φίλε Κωνσταντίνε,
να έχεις υπόψιν σου πως ισχύει πάντα η σχέση της θερμοδομετρίας. Για απλοποίηση θα αναφέρω πως αυτή μπορεί τελικά να αναχθεί στην σχέση
ισχύς = παροχή x ΔΤ
όταν ισχύς σε Μcal/h
παροχή σε m3/h
ΔΤ σε C (ή Kelvin)
εναλλακτικά μπορείς να βάζεις Kcal/h όταν η παροχή είναι lt/h
εχε υπόψιν σου πως ο λέβητας θα αποδίδει την ισχύ του ασχέτως παροχής απλά θα υπάρχει διαφορετική ανά περίπτωση διαφορά στην θερμ. εισόδου-εξόδου. Το ίδιο ισχύει και για τα σώματα. Συνεπώς το θέμα παροχής δεν είναι θέμα λέβητα αλλά κυκλοφορητή. Οτι στέλνει ο κυκλ/της αντίστοιχα θα προκύπτει το ΔΤ (επειδή ο κυκλ. είναι σε fixed ρύθμιση) Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι μπορείς να εφαρμόσεις οποιαδήποτε παροχή για το σύστημα για πολλούς και διαφόρους λόγους. Η βέλτιστη προκύπτει από την μελέτη και ανάλογα τη μέθοδο υδραυλικής επίλυσης, τύπο θερμαντικού μέσου (σώματα, ενδοδαπέδιο κ.α.), υδραυλικά χαρακτηριστικά και άλλα πολλά.