Σελίδα 2 από 8 ΠρώτοΠρώτο 1234 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων 11 μέχρι 20 από 73

Θέμα: ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ΚΑΙ ΤΖΑΚΙΟΥ

  1. #11
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Athens
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,177

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Φίλε Seth ακου πως το βλέπω εγώ...
    Και στο λινκ που σου έστειλα γράφει ότι μπορεί να δουλέψει και με κλειστό δοχείο αλλά αυτά τα σκασμένα τρυπάνε σχετικά εύκολα....
    Την ασφάλεια του ανοιχτού (με το μειονέκτημα ότι παγώνει) όμως δεν στην προσφέρει το κλειστό
    Σχετικά με τα ανεπίτροφα το έχουμε γράψει πολλές φορές στο φόρουμ ότι δεν γίνετε ροή νερού όταν ένας κυκλοφοτητής από του 2 είναι κλειστός για αυτό άλλωστε κάνουμε αυτονομίες με κυκλοφορητές.

    Σχετικά με τις ηλετροβάνες μακρυά.....
    Πως θα ενεργοποιείται αυτή?
    Μην μου πείς μέσο θερμοστάτη χώρου....
    Μέσο του υδροστάτη που θα αντιλαμβάνεται ότι έχει ζεστό νερό το τζάκι?
    Και αν χαλάσει κλειστή....
    Αν διαβάσεις το λίνκ ούτε χειροκίνητες βάνες δεν θέλουν στην προσαγωγή και επιστροφή ούτε θερμοστατικούς διακόπτες στα σώματα...

    Άρα με αυτή την λογική ασφαλείας ούτε για τρίοδες μιλάμε.

    Όσο για την βαλβίδα ασφαλείας και μένα με έχει μπερδέψει...


    www.udravlikos.gr

  2. #12
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Athens
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,177
    Ούτε που το ήξερα αυτό σχετικά με την βαλβίδα αυτή.....
    Νασε καλά μαστροκαπετανιοπειρατή

    www.udravlikos.gr

  3. #13
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jun 2008
    Θέση
    Glyfada, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    3,101
    quote:Originally posted by gregori

    Νασε καλά μαστροκαπετανιοπειρατή
    Γεια σου και σένα μερακλή μάστορα!
    Καιρό έχουμε να βρεθούμε σε topic.

    Πειρατής

  4. #14
    Μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Apr 2005
    Θέση
    , , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    51
    Και εγω δεν το βλεπω με τις ηλεκτροβάνες ασε που τα νερα ειναι χαλια αλατα κλπ και θα κολλανε.
    Ποια λύση βλεπεις να δουλεψει το συστημα χωρις δευτερο κυκλοφορητη και να υπαρχει η δυνατοτητα ποτε να δουλευει το ενα ποτε το άλλο και πότε ταυτοχρονα.Η τριοδη αναμειξης χειροκινητη ?

  5. #15
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Athens
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,177
    quote:Η τριοδη αναμειξης χειροκινητη
    Οχίιιιι...Η χειρότερη επιλογή νομίζω....
    100% κάποια στιγμή θα ανάψεις τζάκι και θα την έχει χειροκίνητα στο λέβητα....
    Αν μιλάς να είναι πάντα σε ενδιάμεση κατάσταση όταν το νερό φύγει απο το λέβητα με 80 και περάσει και από το τζάκι με τι θερμοκρασία θα καταλήξει στα σώματα?

    Ενας κυκλοφορητής και δύο ανεπίστροφα είναι ρε Γιώργο τα σκασμένα....
    Έχει ενδιαφέρον το θέμα που έθεσε πάντως.
    Κάτσε να δούμε τι θα πουν και οι άλλοι...


