DDD για λεβητοστάσιο χρειάζεσαι >50kW.
Αφού εγκρίθηκε και θα κατασκευαστεί σύμφωνα με την μελέτη τι πρόβλημα μπορεί να υπάρξει????
Γιάννης
Αγαπητοί συν-forum-είτες
έχω κάνει μελέτη αερίου για υφιστάμενο κτίριο η οποία και εγκρίθηκε για εγκατάσταση επίτοιχης συσκευής αερίου τύπου C13x ισχύος 35kW η οποία προβλέπεται να μπει στο δώμα. Ο κανονισμός λέει στη παράγραφο 8.6.1.1 πως συσκευές τύπου C13 επιτρέπεται να έχουν το πολύ θερμική ισχύ 28kW. Διερωτώμαι τώρα, υπάρχει πιθανότητα να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα στην αυτοψία επειδή η ισχύς του επίτοιχου που έχω επιλέξει από την αγορά είναι πάνω από 28kW δηλαδή 35kW? Μήπως δηλαδή πρέπει να γίνει εγκατάσταση λεβητοστασίου?
DDD για λεβητοστάσιο χρειάζεσαι >50kW.
Αφού εγκρίθηκε και θα κατασκευαστεί σύμφωνα με την μελέτη τι πρόβλημα μπορεί να υπάρξει????
Γιάννης
Σωστά αλλά προβληματίστηκα για το θέμα της παραγράφου που αναφέρω παραπάνω. Επειτα, στο αέριο είναι όλα τόσο ρευστά που δεν μπορείς να βγάλεις εύκολα άκρη και ήθελα να μια δεύτερη άποψη.
By the way, ο κτιριοδομικός κανονισμός στο άρθρο 27 περί εγκαταστάσεων θέρμανσης (αναφέρει και το αέριο συνεπώς ισχύει γενικώς για διάφορα καύσιμα) και συγκεκριμένα στη παράγραφο 2.4.1.1 αναφέρει πως από 45kW και άνω πρέπει να γίνεται εγκατάσταση λεβητοστασίου με όλες τις κλασικές απαιτήσεις και παρελκόμενα αυτού. Και κάνοντας τώρα την ερώτηση του διαβόλου, τι γίνεται αν έχω δηλωμένη συσκευή ισχύος 45 ή 46kW? Θέλω λεβητοστάσιο ή όχι?quote:Originally posted by jobous
DDD για λεβητοστάσιο χρειάζεσαι >50kW.
Υ.Γ. θα μου πεις τώρα.... "δήλωσέ την 44kW"
Θα κοπεί πολύ απλά, εκτός και εάν κάνεις την υπεύθυνη δήλωσή σου (σαν εγκαταστάτης) ότι κατά το άναμα ρυθμίστηκε στα 28kw. Αυτό εάν στο ζητήσουν (που σημαίνει εάν το πάρουν χαμπάρι και δουν μηχανάκι 35άρι).quote:Originally posted by DDD
Διερωτώμαι τώρα, υπάρχει πιθανότητα να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα στην αυτοψία επειδή η ισχύς του επίτοιχου που έχω επιλέξει από την αγορά είναι πάνω από 28kW δηλαδή 35kW? Μήπως δηλαδή πρέπει να γίνει εγκατάσταση λεβητοστασίου?
Αυτό το έχω συναντήσει 5 φορές όπου έχουμε βάλει ισχύ πάνω από 28.
Κανονικά όμως η μελέτη θα έπρεπε να κοπεί... δεν "επιτρέπεται" να έχεις τέτοια ισχύ με οριζόντια ομοαξονική.
Παρεμπιπτόντως ποιά είναι η επίτοιχη C13 με ανεμιστήρα πρίν τον καυστήρα?
Περικλής
Εάν δεν ξέρεις εσύ, ξέρει κάποιος άλλος...
Απάντησες μόνος σου!!!
Υ.Γ. Peri σωστό αυτό που λές, αλλά οι ελεγκτές μηχανικοί την πέρασαν... Άρα....
Γιάννης
επιτοιχος λεβητας αεριου στο δωμα????χχμμμμμμ.....μονο θερμοσιφωνες αεριου δεχονται στο δωμα στην ΕΠΑ και απορώ πως στο ''περασαν''...
δικτυο αποχετευσης=ευλογια (ποιος τρεχει να αδειαζει βοθρους)
τουλάχιστον για την Αθήνα έχω καταλάβει πως πολλά μπορεί να περάσουν αλλά σιγά σιγά γίνονται όλο και πιο προσεκτικοί και πιο αυστηροί. Οπότε το ότι πέρασε κάτι κάποτε δεν αποτελεί στοιχείο ότι θα ξαναπεράσει.
εγώ πάντως εξακολουθώ και είμαι κάπως μπερδεμένος. Με την λογική ότι βάζεις μια επίτοιχη μονάδα στο δώμα τι διαφορά έχει ο χαρακτηρισμός C1.. από την C2.. ή την C3..? Αφού δεν μπορούν να εφαρμοστούν οι διαφορετικές περιπτώσεις σχετικά με καπνοδόχους και κανάλια όπως λέει το παράρτημα 5 για τύπο C (ΦΕΚ 963), δεν μπορούμε να πούμε πως η ίδια μονάδα μπορεί να είναι και C1 και C2 και C3?