Σε υπάρχον Μ/Σ που είναι σε λειτουργια 3 χρονια περιπου μέτρησα την αντίσταση της γείωσης του ουδετέρου,απο το καλωδιο του ουδετερου που ειναι μεσα στον Μ/Σ και βρεθηκε 37Ω.Απο τον Μ/Σ φειγει και ενα δευτερο καλωδιο γειωσης ουδετερου συνδεεται με την μπαρα γειωσης του ουδετερου τουΜ/Σ και παει στον γενικο πινακα του οποιου η αντισταση ειναι 3Ω.
Στον γενικο πινακα υπαρχει ξεχωριστει μπαρα για τον ουδετερο και για την θεμελιακη χωρις να γεφυρονωνται.
Εχει κανεις αποψη για ποιο λογω συμβαινει αυτο?
<hr noshade size=\"1\">
<i>Τα Πραγματα ειναι απλα το μπερδεμα ειναι να το καταλαβεις!!!</i>
Τι εννοείς με τη φράση "μέτρησα την αντίσταση της γείωσης του ουδετέρου,από το καλώδιο του ουδετέρου που είναι μέσα στον Μ/Σ και βρέθηκε 37Ω"; Η μέτρηση της αντίστασης γείωσης παραείναι πολύπλοκη υπόθεση για να γίνει απευθείας από το "καλώδιο του ουδετέρου".
Πάντως, οι τιμές των αντιστάσεων που γράφεις (37Ω, 3Ω), αν αντιπροσωπεύουν αντίσταση γείωσης, είναι επικίνδυνα μεγάλες.
Για να μπορέσεις να βοηθηθείς, καλό θα ήταν να έστελνες ένα σκαρίφημα.
Μπάμπης Κ.
-------------
Οι άνθρωποι έχουν γίνει εργαλείο των εργαλείων τους [H. D. Thoreau].