν low level νερου, σκεφτομαι να το εφαρμοσω σε μερικες περιπτωσεις εγκαταστασεων.
    Πάντως Αργύρη αυτές οι ζημιές που αναφέρεις άμα κολλήσει ο αυτ.πληρ. είναι επικίνδυνες όταν έχεις λέβητα στην ταράτσα ή έστω σε ευιεία με τα σώματα... Άμα είναι στο υπόγειο θα πρέπει να έχεις διαρροή κάτω από τον κυκλοφοριτή για να συμβούν. Λογικά όμως θα το πάρουν χαμπάρι οι ένοικοι αφού δεν θα λειτουργούν τα σώματα τους. Έτσι δεν είναι?
    www.udravlikos.gr

  9. #9
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Athens
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,177
    Η wilo έχει πάντως σύστημα προστασίας λέβητα από χαμηλή στάθμη αλλά ακριβό ρε φίλε...350-400€....είναι SYR γερμανικό 1/2΄΄
    Μπορείς να το δεις http://www.syr.de/en/index.asp?art=heizungsarmaturen
    και ξέρω πως το έφερνε και στην Ελλάδα.
    www.udravlikos.gr

  10. #10

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    quote:Originally posted by gregori

    Η wilo έχει πάντως σύστημα προστασίας λέβητα από χαμηλή στάθμη αλλά ακριβό ρε φίλε...350-400€....είναι SYR γερμανικό 1/2΄΄
    Μπορείς να το δεις http://www.syr.de/en/index.asp?art=heizungsarmaturen
    και ξέρω πως το έφερνε και στην Ελλάδα.
    www.udravlikos.gr
    Καλο ειναι ειναι αλλα οπως λες πανακριβο.
    Λεω να δοκιμασω αυτο που ειπε ο Γραναζης και θα σας πω