    www.udravlikos.gr

  6. #16
    Μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Apr 2005
    Θέση
    , , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    51
    Gregori ναι εννοω μόνιμα ρυθμισμενη τρίοδη να περναει και απο το τζακι το νερο 40 % .Σιγουρα αν έχει αναμμενο και το τζακι θα έχουμε μεγαλη θερμοκρασια η οποια ομως θα εχει κοψει τον καυστηρα μετα απο λιγο και ετσι ο λέβητας θα δουλεψει μόνο οταν πεσει η θερμοκρασια στο τζακι και γενικα στο κυκλωμα .Εναλλακτικα μπορει να μπει οπως ειναι τωρα ενας επαφης η εβαπτιζομενος μετα το τζακι ο οποιος οταν το τζακι ειναι αναμμενο να κοβει τον καυστηρα. Αλλωστε και τωρα που δουλευει μόνο το τζακι η θερμοκρασία του νερου δεν ειναι σταθερη και μπορει να είναι εξίσου μεγαλύτερη απο 80 ετσι δεν ειναι.
    Αν βάλουμε μόνο αντεπίστροφα απλα το νερο θα περναει και απο το τζακι που αν δεν δουλευει θα εχουμε χασιμο θερμοτητας .
    Ο προβληματισμος στην ταυτοχρονη λειτουργια λεβητα τζακιου είναι τι θα γίνεται στο σημείο 1' οπου θα συναντιουνται τα ζεστα νερα ?
    Μάλλον θα καταλήξω στην χειροκινηη τριοδη αναμειξης με μονιμη ενδιαμεση θεση και ας χανεται ενεργεια ή θα βάλω τριοδη ηλεκτροβανα που οταν θα ειναι κλειστος ο θερμοστατης θα ειναι μονιμα ανοιχτο το κύκλωμα του τζακιου και θα εχω και μια εκτονωτικη στο τζακι για ασφαλεια .

  7. #17
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jun 2008
    Θέση
    Glyfada, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    3,101
    quote:Originally posted by gregori


    Ενας κυκλοφορητής και δύο ανεπίστροφα είναι ρε Γιώργο τα σκασμένα....
    Γρηγόρη στις 02:02 που το πόσταρες ήδη είχα κατέβει στο λιμάνι. Σήμερα πρωί το είδα και είπα να ασχοληθώ μιας και επικαλέστηκες τη γνώμη μου:



    Θα ταράξω πάλι τα νερά!
    1. Δεν θα μπουν αντεπίστροφα. Δεν χρειάζονται!
    2. Θα μπουν δύο ηλεκτρομαγνητικές και όχι τρίοδη. Οι ηλεκτρομαγνητικές αντέχουν στα ΟΝ/OFF και στις σκληρές συνθήκες από πλευράς ποιότητας νερού. Θα είναι δίχως τάση ανοιχτές (NO) και θα δουλεύουν εναλλακτικά μέσω ενός διαφορικού θερμοστάτη που θα αισθάνεται το σημείο υψηλότερης θερμοκρασίας στο τζάκι. Από προεπιλογή θα είναι ανοιχτή η βαλβίδα του λέβητα. Όταν αντιληφθεί μεγαλύτερη θερμοκρασία από τη μεριά του τζακιού ανοίγει αμέσως η βαλβίδα του τζακιού και κλείνει του λέβητα με ταυτόχρονο σβήσιμο του καυστήρα.
    3. Η ασφάλεια του ξένου σχεδίου σχεδιάσθηκε κατά ελληνικό τρόπο. Τοποθετήθηκαν δύο επίσης ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες αντίθετες με τις προηγούμενες (δίχως τάση κλειστές) NC. Λειτουργούν μέσω θερμοστάτη ασφαλείας που τις ανοίγει και κάνουν αυτό που εξηγήθηκε στο προηγούμενο post.
    4. Η όλη δουλειά χρειάζεται ένα καλό και αξιόπιστο σύστημα αυτοματισμού όπου εδώ θα μιλήσει ο Nyannaco που πιθανότατα θα επιλέξει να το φτιάξει μέσω LOGO.

    Σας χαιρετώ
    Αιγειαλίτης Πειρατής

  8. #18
    Μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Apr 2005
    Θέση
    , , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    51
    Καλο το συστημα καπετάνιε όμως στην περιπτωση που θελουμε να δουλευει όλο το συστημα συγχρόνως τι γίνεται εφόσον οι Η/Μ θα δουλευουν εναλλακτικά ?
    Αν βάλουμε ηλεκτρομαγνητικες αντι ηλεκτροβανες στο σχεδιο μου μια κλειστη για τον λέβητα και μια κλειστη για το τζακι ?
    Αυτη στο τζακι θα ανοιγει απο υδροστατη μολις ανεβει η θερμοκρασια στο τζακι και η αλλη θα δουλευει μεσω του θερμοστατη χωρου .
    Οταν αναψει το τζακι ο υδροστατης θα δωσει εντολη στην μαγνητικη να ανοιξει και στον κυκλοφορητη να ξεκινησει.Οταν τωρα ανοιξει ο θερμοστατης θα ξεκινησει ο καυστηρας και θα ανοιξει και η αλλη μαγνητικη οποτε θα δουλευουν μαζι και αποφευγουμε και τον διαφορικο .
    Αν τωρα κλεισουμε τον θερμοστατη χωρου η μαγνητικη θα κλειση μονο οταν σταματησει ο κυκλοφορητης μεσω του υδροστατη που έχει ο λέβητας .

  9. #19
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jun 2008
    Θέση
    Glyfada, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    3,101
    quote:Originally posted by seth

    Καλο το συστημα καπετάνιε όμως στην περιπτωση που θελουμε να δουλευει όλο το συστημα συγχρόνως τι γίνεται εφόσον οι Η/Μ θα δουλευουν εναλλακτικά ?
    Αν βάλουμε ηλεκτρομαγνητικες αντι ηλεκτροβανες στο σχεδιο μου μια κλειστη για τον λέβητα και μια κλειστη για το τζακι ?
    Αυτη στο τζακι θα ανοιγει απο υδροστατη μολις ανεβει η θερμοκρασια στο τζακι και η αλλη θα δουλευει μεσω του θερμοστατη χωρου .
    Οταν αναψει το τζακι ο υδροστατης θα δωσει εντολη στην μαγνητικη να ανοιξει και στον κυκλοφορητη να ξεκινησει.Οταν τωρα ανοιξει ο θερμοστατης θα ξεκινησει ο καυστηρας και θα ανοιξει και η αλλη μαγνητικη οποτε θα δουλευουν μαζι και αποφευγουμε και τον διαφορικο .
    Αν τωρα κλεισουμε τον θερμοστατη χωρου η μαγνητικη θα κλειση μονο οταν σταματησει ο κυκλοφορητης μεσω του υδροστατη που έχει ο λέβητας .
    Γίνονται κι αυτά που λες! Βάσει του αυτοματισμού μπορείς να το κάνεις το σύστημα να λειτουργεί έτσι όπως το θέλεις εσύ. Πρέπει να προσεχθούν όμως κάτι λεπτομέρειες. Άσε πρώτα να το δει και να μιλήσει κι ο μάστορας και βλέπουμε.

    Υ.Σ.
    Το σχέδιο αν και πειρατικό δεν κουρσεύτηκε σε κανέναν
    Βγήκε μέσα απο τα σεντούκια των αμπαριών του πειρατικού μας
    και είναι όλως διόλου δικό μας.
    Εξαίρεση η σύνθετη ασφάλεια που αν και πειρατές δεν τη γνωρίζαμε.
    Την είδαμε στο παραπάνω σχέδιο, προβληματισθήκαμε με τις ερωτήσεις σου
    και την μετατρέψαμε στα μέτρα του πειρατικού μας γίγνεσθαι...

    Κουρσάρος που πλέει στα αιώνια πειρατομέρη
    βόρεια της Αστυπάλαιας

  10. #20
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Athens
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,177

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Παιδιά τι να πω....
    Με τις ηλεκτρομαγνητικές δεν έχω καλή σχέση καπετάνιο...έχω και άσχημες εμπειρίες...
    Εχω ακούσει περιστατικό γνωστού όπου δεν λειτούργησε ο κυκλοφοριτής και πλημμύρισε με βραστά νερά στον Χολαργό...




    (Ξένο κείμενο)
    2. ΕΣΤΙΕΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ
    Ειδικές εστίες νερού, με χιτώνια στα οποία κυκλοφορεί νερό, για εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης με σώματα καλοριφέρ. Oι εστίες αυτές θέλουν πολλή προσοχή στην εγκατάστασή τους, γιατί μια διακοπή ρεύματος ή μια βλάβη στον κυκλοφορητή μπορεί να αποβεί μοιραία. Eγκαθίστανται πάντοτε με ανοικτό δοχείο διαστολής.
    Σήμερα υπάρχουν εστίες αυτής της κατηγορίας με πίνακα οργάνων, όπως οι λέβητες πετρελαίου και 100% ασφάλεια, γι' αυτό να είστε πολύ προσεκτικοί στην επιλογή σας.
    Eπειδή η εστία αυτή είναι αποκλειστικά για θέρμανση πρέπει οπωσδήποτε να έχει πόρτα.


    www.udravlikos.gr

Ετικέτες Θέματος

Δικαιώματα απάντησης

  • You may not post new threads
  • ΔΕΝ έχετε το δικαίωμα απάντησης
  • You may not post attachments
  • ΔΕΝ μπορείτε να επεξεργαστειτε τις απαντησεις σας
  •  
  • BB code is Ανοικτό
  • Smilies are Ανοικτό
  • [IMG] code is Ανοικτό
  • [VIDEO] code is Ανοικτό
  • HTML code is Ανοικτό